编辑: jingluoshutong 2013-08-26

116 110

104 112

110 400 化学需氧量

198 185

211 188

196 500 生化需氧量

98 92

105 93

97 300 氨氮 17.2 15.4 18.2 16.3 16.8

35 动植物油 32.7 30.8 33.6 31.6 32.2

100 总磷 1.14 1.16 1.17 1.19 1.16 3.0 阴离子表面 活性剂 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L

20 2014.11.21 pH 7.78 7.75 7.77 7.75 ―― 6-9 悬浮物

120 114

116 112

116 400 化学需氧量

206 182

176 193

189 500 生化需氧量

101 91

87 95

94 300 氨氮 18.6 16.8 15.9 17.6 17.2

35 动植物油 35.7 37.2 38.2 33.7 36.2

100 总磷 1.13 1.14 1.16 1.18 1.15 3.0 阴离子表面 活性剂 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L

20 表4 昼间厂界噪声测量统计结果 单位:Leq[dB(A)] 日期 测点位置 测量频次

1 2

3 4 2014.11.20 西侧边界外一米 53.2 52.6 53.7 53.1 2014.11.21 西侧边界外一米 53.7 52.8 53.1 52.6 质量保证与质量控制 废水监测实行全过程的质量保证,技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T 373-2007).本次竣工验收监测实行全过程的质量保证措施.现场监测中按采样操作规程应加采现场空白和10%的平行样,实验室中要求空白测定值应小于分析方法的最低检出限,平行双样的相对偏差应在允许范围以内.采样仪器及实验分析仪器均经天津市计量部门检定. 噪声监测的质量保证和质量控制严格按照国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中有关规定进行. 天津市南开区环境保护监测站为计量认证合格单位.现场采样和测试时生产运行负荷在75%以上,环保设施运转正常稳定.采样分析人员均持证上岗.采样仪器及实验分析仪器均经计量部门检定并在有效期内. 验收监测结论与建议 结论: 2014年10月天津市南开区环境保护监测站对该项目进行了现场勘察及环境管理检查,制定了验收监测方案,并于2014年11月

20、21日在该项目运行正常,负荷达到75%以上的情况下进行了废水、噪声的现场监测.

(一)废水: 经过对该项目废水总排放口连续两个周期的监测,监测结果表明该排放口处污水中悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂排放浓度日均值以及pH值最大浓度值均低于《污水综合排放标准》(DB 12/356-2008)三级标准.

(二)噪声 经过对该项目西侧边界噪声测点两个周期的昼间噪声排放监测,监测结果表明西侧边界昼间噪声排放值分别低于《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中2类区域昼间边界噪声排放标准限值要求.

(三)固体废物 该项目主要固体废物餐饮废弃物及生活垃圾由天津大悦城保洁部统一处理,固体废物去向落实. 建议: 加强环........