――修正后的地基承载力特征值(kPa). 结构底面的压力,可按式(2)计算: (2) 式中:――结构内水重(kN);

――结构自重(kN);

――结构底面面积(m2). 结合国内实践经验等方法综合确定,初步判断或不具备试验条件的可按式(3)计算: (3) 式中:由土的抗剪强度指标确定的地基承载力特征值(kPa);

、、――承载力系数,按GB 50007-2011中表5.2.5的规定取值;

b ――基础底面宽度(m),大于6m时按照6m取值,对于砂土小于3m时按3m取值;

――基底下一倍短边宽度的深度范围内土的黏聚力标准值(kPa). 当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其它原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特征值,尚应按式(4)修正: (4) 式中: ――修正后的地基承载力特征值(kPa);

――地基承载力特征值(kPa);

、――基础宽度和埋置深度的地基承载力修正系数,按GB 50007中表5.2.4规定取值;

――结构底面以下的土的重度(kN/m3),地下水位以下取浮重度;

――结构底面宽度(m),当底面宽度小于3m时按3m取值,大于6m时按6m取值;

――结构底面以下土的加权重度(kN/m3),位于地下水位以下的土层取有效重度;

――结构埋置深度(m). 当地基承载力或变形不能满足设计要求时,地基处理可选用机械压实、加筋地基、堆载预压、真空预压、换填垫层或复合地基等方法.处理后的地基承载力应通过试验确定. 防冻胀设计 渠基土换填措施 采用非冻胀性土置换冻胀土渠基时,置换层应设置反滤和排水.置换深度可按式(5)计算: (5) 式中:――置换深度(m);

――渠床置换比,可按表1取值;

――设计冻深(m);

――渠底板厚度(m). 渠基置换比 地下水位埋深Zw (m) 土质 置换比(%) Zw≥Zd+2.0 黏土、粉土 70~80 Zw≥Zd+1.5 含砾细粒土、含砂细粒土 Zw≥Zd+1.0 细粒土质砂、细粒土质砾 40~50 Zw小于上述值 黏土、粉土、含砾细粒土、含砂细粒土 80~100 细粒土质砂、细粒土质砾 50~80 换填材料可采用砂土、砾石、碎石、矿渣等非冻胀性土,亦可采用上述材料的混合料.其中粒径........