编辑: sunny爹 2013-06-07

2002

2、劳动力计划表 劳动力计划表 某房地产某小区天燃气工程 工种按工程施工阶段投入劳动力情况 临舍搭建等 钉桩放线搭设围挡 切割路面渣土清运 基槽开挖 管道制作分段打压 沟槽回填 闸井制作等 调压箱调压站安装 计量间安装 民用户安装 工程收尾管道试压 燃气验收接线通气 焊工

4 2

1 1

2 2 管工

2 6

2 2

10 4

6 电工

2 2

1 1

2 2

1 1

1 1

2 2 测量工

2 1

2 2

2 1

2 2 普工

10 10

10 30

4 20

20 15

2 5

4 10 钢筋工

4 瓦工

6 注:本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的. 临时用地表 某房地产某小区天然气工程 用途 面积(平方米) 位置 需用时间 项目办公室

15 甲方或总包指定 材料库

15 工人宿舍

120 材料堆放区

84 加工区

8 垃圾、废料区

12 通道等

84 合计

338 主要施工工艺及施工方案

(一)外线部分施工方法和技术措施

1、测量放线 (1)临时水准点间距不大于100m,每次使用前均应校测. (2)中心线的投点允许偏差为±10mm,量距往返相对闭合差不大于1/2000. (3)管线的槽底标高应分别测设完挖土标高,其测量允许偏差为±10mm. (4)沟槽竣工,应根据管线控制点投测安装中心线,其投点允许偏差±5mm. (5)其他要求必须符合有关测量规范.

2、沟槽开挖: (1)管道沟槽开挖前应按设计图纸注明的位置及坐标核对桩位. (2)管沟开挖深度需严格按设计施工图进行,人工清理至设计标高严禁超挖确保沟底土壤结构不被扰动和破坏.如超挖或有扰动地基,应回填砂或更换扰动土层. (3)当沟底有不易清除的石块等坚硬物体及凡可能引起不均匀沉降的地段,其地基应深挖至设计标高以下200mm,铺垫沙土或素土并夯实平整. (4)管沟要求沟底平直,沟内无塌方、积水、转角应符合要求.如遇回填炉渣、软性土壤(淤泥及腐殖土等)应换土. (5)现场施工时根据地层土壤特点调整开挖边坡.当施工时遇特殊地层不能满足稳定要求时采取支撑措施. (6)管沟开槽后与本管道交叉的其它管线应根据要求采取保护措施,并核对其高程.

3、管道防腐、运输 埋地钢管及套管内钢管作塑化沥青防蚀带加强级防腐保护. 管道下沟槽及沟内铺设过程中应避免碰伤防腐层,管道应使用吊带下管.吊带吊点最大间距不大于8米.运输中采用方木支垫,保证管道不被砸、摔、滚、撞.

4、下管: (1)沟槽验收合格后方可进行下管工作. (2)材料进场后及下管前,应对管材及附件进行检验,包括合格证与检验报告、外观、颜色、不圆度、管径、壁厚、出厂日期等.

5、钢管焊接 本工程燃气钢管部分均采用无缝钢管.材质采用10号或20号钢,其技术性能应符合现行的国家标准《优质碳素结构钢钢号和一般技术条件》GB

669、《输送流体用无缝钢管》GB/T8163和其它有关标规定. (1)管道组焊前,应对焊口内外100mm范围内的油漆、污垢、锈、毛刺等清扫干净,检查管口不得有夹层、裂纹等缺陷. (2)管道接口处坡口采用V型,如采用热加工方法,必须除净其表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凹凸不平处磨削平整. (3)中压钢管采用氩弧焊打底,打底后的焊缝应及时填充焊. (4)焊前管口宜采用组对卡具,每条焊缝应一次连续焊完,不得中途停焊,不得在管道上引弧或试验电流,焊接完毕后应将焊缝表面的熔渣、飞溅物清理干净. (5)焊后必须对每个焊口进行外观检查,并符合有关要求. (6)管道焊接及焊接材料的选用应符合国家现行标准《现场设备、工业管道焊........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题