编辑: 怪只怪这光太美 2013-06-17

第二章 导体载流量的计算口诀 . 用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找.但利用口诀再配合一些 简单的心算,便可直接算出,不必查表.导线的载流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂. 下五,100上二. ,35四三界. ,95两倍半. 穿管温度,八九折. 裸线加一半. 铜线升级算. . 说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25度的条件为准.若条件不同,口诀另 有说明. 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线.口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是 用截面乘上一定的倍数 ,来表示.为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列 1.5 2.5

4 6

10 16

25 35

50 70

95 120

150 185 单位为(mm⒉) 生产厂家制造铝芯绝缘线的截面积通常从截面2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始,裸铝线从16开始,裸铜线从10开始. ① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算.口诀中阿拉伯数 码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数.把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:

10 16-25 35-50 70-95

120 五倍 四倍 三倍 两倍半 二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,原来 10下五 是指截面从10以下,载流量老师数的五倍. 100上二 是指截面100以上,载流量是截面数的二倍.截面25与35是四倍和三倍的分 界处,这就是口诀 25,35四三界 .而截面70,9http://doc.guandang.net/bc1d25c92e67f5418536c4214.html5则是2.5倍.从上面的排列,可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数. 下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25度,举例说明: [例1] 6平方毫米的,按10下五,算得载流量为30安. [例2]150平方毫米的,按100上二,算得载流量为300安. [例3] 70平方毫米的,按70,95两倍半,算得载流量为175安.从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小.在倍数转变的交界处,误差稍大些.比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属于四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安.但实际不到四倍(按手册为97安).而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际是117安.不过这对使用的影响并不大.当然,若能胸中朋数,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了.同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安. ② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理.本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包 括槽板等敷设,即导线加有保护层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25度,应按①计算后,再打九折(乘0.9). 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度.实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流量并不很大.因此,只对某些高温车间或较热地区超过25度较多时,才考虑打折扣. 还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高).则按①计算后打八折,再打九折.或者简单地一次打七折计算(即0.8&

#215;

0.9=0.72,约0.7).这也可以说是穿管温度,八九折的意思. 例如:(铝芯绝缘线)10平方毫米的,穿管(八折)40安(10&

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)