编辑: bingyan8 2019-08-02
技术说明书SEGM2L系列 智能剩余电流动作断路器 发布 实施 目录 SEGM2L智能漏电控制器 错误!未定义书签.

一、概述

3

二、型号说明

4 2.1开关等级分类

4 2.2电流等级分类 错误!未定义书签. 2.3功能型号分类

4 三 、技术特性

5 3.1剩余电流保护功能

5 3.1.1定档工作方式

5 3.1.2自动跟踪方式

6 3.1.3性能指标

6 3.2过载长延时保护功能

6 3.3短路短延时保护

7 3.4短路瞬时保护功能

8 3.5重合闸/闭锁

8 3.5.1漏电定档工作方式下重合闸/闭锁

8 3.5.2漏电自动跟踪工作方式下重合闸/闭锁(锁定)

9 3.6电压保护功能

9 3.6.1过压保护

9 3.6.2欠压保护

9 3.6.3缺相保护

9 3.6.4电压可返回

10 3.6.5性能指标

10 3.6.6电源侧断电跳闸功能

10 3.7 DI输入功能

10 3.8通讯功能

10

四、使用和操作

11 4.1产品运行

11 4.1.1控制器正常工作显示界面

11 4.1.2产品的试运行

13 4.2使用和操作说明

14 4.2.1【主菜单】界面

14 4.2.2【功能设置】菜单

14 4.2.3【功能设置1】

14 4.2.4【设备维护1】菜单

15 4.2.5【设备维护2】菜单

15 4.2.6【故障记录】菜单

16 4.2.7【故障记录

1、2】菜单

16 4.2.8【历史记忆】菜单

17 4.3状态指示灯含义

18 4.4按键说明

18 4.5参数设置

18

五、产品的成套

19

一、概述 SEGM2L系列智能控制器(以下简称:控制器)是用于配套智能综合保护开关的电子控制器.智能综合保护开关是集剩余电流继电器、接触器、塑壳断路器于一体的断路器开关,适用于三相四线中性线直接接地的低压电网,用来对人身触电危险提供间接接触保护,也可对线路或用电设备的接地故障,过压,欠电压及缺相故障等进行保护. 本技术说明书的编写参照: GB14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 GB/T22710-2008 低压断路器用电子式控制器 GB/T22387-2008 剩余电流动作继电器 GB/Z 6829-2008 剩余电流动作保护器一般要求 相关符号涵义: :断路器额定工作电流 :额定剩余动作电流 :过载长延时脱扣整定电流 :过载长延时整定时间 :短路短延时脱扣整定电流 :短路短延时整定时间 :短路瞬时脱扣整定电流 :主回路电流 :额定工作电压

二、型号说明 2.1开关等级分类 表1 开关等级分类 开关极数 说明 4P 用于3P开关和N极直连的4P开关 2.3功能型号分类 表2 功能型号分类 项目 功能描述 型号分类 普通型M 普通型ME 普通型T 通讯型TE 显示方式 数码管显示+LED指示灯 - - 液晶显示+LED指示灯 - - 操作方式 按键参数设置 功能配置 剩余电流保护功能 剩余电流测量,保护 剩余电流一次重合闸 剩余电流闭锁 剩余电流自动跟踪 电流保护功能 过载长延时保护 短路短延时保护 短路瞬时保护 电压保护功能 电压测量 过欠压保护 缺相保护(A,B,C相) 电源侧断电跳闸(断路器上电自动合闸) 电压可返回 外部DI功能 二路可编程无源DI 故障记录 10次故障记录功能 通信功能 与上位机通讯(硬件非隔离型) - - 与上位机通讯(硬件隔离型) - - 时钟功能 年月日时分秒实时查询,设置 说明:符号 表示有其功能(控制器默认配置功能);

符号 表示此功能可选择;

符号 - 表示无此功能. 三 、技术特性 3.1剩余电流保护功能 3.1.1定档工作方式 漏电电流动作值:大于0.75 漏电电流不动作值:小于0.5 漏电电流报警值:大于等于0.6 动作时间:0.5s(最大断开时间) 表3 极限不驱动时间 剩余电流

2 5~10 0.06s 最大断开时间 0.5s 0.2s 0.15s 极限不驱动时间 - 0.06s - 3.1.2自动跟踪方式 自动跟踪换挡条件: 下调档位:小于0.5,且持续2分钟 上调档位:大于0.5,且持续1分钟 在自动跟踪方式下,上电初始工作在最高档位.当满足档位下调条件时,即实际剩余电流小于下一档位值的0.5倍且持续2分钟,则档位自动调整到下一档;

当满足档位上调条件时,即实际剩余电流大于本档位值的0.5倍小于0.75倍且持续1分钟,则档位会上调到上一档. 在某一档位(最大档除外)下当剩余电流大于0.75,开关延时动作分闸,动作时间参照定档工作方式动作时间,重合闸后档位上调到上一档位. 3.1.3性能指标 剩余电流测量精度:误差小于±5% 剩余电流保护精度:误差小于±10% 动作时间精度:±10% 3.2过载长延时保护功能 过载长延时保护功能一般用来对电缆过负荷进行保护,此保护基于电流的真有效值(RMS). 过载长延时相关设定参数和特性 过载长延时脱扣整定电流 250A壳架:(100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A)+OFF 400A壳架:(200A、225A、250A、315A、350A、400A)+OFF 过载长延时整定时间:3~18s 过负载动作范围: ≤1.05,2小时内不动作 >

