产品特性文件表 (室内消火栓) 填表时间:2015 年 3月

31 日 产品名称/型号规格 室内消火栓/SNZW65-I 填报项目 主要内容 备注

一、铭牌标志 型号规格、生产者(制造商)和/或生产企业(生产厂)名称、符号、标志、警告用语(适用时)、说明书等.

1.铭牌 铝质铭牌,铭牌照片见附页. 阀体上铸有:SNZW65-I、TFRI 2.标志 获证后3C标志粘贴在阀体上. 3.警告用语:/ 4.说明书 见附页.

二、关键元器件 弹簧规格、生产单位(适用时) 弹簧规格: 弹簧外径:Φ48.5mm±1mm;

弹簧钢丝直径: Φ4mm±0.2mm;

弹簧有效圈数:3圈;

生产单位:XXXX有限公司

三、产品特性参数 1. 减压、减压稳压性能(适用时) 2. 结构(附图纸) 3. 手轮开关方向 4. 节流装置结构(附图纸) 5. 阀杆材料类别 1. 减压稳压性能 进水口压力:0.4~0.8MPa. 出水口压力:0.25~0.35MPa. 2.结构 结构图见附页. 3.手轮开关方向 顺时针关闭. 4.节流装置结构 结构图见附页. 5.阀杆材料类别 铜合金.

四、指定检验机构确认意见 1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 符合 不符合 2.相关型式试验报告编号: 认证委托人名称: XXXX有限公司 (盖章) 生产者名称: XXXX有限公司 (盖章) 生产企业名称: XXXX有限公司 (盖章) 指定检验机构名称: XXXX检验中心 (盖章) 注:本表随申请书一起提交认证机构. 附页 铭牌照片 产品实物照片 生产者(生产企业)名称:xxxx有限公司 (盖章) 室内消火栓结构图 型号规格: SNZW65-I 生产者(生产企业)名称:XXXX有限公司 (盖章) 附页 关键元器件――弹簧产品出厂合格证 生产者(生产企业)名称:xxxx有限公司 (盖章) 节流装置结构图 型号规格: SNZW65-I 生产者(生产企业)名称:XXXX有限公司 (盖章) 节流装置结构图 型号规格: SNZW65-I 生产者(生产企业)名称:XXXX有限公司 (盖章) 室内消火栓使用说明书 1用途 室内消火栓用于学校,机关、医院等公共场所以及各式的船舱,大部分固定在消火箱中,用于扑灭火灾. 2结构 室内栓主要有手轮、阀盖、阀杆、阀体、阀瓣、阀座、消防接口等组成. 减压稳压室内栓主要由手轮、阀盖、阀杆、阀体、阀瓣、阀座、消防接口、减压孔板、稳压装置等组成. 3规格性能: 规格型号 公称通径DN 公称压力MPa 开启高度≥ 试用介质 SN65

65 1.6 21.6 水、泡沫混合液 SNZ65

65 1.6 21.6 水、泡沫混合液 SNZJ65

65 1.6 21.6 水、泡沫混合液 SNW65-I

65 1.6 21.6 水、泡沫混合液 SNZW65-I

65 1.6 21.6 水、泡沫混合液 SNJ65

65 1.6 21.6 水、泡沫混合液 SNSS65

65 1.6 21.6 水、泡沫混合液 SNW65-I

65 1.6 21.6 水、泡沫混合液 4使用方法 室内栓消火栓安装于建筑物的明显位置的消防箱内,和水带水枪配套试用.如有火情,迅速将水带连接在消火栓上,水带另一端连上水枪,旋开消火栓,即可输水灭火. 5维护保养 1.安装前必须把阀门旋开,防止橡胶垫粘在阀座上面损伤. 2.安装后,应清除水道内的垃圾和杂质.关闭阀门时决不允许橡胶垫粘有泥沙、白漆及其他杂质. 3.消火栓安装后要定期(一般半个月)开启阀门一次,以防止橡胶粘在阀座上面损坏. 4.要经常检查胶垫是否老化和损伤.发现漏水要及时更换. 6执行标准 GB3445-2005 7售后服务 …………