编辑: ok2015 2013-08-31

2、NOx及烟尘,参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》,废气量、烟尘、SO

2、NOx的产污系数分别为6240.28Nm3/t原料、0.5kg/t原料、17Skg/t原料(本项目S=0.02)、1.02kg/t原料. 经计算,项目锅炉废气产排情况见表5-4. 表5-4 烟气大气污染物产生、治理及排放情况表 废气量 (m3/h) 主要 污染物 产生浓度 (mg/m3) 产生量 (t/a) 治理措施 排放浓度 (mg/m3) 排放量 (t/a) GB13271-2014

4160 烟(粉)尘80.1 0.20 废气经布袋除尘器(η=80%)+15m排气筒处理 16.0 0.04

50 SO2 54.5 0.14 54.5 0.14

300 NOx 163.4 0.42 163.4 0.42

300 项目锅炉废气经布袋除尘器治理后经15m高排气筒排放,各污染物浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的相关标准. (3)污水处理站恶臭 污水处理站恶臭主要为格栅井、厌氧消化池、生物接触氧化池、生物滤池产生的异味等.污染物以 H2S、NH3 为主,采取无组织排放.类比同类企业,H2S 产生量0.002t/a、NH3 产生量 0.02t/a,产生量较少. 由于恶臭气体随空气散发,扩散过程不易控制,只能采取抑制产生、个人防护和减少向外扩散等辅助性措施防治.为减少项目恶臭气体对外界环境影响,环评要求采取如下控制措施: ①污水处理站各池子均为地埋式设置、并将废水管网设置为封闭管道及带盖板地沟. ②厌氧消化池、生物接触氧化池、生物滤池等池子设置可密封的移动式盖板,防止恶臭扩散. ③在移动式盖板上设置排气孔,并通过抽风管道将排气孔与抽排风系统相连,将污水处理系统废气引至楼顶排放,排放口应高于紧邻楼顶排放,不朝向人员活动集中的地方. (4)食堂油烟 食堂油烟的成分主要是食用油在高温下的挥发物及其冷凝物气溶胶、水汽,直径一般小于10?m.本项目每人每日消耗动植物油以0.1kg计,项目食堂就餐人数为80人/d,则消耗食用油2.4t/a,根据调查,食用油在加热过程中产生油烟和气溶胶,同时在高温下还会裂解氧化成醛、烯等对人体有害的物质,在使用时挥发损失约3%,则食堂油烟产生量为0.072t/a,油烟产生浓度为4.2mg/m3. 参照《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001),排放油烟的饮食业单位必须安装油烟净化设施,并保证操作期间按要求运行.油烟无组织排放视同超标.因此本次环评要求在食堂设置油烟净化器,食堂油烟经油烟净化器处理后通过8m高排气筒排放,位置应避开易受影响的建筑物,去除率不低于80%,食堂油烟经油烟净化器处理后排放浓度为1.0mg/m3,排放量为0.014t/a,符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定其排放浓度不超过2.0mg/m3的要求.

2、废水 本项目采取雨污分流制,项目区外的雨水经截洪沟(长100m,断面40*40cm,砖混结构,水泥抹面)及其下游设置的排洪沟(长300m,断面40*40cm,砖混结构,水泥抹面........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)