编辑: sunny爹 2014-05-05

各施工段用胶管接用,考虑到季节性供水短缺和周围的环境卫生,备蓄水(暗)池供施工用水. 排水:施工现场场地狭窄,为了充分利用现场现有的使用面积,现场所有排水沟均为暗沟,排入建设单位指定的家属区下水管道;

为保证现场清洁卫生,做到文明工,在混凝土搅拌站旁挖一个沉淀(暗)池,将沉淀后的水用泵抽到排水沟中. 施工测量 本工程施工测量要求比较高,为了确保工程质量达到标准,为此,本工程特设施工测量专业小组,整个工程由开始的坐标、标高、各层的轴线测量,均由测量专业小组负责.为测量小组配备J2经纬仪一台,水准仪一台.仪器使用前,应经检测. 附件:《检测、计量器具一览表》 在施工过程中,根据楼面标高,立好皮数杆,按皮数杆控制线砌砖.当砌完一步架高而未搭设脚手架前,开始作+50的找平测量. 用水准仪找平,操作程序如下: (1)安水准仪 (2)确定楼(地)面一个+50厘米点,在楼板上应按设计要求加上楼面层设计厚度. (3)根据以定的+50点,用水准确定塔尺的读数.注意塔尺底部要与+50点对平. 4)塔尺的读数或标记,用水准仪测出每间屋内转角处的+50点. 5)根据塔尺的读数或标记, 在每层确定固定轴线的部位,引测到外墙上作好标记,记上标高,用来挖掘层高和总高. (6)用墨线连接所有的+50点,于是本层的+50 厘米水平线就测量完了. 轴线控制 ①基础工程放线:根据永久性坐标桩,投测基槽挖土和砼垫层面,控制轴线. ②标高控制:基础施工阶段在基坑内设备固定标高控制点,以控制基础各施工过程标高. ③主体施工时,每一层楼面标高要引出,用50m钢卷尺15m拉力器,从楼固定标高标准点到各楼层暗柱钢筋上,均设水准控制点. 沉降观测周期的确定 建筑物建成后会引起基础及其四周的地层产生变形,这种变形在一定范围内是正常的,但超过一定的限度,不仅会影响建筑物正常使用,严重时还会危及生命. 为了建筑物的安全使用,对其进行变形观测是一项不容忽视的工作. 在实际工作中, 我公司按照《建筑变形测量规程》(JG/T88-97),对于建筑物的有效监测,及时、 准确地反映出沉降规律. 根据荷载的变动,可将观测周期分为三个阶段: 第一阶段:从开始施工到满负荷载.此阶段的观测周期视施工进度而定,一般约为10天至一个月左右. 第二阶段:从满荷载至沉降速度变化趋向稳定.此阶段观测周期,在施工过程中每完成一层主体,作一次沉降观测,不得超过三个月复测一次. 第三阶段:自沉降速度稳定到基本停止沉降(0.01mm/d),其观测周期:开始为半年或一年一次,以后可23年一次. 为了保证观测精确度,按规定埋设永久性观测点, 采取 三固定措施 ,即仪器固定、主要观测人员固定、观测的线路固定.竣工后,并认真分析汇总沉降观测结果做好记录,交工时并入竣工资料交建设单位存档. 主要分项工程的施工方法 钢筋砼工程 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题