编辑: wtshxd 2019-08-01
建设项目基本情况 项目名称 新疆生产建设兵团第七师五五工业园新扩北区基础设施供热工程建设项目 建设单位 第七师五五工业园区管理委员会 法人代表 秦亚宏 联系人 陈刚 通讯地址 新疆克拉玛依市五五新镇五五工业园 联系电话

13139926665 传真 邮编

834000 建设地点 第七师五五工业园区新扩北区 建设性质 新建√ 改扩建 技改 行业类别及代码 D4430 热力生产和供应工程 占地面积(hm?) 4.

42 绿化面积(hm?) - 总投资(万元) 9527.89 环保投资(万元)

110 占总投资比例% 1.15 评价经费(万元) 投产日期 2019年9月 工程概况

1、项目背景 新疆生产建设兵团第七师五五工业园区于2011年3月7日取得新疆生产建设兵团建设局的批复(兵建规发[2011]20号),;

2011年3月31日,取得新疆生产建设兵团发改委的批复(兵发改运行[2011]212号),同意设立五五工业园区为兵团级园区.2018年11月9日取得兵团住房和城乡建设局《关于兵团第七师五五工业园区总体规划修编(2018-2035)的批复》(兵建规发[2018[91号). 五五工业园区分为南区与北区(新扩区),南区位于第七师129团五五新镇东南侧与130团共青镇(胡杨河市)东北侧,新扩北区位于129团五五新镇北侧17km,128团前山镇东侧10km处.南北两区规划总用地面积57.50km2.五五工业园区地理位置图见图1. 五五工业园按照 绿色发展、循环经济、低碳节能、创新驱动 的发展理念,打造 以精细化工、生物化工、医药制造、化工(硅基)新材料产业为主导,以煤化工、石化深加工、盐化工为基础 的化工产业基地.其中新扩北工业区重点发展精细化工、生物医药、化工(硅基)新材料及配套的仓储物流等. 五五工业园南区规划建设2座热电厂,其中1#热电厂设计总负荷3*100MW,2#热电厂设计总负荷2*350MW,预计将于2020年建成投运,建成后供应南区采暖及蒸汽热负荷.五五工业园北区为新扩区,且与南区直线距离超过30km,南区热电厂建成后无法满足北区供热需求.北区首批拟建设新疆合源正达生物化学有限公司精细化工循环经济产业园项目,该项目建设内容包括玉米深加工项目及合成维生素系列生产项目;

除此以外,北区规划建设(硅基)新材料、现代仓储及综合物流服务业以及化工行业.玉米深加工项目和拟入驻的化工行业均具有大量的用汽及用热需求.从园区供热统筹、合理布局方面考虑,拟在新扩北区重新规划热源点及热点联产项目,作为园区基础配套设施热电联产项目和供热工程项目的实施,对满足五五工业园北区发展的供热需求,提高能源利用效率,减少大气污染,达到节约能源、保护环境和经济发展的和谐统一起着重要作用.北区热电联产规划区位置图见图2. 本工程为热电联产配套供热管网工程,主要建设五五工业园新扩北区内的供热管网及热力站.根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定,需对本项目进行环境影响评价,并编制本项目环境影响评价报告表.受第七师五五工业园区管理委员会的委托我单位承担了本项目环境影响报告表的编制任务.我单位接受委托后,立即开展了详细的现场踏勘、资料收集等工作,在对本项目工程有关环境现状调查、工程分析和可能造成的环境影响进行分析后,依照国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则等的要求于2019年1月编制完成了本项目环境影响报告表,现报送七师环保局,请予以审查、批复.

2、建设内容及规模 本次工程建设内容主要包括管网和热力站两部分. (1)管网建设 新建五五工业园新扩北区内的近期供热一级管网13430m*2,远期供热一级管网800m*2. (2)热力站及监控系统建设 共建设10座,其中近期建设9座,远期建设1座. 供热管网及热力站平面布置示意图见图3. 表1 工程主建设内容 序号 名称 管径 (mm) 管长 (m) 工作压力 (MPa) 管材 近中期(2018-2025年)

1 保温双面自动焊螺旋缝焊接钢管 DN600

1900 2.5 Q235B

2 保温双面自动焊螺旋缝焊接钢管 DN500

2100 2.5 Q235B

3 保温双面自动焊螺旋缝焊接钢管 DN450

1200 2.5 Q235B

4 保温双面自动焊螺旋缝焊接钢管 DN400

500 2.5 Q235B

5 保温双面自动焊螺旋缝焊接钢管 DN350

1200 2.5 Q235B

6 保温双面自动焊螺旋缝焊接钢管 DN300

5120 2.5 Q235B

7 保温双面自动焊螺旋缝焊接钢管 DN250

1410 2.5 Q235B 合计 2*13430

9 热力站及监控系统 9座 远期(2026~2035年)

