编辑: star薰衣草 2013-02-17

2)调节设施后的处理设施的设计流量应按平均时污水量设计. 4.2设计水质 4.2.1农村生活污水水质宜通过实地调查结果确定设计水质. 4.2.2 实地调查困难或无调查数据,可参考表4.2.2中数值进行适当取值.通常,化粪池出水浓度高,盥洗排水和厨房排水浓度低. 表4.2.2农村居民生活污水水质参考取值(单位:mg/L) 主要指标 pH SS COD BOD5 NH3-N TP 建议取值范围 6.5-8.5 100-200 100-450 70-300 20-90 2.0-7.0

5 污水收集系统 5.0.1农村生活污水收集系统包括3部分:农户庭院污水收集系统、庭院外的村庄污水收集系统、污水处理出水排放系统. 5.0.2 农户庭院污水收集系统主要是收集庭院内厕所、厨房和洗浴等污水,其布设方式应考虑农户的生活习惯、风俗文化、庭院布局、污水处理方式等因素. 5.0.3农户庭院污水收集系统包含排水管、检查井、化粪池等设施.宜将厕所粪便污水与厨房污水、洗涤洗浴污水分开收集,厕所粪便污水需先排入化粪池,再流入排水管,厨房和洗浴污水可直接进入排水管. 5.0.4宜在厨房下水道前安装防堵漏斗,浴室设置毛发过滤网,出庭院前设置检查井和格网,管道最小设计坡度宜为5‰.管道设计可参考《建筑给水排水设计规范》(GB50015). 5.0.5村庄污水收集系统包括接户管、支管、干管、检查井和提升泵站等设施.农户庭院污水经接户管进入支管再汇入干管,排至村庄污水处理站.村庄污水管网应根据村落的格局、地形地貌等因素合理布设. 5.0.6利用村内地势差和现有沟渠收集村庄污水时,应采取密封和防渗措施. 5.0.7村庄污水收集管渠的设计可参照排水管管径宜不低于100mm,坡度宜不低于5‰,70m以内或转弯处设置检查井,管道设计可参考《室外排水设计规范》(GB50014). 5.0.8铺设重力管网有困难的地区,可采用非重力排水系统. 5.0.9 污水处理出水排放系统主要是将污水处理设施处理出水输送到受纳水体或指定的位置,可采用管道或沟渠.

6 污水处理 6.1分户污水处理设施 6.1.1分户污水处理设施宜采用一体化装置,........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题