郑州东兴环保能源有限公司 郑州(东部)环保能源工程 环境影响报告书 (简本) 机械工业第四设计研究院有限公司 二零一六年十月 项目由来 据环卫部门提供的数据,2013年以来郑州市城市生活垃圾人均日产生量约0.

8千克,年增长率为2%-5%.目前每天生活垃圾产生量已超过7000吨,且随着城市规模的扩大,产生的生活垃圾量仍然会继续增加,而且伴随着社会主义新农村的建设大潮,城镇居民数量会快速增长,城市化的比例将大幅度提高,生活垃圾清运范围也由原来的市区逐步发展到市城各乡镇,生活垃圾收运量也会大幅度提高.郑州市垃圾的处置工作压力越来越大. 目前,郑州市现有卫生填埋场和垃圾焚烧厂各1座,即郑州市垃圾综合处理厂和荥锦焚烧发电厂.其中,郑州市垃圾综合处理厂位于郑州市南郊侯寨乡张李垌,于2005年10月投入运行,设计日处理生活垃圾能力2300吨,因垃圾产生量过大,每天接收生活垃圾达3000-3800吨,已超负荷运行,预计2-3年后接近填满封场,后期剩余库容作为城市垃圾应急处置及飞灰接纳场地.荥锦焚烧发电厂是由杭州锦江集团投资建设的流化床焚烧发电项目,于2002年投入使用,设计日处理垃圾能力1800-2400吨,实际日处理垃圾约2200吨,已满负荷运行,且随着城市的发展,该厂已处于荥阳市中心区域,亟待迁址扩能,建设新的西部生活垃圾焚烧发电厂. 另根据《郑州都市区总体规划(2012-2030)》文件内容,未来15年,郑州工业向外围发展,服务业向内围靠拢.到2030年,都市区常住人口规模要控制在1300万人以内,按照人均日产生量0.8千克计算,到2030年郑州市日均生活垃圾产生量将达11000吨. 鉴于上述情况,如果在2-3年内不能建成投产新的生活垃圾处理设施,郑州市将面临生活垃圾无处可去的严峻问题.为加快解决生活垃圾的出路问题,改善民生,保障经济可持续发展,在郑州市建设高标准、高质量的生活垃圾处理设施已迫在眉睫. 根据郑州市委、市政府关于郑州市投融资体制改革、公用事业资产整合工作相关会议精神,2014 年4 月经市政府领导批示,明确了由郑州市城管局作为项目牵头单位、郑州公用事业投资发展集团有限公司作为项目法人,具体负责郑州市生活垃圾焚烧发电项目投资、建设和运营工作.郑州东兴环保能源有限公司是郑州公用事业投资发展集团有限公司的子公司,负责本项目的建设及运营.该项目为 2016年河南省第一批A类重点建设项目名单 项目. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定,本项目应开展环境影响评价工作,编制环境影响报告书. 项目概况 项目基本情况 表1 项目基本情况 项目名称 郑州(东部)环保能源工程 建设单位 郑州东兴环保能源有限公司 建设地点 郑州市中牟县郑庵镇规划广惠街与双湖大道西北角 建设性质 新建 用地现状 现状为空地(大部分为林地,少量基本农田) 面积 占地面积 总建筑面积 建、构筑物占地面积 154945m2 105985m2 66230m2 规模 设6条处理能力为700t/d(平均处理量4000t/d)的机械炉排垃圾焚烧线,采用中温400℃中压4MPa锅炉,配套3台30MW抽凝式汽轮发电机组,实现年焚烧垃圾146万吨,并对余热进行资源化综合利用.配套建设飞灰稳定化处理工程、烟气处理设施、渗滤液处理工程等. 投资额 总投资 环保投资 环保投资占总投资比例 213765.35万元 41600万元 19.5% 年工作日 焚烧部分年开工333天;

三班制,每班8小时;

设备工作≥8000h/a. 劳动定员 187人;

其中管理技术人员26人,生产人员151人,其他10人.四班三运转. 绿化 绿地面积46135m2,绿地率约30% 工程进度 工程建设工期预计24个月;

