常用电工计算口诀

第一章按功率计算电流的口诀之一 1.

用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀. 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关.一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流. 2.口诀:低压380/220伏系统每KW的电流,安. 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半. 单相千瓦,4.5安. 单相380,电流两安半. 3.说明:口诀是以380/220V三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数.对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明. ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V三相时(力率 0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将 千瓦数加一 倍 (乘2)就是电流,安.这电流也称电动机的额定电流. 【例1】5.5千瓦电动机按 电力加倍 算得电流为11安. 【例2】40千瓦水泵电动机按 电力加倍 算得电流为80安. 电热是指用电阻加热的电阻炉等.三相380伏的电热 设备,每千瓦的电流为1.5安.即将 千瓦数加一半 (乘1.5),就是电流,安. 【例1】3千瓦电加热器按 电热加半 算得电流为4.5安. 【例2】15千瓦电阻炉按 电热加半 算得电流为23安. 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相. 只要三相大体平衡也可以这样计算.此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用.即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备. 【例1】12千瓦的三相(平衡时)照明干线按 电热加半 算得电流为18安. 【例2】30千伏安的整流器按 电热加半 算得电流为45安.(指380伏三相交流侧) 【例3】320千伏安的配电变压器按 电热加半 算得电流为480安(指380/220伏低压侧). 【例4】100千乏的移相电容器(380伏三相)按 电热加半 算得电流为150安. ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备.这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明 单相(每)千瓦4.5安 .计算时,只要 将千瓦数乘4.5 就是电流,安.同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流. 【例1】500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按 单相(每)千瓦4.5安 算得电流为2.3安. 【例2】1000瓦投光灯按 单相千瓦、4.5安 算得电流为4.5安.对于电压更低的单相,口诀中没有提到.可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少.比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安.比如36伏,60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安. ③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两条相线上).这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明: 单相380,电流两安半 .它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备.计算时,只要 将千瓦或千伏安数乘2.5就是电流,安. 【例l】32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按电流两安半算得电流为80安. 【例2】2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按电流两安半算得电流为5安. 【例3】21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按电流两安半算得电流为53安. 注1:按 电力加倍 计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差, 一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得 的电流则比铭牌上的略小些,此外,还有一些影响电流大小的因素,不过,作 为估算,影响并不大. 注2:计算电流时,当电流达十多安或几十安心上,则不必算到小数 点以后,可以四舍五入成整数.这样既简单又不影响实用,对于较小的电流 也只要算到一位小数和即可.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题