编辑: 没心没肺DR | 2013-04-03 |
030001 建设地点 变电站址 晋中平遥县南杜家庄村北0.
5km左右 输电线路 平遥县卜宜乡境内 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建(改扩建(技改( 行业类别 及代码 D4420电力供应 占地面积 (平方米) 变电站:11602 绿化面积 (平方米) / 线路塔基:1200 总投资 (万元)
11879 环保投资 (万元) 62.0 环保投资占总投资比例 0.5% 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 本工程主要包括: (1)平遥南220kV变电站新建工程 本期建设主变为2台180MVA,最终规模为3*180MVA,主变户外布置;
电压等级220/110/35kV;
220kV出线规模8回,本期4回;
110kV出线规模14回,本期6回;
无功补偿:本期每台主变3*10Mvar,采用分组投切. (2)平湖I、II回220kV线路,双 π 入平遥南220kV变电站线路工程 新建220kV架空线路(将平湖I、II回220kV线路,双 π 入平遥南220kV变电站), π 接线路路径总长度10.2km. 其中: π1(平遥变电站侧)线路,同塔双回路3.4km,单回路1.9km,线路路径长度5.3km. π2(东湖龙变电站侧)线路,同塔双回路3.5km,单回路1.4km,线路路径长度4.9km. 拆除旧线路3.03km(拆除单回铁塔8基). 水及能源消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年) ―― 燃油(吨/年) ―― 电(千瓦/年) ―― 燃气(标立方米/年) ―― 燃煤(吨/年) ―― 其他 ―― 废水(工业废水(、生活污水()排水量及排放去向 本工程新建的220kV输电线路运行期间不产生污水,新建的平遥南220kV变电站工程运行期产生污水主要为生活污水,站区设有生活污水排水系统,卫生间污水经地下污水管网收集至站内4m3玻璃钢化粪池,定期清理,不外排. 伴有工频电场、工频磁场的设施的使用情况 本工程新建平遥南220kV变电站工程及220kV架空线路运行会产生工频电场、工频磁场、噪声. 2工程内容及规模 2.1 项目建设的必要性 (1)2017年平遥地区负荷分布 依据《城市电力网规划设计导则》,容载比是保障电网发生故障时,负荷能否顺利转移的重要宏观控制指标.根据经济增长和城市社会发展的不同阶段,其220kV电网容载比宜控制在1.8~2.1之间.目前平遥有220kV变电站1座,为平遥220kV站;
110kV变电站3座,分别是城南、东泉、双林,总容量261.5MVA;
35kV变电站7座,分别是古陶、卜宜、城关、郭休、宁固、洪善、工业园,总容量217MVA;
除去卜宜、郭休变电站外其它变电站呈现整体容载率较高,其他均面临可接入负荷容量不足的局面. (2)平遥县电力需求预测 近年平遥县经济社会发展稳中有进、稳中有好,在稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项事业都取得了新的进展.随着平遥县建设 大美古城、小康平遥、国际旅游城市 的五年蓝图和 立足三个瞄准,奋力进位争先 的三年目标的确立以及 一区三园 项目的实施对全县电网发展提出更高的要求.受环保政策、旅游经济以及社会经济快速发展的影响平遥电网负荷屡创新高,县域电网经受严峻的考验. 平遥县把园区工业作为经济发展的重要方向,提出了 一区三园 的开发区建设思路, 一区 就是平遥县经济技术开发区, 三园 分别指绿色食品加工园、循环经济工业园、文化旅游创意园.2018~2020年平遥县园区预计新增负荷222MW,包括:平遥铸造工业园,2018年1月建成,预计2020年用电负荷75MW;