编辑: 梦里红妆 2014-02-10

(四)产品检测报告应由实施部门、供应商签名盖章确认. 十

四、资格后审(暂不执行)

(一)采购人可按项目的要求,组织资格后审,对所选择的成交候选人是否有资格能圆满地履行合同作出资格后审确认.

(二)审查将根据报价人提交的报价文件和资格后审认为其他必要的、合适的资料,包括有关验收报告、业绩合同的真实性,对报价人的财务、技术和生产能力等进行审查.如发现报价人存在弄虚作假行为,或无法满足询价文件要求提供所需产品及服务,将追究其责任.

(三)如果审查通过,则将合同授予该报价人;

如果审查没有通过,则其报价文件被拒绝.在此情况下,将对最终报价第二低的报价人的能力做类似的审查. 十

五、签订采购合同

(一)评审小组评审结果经采购人确认后,采购人向成交人发出成交通知书.

(二)成交人应在接到成交通知书的30日内与采购人签订采购合同.

(三)询价文件、成交人的报价文件及采购过程中有关澄清文件和最终承诺均作为合同附件. 十

六、交货、验收:

(一)时间:成交人应确保本次采购产品自合同签订后30日内供货.

(二)地点:使用单位指定地点

(三)验收方式:验收由采购人负责组织采购人、成交人及有关部门联合进行验收,成交人所交付货物的质量、性能、具体配置及技术问题等由采购人及其所邀请的有关部门负责检验. 十

七、付款期限: 自货物验收合格交付使用之日起,采购人在30个工作日内办理申请支付手续,按广东电网有限责任公司中山供电局支付程序一次性向成交人支付本项目成全部合同款项,付款时间最终以广东电网有限责任公司中山供电局拨付的时间为准,成交人须向采购人出具正式增值税发票. 十

八、违约责任:

1、成交人不按约定时间完成供货,每推迟一天,需偿付采购人500元/天的违约金.逾期交付超过一个月,采购人有权拒收货物.

2、若成交人所提供货物的数量、规格及质量不符合本询价文件的技术要求,采购人有权拒收,并要求成交人支付合同总金额百分之十的违约金.

3、采购人无正当理由不得拒收货物,否则需向成交人支付合同总金额百分之十的违约金.

4、货物到位后,若采购人未能提供验收条件,则按超过时间相应顺延项目交货验收时限,延长天数不得超过30天,否则认为采购人默认货物验收合格.

第三章 技术要求书 配变分支回路监测装置技术要求 配变分支回路监测装置作为配变监测计量终端的扩展设备,用于监测公用变压器低压侧各分支回路出线的有关电气参数.一台配变分支回路监测装置最大可监测8 条分支回路. 4.1 功能要求 电压规格为三相四线3*220/380V,各分支回路电流规格为3*5(20)A. 具备交流采样功能,具体要求如下: (1)A、B、C 各相电压,电压测量精度(50%Un-120%Un)0.5 级;

(2)A、B、C 各相电流以及零序电流(通过矢量计算得出),电流测量精度(1%In-120%In)0.5 级;

(3)A、B、C 各相及总有功、无功功率,功率测量精度(1%In-120%In)1 级;

(4)A、B、C 各相及总功率因数. 4.2 外壳 (1) 外壳尺寸 要求终端尺寸不大于320mm*180mm*120mm(长*宽*高). (2) 机械强度 终端的外壳应有足够的强度,外物撞击造成的变形应不影响其正常工作. (3) 防尘与防水 终端外壳的防护性能应符合GB/T 4208-1993 规定的IP51 级要求,即防尘和防滴水. (4) 阻燃性能 非金属外壳应符合GB/T 5169.11 的阻燃要求. (5) 端子排 端子座应使用绝缘、阻燃、防紫外线的注射型酚醛树脂或聚碳酸酯+玻纤材料制成,要求有足够的绝缘性能和机械强度.如端子座与底壳为分体的,端子座与底壳的结合部应有密封胶垫,且密封良好. 强电端子的孔径为:小电流(30A)为≥6mm,中电流(60A)为≥7.5mm,大电流(80A)为≥8.5mm.强电端子的壁厚应≥1mm.端子应组装在端子座中,端子应采用H59 铜或更好的材料钝化、镀铬或镀镍制成. 强电端子和弱电端子应分开排列,并应有有效的绝缘隔离,以防误触.电压端子和电流端子应有有效的绝缘隔离. (6) 间隙和爬电距离 裸露的带电部分对地和对其它带电部分之间,以及出线端子螺钉对金属盖板之间应具有表1 规定的最小电气间隙和爬电距离. 表1 最小电气间隙和爬电距离 额定电压V 电气间隙mm 爬电距离mm U≤25