技术交底记录年月日第1页共2页工地名称 江山嘉园小区 单位工程名称

08、09栋住宅楼 分部项名称 模板施工 施工准备和作业条件: 18厚胶合板和50厚板材,符合质量要求;

Ф48*3.

5钢管和扣件,符合相应的质量标准;

脱模剂:专用的脱模剂;

墙身线、柱位线和标高等已弹好;

钢筋绑扎完毕,电线管、电线盒、预埋件预埋管完毕,办理完隐蔽工程的验收. 施工操作:

(一)模板制作: 柱模制作:依设计按不同的柱断面制成定型模板,18厚胶合板四周钉50*80的纵肋,间距为300,按柱高可分开制作.在模板上标明柱的编号,堆放在合适的地方. 梁模制作:根据梁的尺寸,底模用50厚木板制作.梁的侧模按梁的高度在胶合板上通长方向钉50*80纵肋,短方向钉50*60竖肋,在侧模上标明梁的编号,堆放在规定的地方. 楼梯侧模,按设计放尺寸大样做样板,按常规制作. 制作好模板刷好脱模剂.

(二)模板安装: 柱、梁的下部支撑用Ф48*3.5钢管搭放,间距为1米,纵模形成框架,有足够的刚度.立柱的中间设双向小杆Ф48*3.5,扣件连接. 在柱钢筋绑扎验收完以后,根据柱位线安装柱模,按施工组织设计中图设夹具,间距为600.做法有两种,一种用短钢管加扣件,另一种是用50*100方木和4M12对拉夹紧.模板下口必须封严,封模前底部必须清理干净. 梁模,先安底模,按千分之三起供,待梁钢筋绑扎完以后安侧模.深梁的中部设M12对拉螺丝,间距为600,模板外侧设2Ф48纵向钢管和月牙卡,用螺丝拉紧. 板模.先搭满堂,立柱间距1―1.2m,中间为双向拉杆,均用Ф48钢管扣件连接.上部模板为Ф48钢管间距为0.3m,胶合拼缝下设50*80的方木和胶合板钉结合. 模板安装完以后,应进行验收合格后方可浇筑砼. 接受交底人:交底人:南京市质监站印制 技术交底记录年月日第2页共2页工地名称 高淳县高级中学 单位工程名称 扩建工程高中楼门厅 分部项名称 模板施工 质量要求: 模板及其支撑必须具有足够的强度、刚度、稳定性.在回填土上支撑必须将回填土夯填密实,底部填5公分厚通长木板. 所有角模接缝处要严密,不得跑浆. 表面平整度、垂直度、标高和轴线位移均不超过5mm. 接缝严密,缝密不超过2mm. 拆模时必须认真,不得野蛮施工,损坏模板,损伤的模板应及时修整. 模板表面必须涂刷脱模剂. 模板工程内控标准: 项次项目允许偏差mm1标高+2 , -5

2 表面平整度

5 3 轴线34截面尺寸 +2 , -5

5 层高垂直度

3 6 相邻板面高差

2 安全技术:

1、支撑不得使用腐朽、锈蚀严重的材料,立柱在泥土上的应加垫木.

2、必须按规定标准紧固,不得松动和滑动.

3、板没有固定前不得进行下道工序施工.

4、禁止利用支撑系统作上下梯用.

5、支设4m以上的模板,四周应顶牢,操作时应搭设工作台.

6、未经签发砼拆模通知单,不得拆模,拆模时严禁猛撬,硬砸,人走前不得留下松动模板.

7、拆下的模板严禁往下乱抛,运到指定地点堆放,防止钉子扎脚.

8、危险部位作业必须有人监护.

9、木工机械应符合安全技术标准,有良好的接地和漏电保护.

10、上班必须带好安全帽. 接受交底人:交底人:南京市质监站印制