10 保温双面自动焊螺旋缝焊接钢管 DN250

800 2.5 Q235B 合计 2*800

11 热力站及监控系统 1座

3、供热管网 第七师五五工业园新扩北区热网均敷设在园区道路上,东西道路热网敷设在路西、南北道路热网敷设在路南,热力管线位置依据五五工业园北区总体规划确定位置. (1)供热参数 根据《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)中有关供热介质参数选择的规定,并结合热电厂锅炉的设计参数,综合考虑管道材质、敷设方式、长距离输送热量的经济性等多方因素,本项目一次供热管网设计供回水温度为130/70℃,压力1.6MPa.二次供热管网考虑目前现有户内供热设施多为散热器,因此设计供回水温度按常规85/60℃设计,压力1.0MPa. (2)供热管网路由走向 ①DN600供热管线从电厂向南出线,沿新一路向西敷设至新鲁大道接DN500供热主管线. ②DN500管线沿新鲁大道向北敷设至新四路以南,沿途为各入驻企业供热. ③另一路DN400管线沿小区路向北敷设至7#热力站,沿途为各入驻企业供热. (3)供热管网的敷设方式:采用直埋敷设方式 (4)供热管网的热补偿方式:采用无补偿冷安装直埋敷设方式 (5)特殊穿越处理 局部穿越重要道路交叉路口及不宜开挖施工路段(如穿越国道等),可采用特殊处理,通过对管线路由进行比选,同时与各相关管理部门进行交流沟通就管线的穿越方案两种: ①2015年底,国家发展改革委、住建部印发了《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》,指导各地建立健全城市地下综合管廊有偿使用制度,形成合理收费机制,调动社会资本投入积极性,促进城市地下综合管廊建设发展,采用综合管廊敷设方式. ②穿越园区非开挖穿越方式首选顶管方式,因为顶管相对于暗挖、顶方涵等穿越方式的投资及占地要小,且该项技术已运用多年,在新疆地区的热力工程上也多次采用,从施工角度考虑也比较成熟.

4、热力站 热力站调节的主要目的是保证用热需要,同时达到节能的目的.五五工业园区新扩北区10座热力站供暖面积54.1288万m2,热负荷42.41MW,10座热力站年总耗水量13万t/a. 热力站电源采用一路低压380/220V,用电负荷等级为三级,热力站设一台变压器,变压器容量以热力站电气设备容量定.热力站给水为自来水,排水主要为水处理设备反冲洗水及生活排水,可以从第七师五五工业园区新扩北区最近的市政给、排水管网接取,热力站的补水采用在每个站设置软化水装置. (1)热力站选址:热力站的位置尽量靠近供热区域的中心或热负荷最集中区的中心,按照热力站的生产工艺流程的要求,考虑今后设备安装运输与运行维护等问题,热力站均为地上一层,建筑高度≤6.0m,建筑占地面积≤150m2,两个直接通向外面的安全出口. (2)热力站类型:水―水式热力站 (3)热力站规模及数量 本项目规划热力站以供热半径来控制供热规模,供热半径控制在≤1.5km. 表2 近中期(2018~2025年)拟建热力站面积一览表 序号 热力站规模 (万m2) 热负荷 (MW) 占地面积 (m2) 数量 (座) 备注 1# 6.62 5.2

150 1 新建 2# 4.5 3.4

150 1 新建 3# 6.5 5.2

150 1 新建 4# 6.5 5.2

150 1 新建 5# 5.8 4.7

150 1 新建 6# 6.5 5.2

150 1 新建 7# 5.0 4.0

150 1 新建 8# 6.5 5.2

150 1 新建 9# 3.369 3.03

150 1 新建 小计 51.289 41.13

9 表3 远期(2026~2035年)拟建热力站面积一览表 序号 热力站规模 (万m2) 热负荷 (MW) 占地面积 (m2) 数量 (座) 备注 10# 2.8398 1.28

150 1 新建 小计 2.8398 1.28

1 (4)热力站主要设备 表4 热力站主要设备明细 序号 设备名称 设备型号及规格 单位 数量 备注

1 换热器 BR07A 台20 F=80m2

2 二次网循环水泵 G=300m3/h 台20 一用一备 H=45m,N=45kW

3 二次网补水泵 G=10m3/h 台20 一用一备 H=50m,N=3.0kW

5 软水箱 V=10m3 套20

6 全自动软水器 10m3/h 套20

7 一次网除污器 DN300 PN2.5 个20

8 二次网除污器 DN350 PN1.0 个20

5、施工条件 (1)施工材料:本项目所需材料均从当地市场购买. (2)给、排水:施工期生产和生活用水,依托当地自然村的给水设施引接;

由于排水量小,排水也依托当地自然村排水设施简单处理,或通过蒸发散失或渗漏消耗.生产用水主要是原料拌和用水,每天用水量估算在4.5m?/d;

由于是管线工程,施工人员分散,生活污水就近排入下水道或通过蒸发散失. (3)供电:生产用电主要为管网施工时混凝土搅拌机用电,由就近的市政用电输电线引接或通过柴油发电机解决. (4)根据可研报告,供热管网沿线主要占用工业区内荒地、草地以及部分沙地.

6、劳动定员 为便于热网的运行管理,本项目建成后即组建项目管理公司.其主要人员编制有热网运行人员、监控中心人员、仪表设备检修人员、技术管理人员和行政人员.公司的劳动定员为29人. 表5 劳动定员 序号 部门及岗位 班次小计

1 2

3 4

1 热力站站长、副站长 - - -

2 2 热力站值班长

1 1

1 3

3 监控中心运行人员

2 2

2 6

4 热力站软化水化验工

1 1

1 3

5 热力站电工

1 1

1 3

6 管网维修工人

2 2

2 6

7 仪表设备检修人员

1 1

1 3

8 司机

1 1

1 3 合计

29

7、项目总投资 工程估算总投资为:9527.89万元,其中:工程直接费用:7364.04万元,其它费用:1458.08万元,预备费用:705.77万元. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建供热管网工程,项目所在的北区为新扩区,沿线主要穿越工业区内荒地、草地以........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论