1.3,1小时内动作 动作电流精度:±10% 动作时间精度:±10% 过载长延时动作时间计算公式: 以下给出250A和400A壳架等级的动作时间表: 表4额定电流250A长延时动作时间表 IR(A) tR(S) In(A) 测试

(一) 测试

(二) 测试电流 动作时间 测试电流 动作时间 I=1.3IR(A) T(S) I=2IR(A) T(S)

100 3S

250 130 63.9 ±10%

200 27 ±10%

250 3S

250 325

500 100 18S

250 130 383.4 ±10%

200 162 ±10%

250 18S

250 325

500 表5额定电流400A长延时动作时间表 IR(A) tR(S) In(A) 测试

(一) 测试

(二) 测试电流 动作时间 测试电流 动作时间 I=1.3IR(A) T(S) I=2IR(A) T(S)

160 3S

400 208 63.9 ±10%

320 27 ±10%

400 3S

400 520

800 160 18S

400 208 383.4 ±10%

320 162 ±10%

400 18S

400 520

800 3.3短路短延时保护 短延时保护防止配电系统的阻抗性短路,此类短路一般是由于线路局部短路故障产生的,电流一般超出过载的范围,但短路电流又不是很大.短路延时保护是基于电流真有效值(RMS)的保护. 反时限功能:控制器保护经一定延时时间动作,其延时时间和所送电流值有关,电流越大则动作时间越短. 短延时相关设定参数和特性 短路短延时脱扣整定电流Isd整定范围:Isd=2~10IR+OFF 短路短延时整定时间tsd整定范围:tsd=0.1s~0.4s 短路短延时保护方式: 定时限保护T=tsd 短路短延时动作特性:I≤0.9Isd,不动作;

I>

1.1Isd,延时动作 动作电流精度±10% 动作时间精度:±10% 3.4短路瞬时保护功能 瞬时保护功能防止配电系统的固体短路,此类故障一般为相间故障,短路电流比较大,需要快速断开.此保护是基于电流真有效值(RMS)进行的保护. 短路瞬时相关设定参数和特性 短路瞬时脱扣整定电流=4~14In+OFF 短路瞬时动作特性:I≤0.8 ,不动作;

I>

1.2 ,动作. 动作电流精度±10% 动作时间T≤200ms 3.5重合闸/闭锁 3.5.1漏电定档工作方式下重合闸/闭锁 漏电重合闸功能描述:当漏电故障脱扣分闸后,断路器在控制器的控制下可以自动重新合闸. 漏电重合闸功能开启:本功能是默认打开的. 漏电重合闸时间:20s-60s. 闭锁时间:5s.即当重合闸后5s内再次发生漏电故障,则控制器在延时跳闸后进入闭锁状态,不再重合闸. 3.5.2漏电自动跟踪工作方式下重合闸/闭锁(锁定) 漏电自动跟踪工作方式下的重合闸/闭锁与定档工作方式下的重合闸/闭锁功能类似,具体参考3.5.1章节. 3.6电压保护功能 主要是针对单相过欠压故障采取保护,其可靠保护值不超过控制器正常工作电压范围.当控制器缓慢断电或者电压缓慢降低到其正常工作电压范围以下后,控制器可能不能正常工作,待电压恢复正常后,请重启控制器. 3.6.1过压保护 表6整定范围 电压值/整定值 动作特性 动作时间误差 动作阀值 1.15~1.3 ≤0.9 不动作 ±10% ≥1.1 动作 动作时间 1s ≥1.1 定时限特性 返回阀值* 1.15~动作阀值 ≥1.1 不返回 ≤0.9 返回 返回时间* 5s ≤0.9 定时限特性 *仅当报警方式有此设置 3.6.2欠压保护 表7整定范围 电压值/整定值 动作特性 动作时间误差 动作阀值 0.35~0.7 1.1 不动作 动作时间 5s ≤0.9 定时限特性 返回阀值* 动作阀值~0.85 1.1 返回 返回时间* 5s ≥1.1 定时限特性 *仅当报警方式有此设置 3.6.3缺相保护 缺相保护是指断路器电源侧缺少A,B,C任一相时,保护跳闸,动作时间小于1S,当电压恢复正常后开关自动重合闸. 3.6.4电压可返回 电压可返回是指断路器电源侧出现电压故障,当电压恢复正常后开关自动重合闸. 3.6.5性能指标 电压测量精度: ±5% 欠压动作值精度:±5% 过压动作值精度:±5% 3.6.6电源侧断电跳闸功能 电源侧断电跳闸功能是指断路器进线端各相电压全部小于50V以下,断路器瞬间跳闸,动作时间小于500 ms,此功能打开 断路器上电自动合闸 功能也同时打开. 3.7 DI输入功能 DI输入可以作为普通控制输入,也可以设置为报警或故障的输入或其他逻辑状态的输入.(注:DI端子处,线路板上,方形焊盘为1脚) 表8DI输入设置 功能说明 控制输入 DI2与DCOM短接 接收到输入时断路器分闸 DI1与DCOM短接 接收到输入时断路器合闸 3.8通讯功能 具有RS485接口,支持:DL/T 645-2007协议基本型(默认协议);

MODBUS-RTU协议(需用户定制).

四、使用和操作 4.1产品运行 4.1.1控制器正常工作显示界面 (1)上电显示界面:控制器上电显示的初始界面如图1所示. 图1 (2)合闸显示界面:按 合........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题