建设施工期20个月;

调试期4个月 项目地理位置图见图1,平面布置图见图2. 项目边界条件 垃圾转运与运输:包含项目厂区内部运输道路,外部垃圾转运站及运输道路由政府配套建设. 给水:工业用水(市政再生水)和生活用水(市政自来水)管道为厂界外1m. 排水:本项目采用雨污分流,雨水管道和污水管道为厂界外1m. 电力:升压站及110kV系统的接入系统工程本次评价不包含. 综上所述,项目公用及配套工程边界条件均为厂界外1m,其余为市政配套,由市政部门统一规划和建设. 图1 项目地理位置图 图2 项目平面布置图 周围敏感点分布情况 表2 项目评价范围内敏感点调查情况 序号 行政区划 村庄名称 方位 厂界距离(m) 人口 户数 备注

1 郑庵镇 福山社区 NW

2130 8300

1800 内设小学,共计11班600余学生

2 台前村 WNW

1630 2400

550 搬迁福山社区

3 春晖社区 N

2650 4913

1141 4 彦张村 N

1900 1200

300 搬迁至春晖社区

5 郑油磨村 N

670 1200

310 搬迁至春晖社区

6 晨明生态园 WSW

1700 / / 农业生态园,为教育参观和拓展基地

7 八岗镇 蔡庄坡 S

1250 2400

530 内设小学,共计6个班

8 梁庄 SW

2800 800

200 9 姚家镇 车棚张村 NE

2160 1300

350 内设小学,共计2个班30余学生

10 念罗村 E

560 1600

400 内设小学,共计2个班60余学生

11 雷家村 ESE

2710 560

180 图3 项目评价范围及敏感点分布图 工程分析 废气 废气污染物及治理措施 (1)垃圾在焚烧过程中产生的烟气,主要污染物有烟尘(颗粒物)、酸性气体(HCl、HF、SOx等)、重金属(Hg、Pb、Cr等)和有机毒性污染物二f英类物质等. 环保措施:采用SNCR(炉内喷尿素)+半干法(Ca(OH)2)+干法(Ca(OH)2)+活性炭喷射+袋式除尘净化工艺,并配有自动控制在线检测装置及活性炭喷射量的计量装置,烟气经净化后由90米排气筒排放,满足EU2000/76/EC标准要求. (2)卸料大厅、垃圾坑和渗滤液收集池等散发的恶臭气体,主要成分为H2S和NH3. 环保措施:卸料大厅设置风幕,渗滤液收集池等臭气产生点臭气抽至垃圾池,垃圾池采用负压设计,抽风作为焚烧炉一次风燃烧,垃圾焚烧炉全部停炉检修时,切换至活性炭除臭设备处理后排气筒排放. (3)渗滤液处理站厌氧系统沼气,主要成分为CH4和CO2. 环保措施:沼气通过风机送入垃圾坑一次风进口处,有一次风机吸入焚烧炉掺烧处理.应急情况下,采取落地式火炬系统. (4)渗滤液处理站调节池、污泥池、污泥脱水车间散发的恶臭气体. 环保措施:设计为密闭结构,其内部的恶臭气体由风机管道连接到垃圾坑,与垃圾坑中的恶臭气体一并作为一次进风燃烧处理. (5)焚烧工程原料输送和储存产生的粉尘.飞灰处理工程中原材料输送、储存以及工艺搅拌过程产生的粉尘等. 环保措施:焚烧工艺药剂车间和飞灰处理工程中产尘点均设有除尘装置,贮仓设仓顶除尘器,其余工艺产尘点设密闭集气罩,经袋式除尘器处理后排放. 废气排放 焚烧烟气:经处理后满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)的基础上,满足更严格的欧盟EU2000/76/EC标准要求. 废水 废水污染物及治理措施 本项目污废水包括垃圾坑渗滤液、地面冲洗水、生活污水、化学水制备站排水、循环水池排污水、进场道路初期雨水等.本工程将生化与膜处理相结合,采用 预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤 工艺处理,设计规模1300 m3/d. 生产废水:渗滤液为800m3/d、垃圾卸料区域和垃圾车冲洗水38m3/d、渗滤液处理站自身排水20m3/d、车间清洁冲洗水4 m3/d、地磅区域冲洗水5m3/d、垃圾运输引桥冲洗水10m3/d和初期雨水2m3/d,经格栅过滤预处理后进入渗滤液处理站调节池,然后进入渗滤液处理站处理. 生活污水:生活及实验排水21m3/d,食堂废水经隔油池,其它污水经化粪池预处理后,进入渗滤液处理站调节池,然后进入渗滤液处理站处理. 清洁排污水:化水间除盐水制备排水240m3/d,循环水池排污水1325m3/d,为清洁排污水,与渗滤液处理站出水总排口汇合后排入市政污水处理厂. 废水排放 本项目生产废水和生活污水经渗滤液处理站处理,第一类污染物满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2标准,废水总量675t/d,Hg≤0.001mg/L,Cd≤0.01mg/L,Cr≤0.1mg/L,Cr6+≤0.05mg/L,As≤0.1mg/L,Pb≤0.1mg/L,其他污染物满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准后,在总排口与清洁废水混合后(1565t/d),外排市政污水管网,进港区第二污水处理厂进一步处理后外排贾鲁河. 总排口废水总量2240t/d,污染物浓度pH6~

