编辑: 喜太狼911 2014-01-07
钢筋工程施工方案钢筋工程施工,首先应组织工人熟悉图纸,并对柱梁板按图纸、变更、会审内容进行翻样.

后浇带、施工缝处按规范执行本工程基础施工作业流程为:基础底板→基础反梁→地下二层墙柱→地下一层梁板→地下一层墙柱→地下室顶板.

(一) 钢筋的检验与存放 本工程钢筋形式有I级钢、Ⅱ级、Ⅲ级钢.需用钢筋总量约为1000吨. 钢筋进场应具有出厂证明书或试验报告单,并需分批作机械性能试验.如使用中发现钢筋脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常时,还应进行钢筋化学成分分析,并及时报告监理重新取样送检.严禁不合格钢材用于该工程. 钢筋取样,每种规格的每批重量不大于60T.在每批钢筋中的任意两根钢筋上各取一套,每套试样从每根钢筋端部截去50cm,然后再截取试样二根 ,一根作拉力试验(包括屈服点、抗拉强度和延伸率),另一根作冷弯试验.试验时,如有一个试验结果不符合规范所规定的数值时,则应另取双倍数量的试样,对不合格的项目作第二次试验,如仍有一根试样不合格,则该批钢筋不予验收,不能用在工程上. 钢筋运到加工工地后,必须严格按分批同等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放,不得混淆. 存放钢筋场地要进行平整夯实,铺设一层碎石,条件允许可浇筑地坪,并设排水坡度,四周挖设排水沟,以利泄水.堆放时,钢筋下面要垫以垫木,离地且不宜少于20厘米,以防钢筋锈蚀和污染. 钢筋半成品要分部、分层、分段并按构件名称、号码顺序堆放,同一部位或同一构件的钢筋要放在一起,并有明显标识,标识上注明构件名称、部位、钢筋型号、尺寸、直径、根数.

(二) 基础、柱、墙、梁板钢筋绑扎方案 1. 基础钢筋绑扎 放基础柱、墙及地梁线. 按设计间距绑扎基础底板底钢筋 →地梁主梁钢筋绑扎 → 地梁次梁钢筋绑扎 → 基础底板面钢筋(主梁面钢筋、次梁面钢筋、基础底板面钢筋采用闪光对焊和直螺纹连接,其余采用闪光对焊,电弧焊,每层梁筋需打脚手架支撑绑扎) 钢筋交叉点应每点绑扎. 按放出的柱尺寸线绑扎柱插筋,并用定位箍用电焊焊在基础钢筋网上. 垫块在垫层上做100*50@2000砼梗,与垫层一起浇筑,沿基坑长轴方向布置,待砼强度达到70%后再放钢筋,自检后准备钢筋验收. 2. 柱钢筋绑扎 柱主筋采用电渣压力焊,接头位置应按规范错开,且要在受力钢筋35d且不小于500mm范围内.同一根钢筋在同一层内不得有二个接头;

受拉区焊接钢筋不超过总钢筋数的50%. 绑扎时,按设计要求的箍筋数量按弯钩错开套在柱筋上. 在立好的柱筋上用粉笔标出箍筋的间距,由下往上绑扎. 箍筋应与主筋垂直,主筋交点加密区均要绑扎. 箍筋弯钩位于与主筋的交点上,交错布置. 主筋伸出楼面部分用定位柱箍绑牢,最好与梁筋焊接确保上层施工时位置准确. 保护层垫块在梁、柱、墙侧面用专用塑料垫块,梁板底垫块采用碎大理石片,水平间距小于1000mm. 3. 梁钢筋绑扎 梁钢筋绑扎采用先主梁后次梁顺序绑扎.扎前先对梁号和梁所用钢筋规格、数量、形状、尺寸进行核实. 架起梁上部钢筋,再穿箍筋,后把下部钢筋穿到箍筋中,然后按照箍筋间距进行绑扎. 当梁下部有2-3排钢筋时,在两排钢筋间加¢25同梁宽的短钢筋头,以保证设计要求的净距. 在主梁全部或

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题