编辑: 向日葵8AS 2013-06-06

再安第二排龙骨和支柱,依次逐排安装.支柱与龙骨间距应根据模板设计规定.一般支柱间距为80~120cm,大龙骨间距为60~120cm,小龙骨间距为?40~60cm. ????3.4.4??调节支柱高度,将大龙骨找平. ????3.4.5??铺定型组合钢模板块:可从一侧开始铺,每两块板间边肋用U形卡连接,U形卡安装间距一般不大于30cm(即每隔一孔插一个).每个U形卡卡紧方向应正反相间,不要安在同一方向.楼板在大面积上均应采用大尺寸的定型组合钢模板块,在拼缝处可用窄尺寸的拼缝模板或木板代替,但均应拼缝严密. ????3.4.6??平台板铺完后,用水平仪测量模板标高,进行校正,并用靠尺找平. ????3.4.7??标高校完后,支柱之间应加水平拉杆.根据支柱高度决定水平拉杆设几道.一般情况下离地面20~30cm处一道,往上纵横方向每隔1.6m左右一道,并应经常检查,保证完整牢固. ????3.4.8??将模板内杂物清理干净,办预检. ????3.5??模板拆除: ????模板应优先考虑整体拆除,便于整体转移后,重复进行整体安装. ????3.5.1??柱子模板拆除:先拆掉柱斜拉杆或斜支撑,卸掉柱箍,再把连接每片柱模板的U形卡拆掉,然后用撬棍轻轻撬动模板,使模板与混凝土脱离. ????3.5.2??墙模板拆除:先拆除穿墙螺栓等附件,再拆除斜拉杆或斜撑,用撬棍轻轻撬动模板,使模板离开墙体,即可把模板吊运走. ????3.5.3??楼板、梁模板拆除: ????3.5.3.1??应先拆梁侧帮模,再拆除楼板模板,拆楼板模板先拆掉水平拉杆,然后拆除支柱,每根龙骨留1~2根支柱暂不拆. ????3.5.3.2??操作人员站在已拆除的空隙,拆去近旁余下的支柱,使其龙骨自由坠落. ????3.5.3.3??用钩子将模板钩下,等该段的模板全部脱模后,集中运出,集中堆放. ????3.5.3.4??楼层较高,支模采用双层排架时,先拆上层排架,使龙骨和模板落在底层排架上,上层钢模全部运出后,再拆底层排架. ????3.5.3.5??有穿墙螺栓者,先拆掉穿墙螺栓和梁托架,再拆除梁底模. ????3.5.4??侧模板(包括墙柱模板)拆除时,混凝土强度能保证其表面及楞角不因拆除模板受损坏,方可拆除.板与梁拆模强度如设计无规定时,应符合施工规范的规定. ????3.5.5??拆下的模板及时清理粘连物,涂刷脱模剂,拆下的扣件及时集中收集管理. ????3.5.6??拆模时严禁模板直接从高处往下扔,以防止模板变形和损坏. 质量标准 ????4.1??保证项目:模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;

其支承部分应有足够的支承面积.如安装在基土上,基土必须坚实,并有排水措施.对冻胀土必须有防冻融措施. ????4.2??基本项目:模板接缝不应漏浆.模板与混凝土接触表面清理干净并涂隔离剂,严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接槎处. ????4.3??允许偏差项目见表4-2. 模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差?表4-2 允许偏差??(mm) 单层多层 高层框架 ?柱、墙、梁轴线位移

5 3 ?尺量检查 ?标????高±5 +2??-5 ?用水准仪或拉线和尺量检查 ?墙、柱、梁截面尺寸 +4??-5 +2??-5 ?尺量检查 ?每层垂直度

3 3 ?用2m托线板检查 ?相邻两板嵩低差

2 2 ?用直尺和尺量检查 ?表面平整度

5 5 ?用2m靠尺和楔形塞尺检查 ?预埋钢板、预埋管、预留孔中心线位移

3 3 ? 中心线位移

2 2 ........