8、COD≤80mg/L、BOD5≤16mg/L、氨氮≤11mg/L、SS≤16mg/L,以及盐分. 噪声污染及治理措施 厂内主要噪声源为焚烧炉、余热锅炉、汽轮发电机组及各类辅助设备(如冷却塔、泵、风机等)产生的动力机械噪声,以及垃圾运输、作业车的流动噪声对周围环境的影响. 针对不同车间情况分别采取选用低噪声、振动小的设备,设备基础安装减振器,设置单独风机间,车间采取全封闭等措施,采取以上措施后,各站房、车间外噪声可降至60~75dB(A)以下.垃圾运输过程中采用限速、禁鸣等措施减轻对周围环境影响. 固废污染物及治理措施 本工程产生的固体废物有两种,一种为一般废物,一种为危险废物. 一般废物主要有焚烧炉渣、职工生活垃圾、渗滤液处理站污泥等.焚烧炉渣外委综合利用;

渗滤液处理污泥脱水、生活垃圾送焚烧炉焚烧处理. 危险废物为飞灰、废机油、废活性炭、废布袋.飞灰经稳定化处理达标后送新郑市生活垃圾填埋场;

其他危险废物送有资质单位处理. 经采取以上措施后,本项目产生固体废物均妥善处置. 环境现状监测与评价 环境空气质量现状评价 评价区域内各监测点位监测因子PM

10、SO

2、NO

2、NOx、TSP、CO、Pb、氟化物(F)满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,Hg、NH

3、H2S、HCl 满足原《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)要求,Cd 满足南斯拉夫标准要求,二f英满足环发〔2008〕82号文要求. 项目所在地环境空气质量较好. 地下水质量评价 经监测,地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求. 声环境现状评价 拟建厂址周边敏感点及各厂界监测点昼夜噪声值均分别满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准要求,区域声环境质量现状良好. 土壤环境质量现状评价 各监测因子浓度均可满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准的要求,二f英类满足日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准要求. 环境影响预测 环境空气 正常排放情况 各污染物预测的小时浓度、日均浓度、年均浓度值都能符合相关评价标准要求.根据预测结果,各污染物在最大落地浓度处的预测值都能达到相应的评价标准要求.将预测值与现状背景值叠加后,各污染物的叠加值仍均能满足GB3095-2012二级标准和TJ36-79居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求,Cd浓度能满足南斯拉夫标准值,二f英浓度能满足日本浓度标准值. 非正常排放情况 所有H2S、NH

3、HCL的小时浓度预测值都能符合相应的标准限值要求.二f英的小时最大预测值能满足日本年均浓度标准值(0.6pgTEQ/m........