编辑: xwl西瓜xym 2014-02-10

自整定结束后,该灯灭. RUN程序运行指示灯:当程序停止运行时,该灯灭;

当程序正常运行时,该灯亮;

当程序运行但停止计时时,即在暂停、准备或自整定等状态下,该灯闪动. 3. 操作说明 、设置给定值:按 键一下,仪表就进入设置给定值.此时显示的给定值最后一位(各位数)的小数点就开始闪动(如同光标).按 键减小数据,按 键增加数据, 按 键可移动修改数据的位置(光标).将数据改为适宜的值后,再按 键一下,就推出给定状态. 、设置参数:按 键并保持2秒,等显示出参数才放开,再按 键,仪表将依次显示各参数,如上限报警HIAL、参数锁LoCK等等,对于配置好,并锁上参数锁的仪表,只出现操作工作中出现的参数(现场参数).通过 等键等可修改参数值.在设置参数状态下并且参数锁未被锁上时,先按 键并保持不放后,再按 键可推出设置状态,按 键可返回上又参数. 、启动自整定功能(此操作仅适用ZWK-20P型):当发现AI人工智能调节效果不佳时,可启动自整定功能.按 键并保持2秒,等仪表AI指示灯亮再放开.自整定时,仪表执行位式调节,经2-3次震荡后,仪表自动整定出M参数.如果在自整定状态中要提前放弃自整定,可按 键并保持2秒,等仪表AI指示灯灭再放开.注意自整定如果成功执行过一次则仪表将无法再执行按 键来启动自整定操作系统.这样做的目的是可避免人为的误操作重复启动自整定.已启动过一次自整定功能的仪表,仪表以后要启动自整定时,可以用参数C设置为2的方法进行启动. 4. 手动自整定(仅限于AI-808):由于自整定执行时采用位式调节,其输出将定位在由参数outL及outH定义的位置.在一些输出不允许大幅度变化的场合,如金属陶瓷高温热电偶检定炉的整定过程,常规自整定并不适宜.对此ZWK-20P型仪表具有手动自整定模式.方法是先用手动方式进行调节,等手动调节基本稳定后,再在手动状态下启动自整定,这样,仪表的输出值将被限定在当前手动值的+10%及-10%的范围内,而不是outL及outH定义的范围,从而避免了发热体由于输出的大幅度变化而遭损坏的现象. 参数功能及设置 仪表通过参数来定义仪表的输入、输出、报警、通讯及控制方式.以下为参数功能速查表: 参数代号 参数含义设置范围数值单位备注HIAL 上限绝对值报警值 -1999―+1999 1℃或1报警单位 线性电义单位是指采用线性电压/电阻输入时由参数dIL及dIH定义的单位 LoAL 下限绝对值报警值 -1999―+1999 同上 dHAL 正偏差报警值 0―9999 同上 dLAL 负偏差报警值 0―9999 同上 dF 回差(死区、滞环) 0―200.0℃或0―2000 0.1℃或1报警单位 位式调节及报警用 Ctrl 控制方式 0'

位式;

1'

人工智能;

2'

自整定 I 保持参数 0―9999 1℃或1报警单位 0取消积分作用或0.1秒/定义单位 P 速率参数 0―9999 0.01秒/℃ dt 滞后时间 1―9999 秒Ctl 控制周期 0―120 秒 0表示时为0.5秒In 输入规格 热电偶(0-7)K'

S'

WRe'

T'

E'

J'

B'

N;

热电阻(20-21)Cu50'

Pt100;

线性电压(33-34)1-5V'

0-5V dIP 小数点位数 0个位;

1十位;

2百位;

3千位 可选温度分辨率 dIL 输入下限显示值 -1999―+1999 dIH 输入上限显示值 -1999―+1999 CJC 热电偶冷端补偿温度 调整到当前要求的补偿温度 三种自动补偿方式 Sc 主输入修正 -1999―+1999 PV=PV'

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题