编辑: 思念那么浓 2013-03-03
并网发电厂辅助服务导则 目录 前言 I

1 适应范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 4 总则

6 5 辅助服务

7 6 提供与调用

11 7 辅助服务量测

12 8 基本辅助服务考核

13 9 有偿辅助服务的考核与补偿

15 10 辅助服务考核与补偿的结算

20 11 信息的披露与获取

21 12 并网发电厂辅助服务管理技术支持系统

21 附录A (规范性附录)一次调频综合指标计算及考核度量

22 附录B (规范性附录)AGC 性能指标计算及补偿考核度量

26 附录C (规范性附录)发电机组无功调节时的运行条件

32 附录D (规范性附录)AVC 性能指标

33 附录E (规范性附录)辅助服务补偿分摊与返还计算方法

37 前言 本标准按照GB/T 1.

1-2009给出的规则起草. 本标准由国家能源局提出. 本标准由全国电力监管标准化技术委员会(SAC/TC296)归口. 本标准主要起草单位: 本标准参加起草单位: 本标准主要起草人: 并网发电厂辅助服务导则 适应范围 本标准规定了辅助服务的提供、调用、计量、考核与补偿等应遵循的技术要求与基本原则. 本标准适用于省级及以上电力调度机构及参与电网运行的并网发电厂. 省级以下电力调度机构可参照执行. 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准. GB/T 31464-2015 电网运行准则 GB/T 19963-2011 风电场接入电力系统技术规定 GB/T 19964-2012 光伏发电站接入电力系统技术规定 GB/T 30370-2013 火力发电机组一次调频试验及性能验收导则 GB/T

7064 隐极同步发电机技术要求 GB/T

7894 水轮发电机基本技术条件 DL/T

1164 汽轮发电机运行导则 《发电厂并网运行管理规定》,国家电力监管委员会电监市场[2006]42号 《并网发电场辅助服务管理暂行办法》,国家电力监管委员会电监市场[2006]43号 《电力市场运营基本规则》,国家电力监管委员会10号令,2005 《电力企业信息披露规定》,国家电力监管委员会14号令,2005 《国家发展改革委 国家能源局关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》发改运行[2015]518 号 《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》发改运行[2015]518 号文 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 3.1 基本名称 3.1.1 电力系统 power system 由发电、供电(输电、变电、配电)、用电设施和为保证这些设施正常运行所需的继电保护和安全自动装置、计量装置、电力通信设施、自动化设施等构成的整体. 3.1.2 并网发电厂(单元) connected power plant(unit) 通过并入电网运行的火力(燃煤、燃油、燃气及生物质)、水力、核、风力、太阳能、海洋能、储能等公用及自备发电厂(场、站、单元). 3.1.3 电力调度机构 power system operator 负责组织、指挥、指导和协调电力系统运行和电力市场运营的机构. 3.1.4 电力(电池)储能装置 electric storage device 可通过一定的中介或者设备将电能转化成另一种形式存储,在未来使用时再以电能形式释放出来的装备. 3.2 辅助服务 3.2.1 辅助服务 ancillary services 为保证供电安全性、稳定性和可靠性及维持电能质量,需要发电企业、电网企业和用户提供的一次调频、自动发电控制、调峰、备用、无功电压支持、黑启动等服务.辅助服务分为基本辅助服务和有偿辅助服务. 本标准所称辅助服务是指并网发电厂所提供的辅助服务. 3.2.2 基本辅助服务 mandatory ancillary service 为了保障电力系统安全稳定运行,保证电能质量,并网发电厂必须提供的辅助服务,包括一次调频、基本调峰、基本无功调节等. 3.2.3 有偿辅助服务 commercial ancillary service 并网发电厂在基本辅助服务之外所提供的辅助服务,包括自动发电控制(AGC)、有偿调峰、备用、有偿无功调节、黑启动等. 3.2.4 一次调频 primary frequency control(PFC) 一次调频是指当电力系统频率偏离目标频率时,发电机组通过调速系统的自动反应,调整有功出力减少频率偏差所提供的服务. 3.2.5 基本调峰 mandatory peak load regulation 发电机组在规定的出力调整范围内,为了跟踪负荷的峰谷变化而有计划的、按照一定调节速度进行的发电机组出力调整所提供的服务. 3.2.6 基本无功调节 mandatory reactive power regulation 发电机组(场站)在发电工况下,在规定的功率因数范围内,向电力系统注入或吸收无功功率所提供的服务. 3.2.7 自动发电控制 automatic generation control(AGC) 通过自动控制程序,实现对控制区内各发电机组有功出力的自动重新调节分配,来维持系统频率、联络线交换功率在计划目标范围内的控制过程.AGC是由主站自动控制程序、信息传输通道、信息接收装置(远方终端)、机组协调控制系统(电厂监控系统)、执行装置、发电机组自动化装置等环节组成的整体). 3.2.8 有偿调峰 commercial peak load regulation 有偿调峰分为深度调峰、启停调峰以及可再生能源有偿调峰. 3.2.8.1 深度调峰 deep peak load regulation 火电、核电机组超过规定的基本调峰范围进行调峰. 3.2.8.2 启停调峰 unit commitment peak load regulation 火电机组按电力调度机构要求在规定时间内完成启停机(炉)进行调峰所提供的服务. 3.2.8.3 可再生能源有偿调峰 renewable energy peak load regulation 水电、风电、光伏发电在资源允许条件下减出力所提供的服务. 3.2.9 有偿无功调节 commercial reactive power regulation 发电机组(场站)在规定的基本无功调节规定范围之外向电力系统发出或吸收无功功率,以及发电机组在调相工况运行时向电力系统发出或吸收无功功率所提供的服务. 3.2.10 自动(无功)电压控制 automatic voltage control(AVC) 通过自动控制程序,根据电网实时运行工况在线计算无功电压控制策略,在控制区内自动闭环控制无功和电压调节设备,以实现控制区合理的无功电压分布.AVC是由主站无功自动控制程序、信息传输路径、信息接收装置、子站AVC控制系统及执行机构等环节组成的整体. 3.2.10.1 AVC主站 AVC master station 指安装在各级电力调度中心的计算机系统及软件,用于完成AVC计算分析及下发控制调节指令等功能,同时接收AVC子站的反馈信息. 3.2.10.2 AVC子站 AVC slave station 指安装在电厂(或变电站)接收并执行AVC控制调节指令等功能的自动化设备及附属设备.既可执行主站指令远方控制,也可根据当地无功电压信息等就地控制,同时向AVC主站回馈信息. 3.2.11 备用 reserve 为了保证电力系统安全稳定运行,电力调度机构可调用的发电机组通过预留发电容量所提供的服务. 3.2.12 黑启动 black start 当电力系统因故障全部停运后,通过该系统中具有自启动能力机组的启动,或通过外来电源供给,带动系统内其他机组,逐步恢复系统运行的过程. 3.3 辅助服务计量 3.3.1 能量管理系统 energy management system(EMS) 能量管理系统(EMS)是指以计算机技术为基础的现代电力系统综合自动化系统,主要由数据采集与监视(SCADA,Supervisory Control and Data Acquisition........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题