项目现场无砼标养试块和同条件养护试块;

剪力墙垂直面钢筋网没满扎;

预拌砼质保资料不齐全(只有2018.2.28日前的);

地基与基础分部未经验收就进入下一道工序施工,违反有关规定. 消防:消防立管为DN65镀锌水管,管径不满足规范不小于DN100要求;

消防水管只做了低层部分,且未配置消防箱和消防水带;

作业面无消防水源和灭火器材. 脚手架:18#楼南边有一段悬挑脚手架底部用钢管代替槽钢,与方案不符;

6层以下外架未挂设兜底网. 其他:模板支顶普遍缺少一道横杆,应补足;

电梯井道未进行隔断封闭;

局部梯段边无防护.

14 保利心语花园二期(3#、4#、5#、6#、10#、11#、12#)住宅楼及地下室(建设单位:韶关市季华地产有限公司,施工单位:富利建设集团有限公司,监理单位:广州宏达工程顾问有限公司)

1、2#塔吊:塔机上搭设的操作平台防护不足;

存在先安装后办告知问题;

未经办理批准手续擅自加装照明设备,不符合塔机操作使用规程要求.

2、施工用电:配电间和电箱下泡水,积水严重;

电箱安装高度不规范,过高过低. 爬架:个别爬架挂点的保险螺母未上到位,存在隐患;

爬架上堆放铝模板材料过多,需及时清理. 出入通道口:上部应铺设钢棚板,不宜用单层木夹板代替.

5、质量控制:现场未设置砼标准养护室;

现场无砼标养试块和同条件养护试块;

剪刀墙垂直面钢筋网没满扎;

墙体构造柱未按图纸施工(构造柱与主体砼结构同时施工);

砼试块报告不齐全(已施工至21层,仅能提供11层之前的报告);

灌注桩检测报告滞后,只提供了低应变初步结果,未能提供静载试验报告或初步结果;

地基与基础分部未经验收就进入下一道工序施工,违反有关规定. 河源

15 碧桂园东江凤凰城凤凰湾C区一标段总承包工程(75栋)(建设单位:河源市益顺源实业有限公司,施工单位:广东集盛建设有限公司,监理单位:广州嘉诚至信建设管理有限公司)

1、外脚手架未按方案进行观测并记录;

外脚手架悬挑层未按规定进行封闭;

外脚手架悬挑梁锚固端锚固方式与方案不符;

外脚手架阳台处未按方案设置回顶:作业层脚手架未跟上进度;

架体封闭(400mm)不符合规范要求且未按方案设置随层网.

2、人货梯脚手架开口处两侧未按方案设置横向斜撑.

3、模板支撑系统未按方案沿楼外侧四周设置连续剪刀撑、局部缺失纵横向拉杆、梁底未设置立杆、楼板支撑方式与方案不符.

4、预留洞口(电梯井)未进行防护;

钢筋加工场未按规定设置防护棚;

5、工人宿舍处未与施工现场进行有效的安全分隔:裸露土方、沙堆未按规定覆盖、材料乱堆乱放.

6、无防吊笼驶出导轨的机械措施:吊笼顶活板门安装固定装置损坏失效;

无防坠安全器的标定试验报告.........