编辑: hys520855 2014-04-15

在MEC正常工作情况下,测试CPU模块;

分批次有计划的抽查MEC,PXM模块以保证良好的接触;

在正常工作情况下,测试端子板;

运行点记录测试功能能查看独立点控制状态和操作状态;

重新命令点检查操作是否正常. 表1 DDC主要检查内容 事项 内容 DDC控制器模块箱(按次分批有计划的抽查) DDC硬件配置检查 DDC设备外观和安装情况的抽查 DDC电源、状态指示灯、报警指示灯的检查 DDC程序在线检查 DDC数据库备份 DDC故障诊断,软件故障恢复 DDC硬件故障清单报告 中央空调冷冻机组、末端新风机、空调柜设备自动控制设备检查 抽测传感器以保证其精度;

清洁传感器以保证其接触良好;

测试差压控制器的精度;

测试流量计的精度;

清洁流量计保证其接触良好;

适当操作压差旁通阀门执行器检查其动作,如有适当操作阀门执行器检查其动作. 给排水、照明设备 分批次和计划的抽测传感器、浮球阀等以保证其精度;

适当操作水泵检查其动作;

抽测照明开关量输入点,开关量输出点;

测试联动设备、接口的正常运行. 变配电、空压机设备 抽测传感器以保证其精度;

清洁传感器以保证其接触良好. 中央计算机工作站 运行点记录测试功能查看独立点的操作状态;

测试TRUCK接口的正常运行;

在正常情况下测试计算机;

每项工作前备份,完成后备份,及工作站备份,并制作成光盘交采购人存档. 表2 系统工作站的主要检查内容 事项内容Apogee工作站 检查主机操作系统安装情况,是否运行正常;

计算机硬件是否有故障 检查Apogee软件的安装、运行情况,以及其他选项配置和运行正常 检查主机与网络交换机、网关设备、FLN网络、系统外部设备、通讯接口之间的连接,通讯是否正常,确认系统内设备无故障 检查数据库文件是否齐全,清理数据库冗余文件,对系统进行必要的优化 检查数据库备份是否正常,定期进行备份,备份文件是否齐全 根据系统报告和通讯状况列出DDC通讯故障清单 根据系统报告以及图形上反映出的故障点和报警点等状况,列出点故障检查清单 根据系统报告设备运行状况和用户反映意见,列出监控设备故障检查清单 事项 内容 专业技术及项目发展咨询 协助用户制定软/硬件及软件系统的扩充/升级计划,提供对 用户系统与软件应用方面的改进建议及方案. 协助用户建立系统管理计划 包括建立系统重要配置文档档案、系统安全管理计划、数 据备份/恢复管理计划、操作及维护管理计划,以保证用户 日常管理和维护工作的正常进行. 热线电话支持服务 经我司授权的用户方人员可将故障保修或技术咨询服务请 求通过我司技术支持响应中心的热线电话,或以传真和电 子邮件的形式报告给支持工程师.非工作时间内,我司保 证用户可电话联系到指定的客户代表工程师回复服务请 求. 网络支持服务 我司工程师将帮助用户解决在系统运行中出现的故障及性 能问题,解决问题包括故障隔离、硬件检测、系统网络及 网络软件诊断和调试,同时帮助排除通讯线路方面的干扰. 为了尽快解决问题,我司将尽可能地帮助用户联络有关 的硬件厂商,以得到有关的技术资料及支持. 对机房环境的检查 我司工程师将在现场协助贵司对机房环境进行检查,提出 合理化建议,以保证系统能在一个比较好的环境下正常运 行.