L1――注浆端锚固长度;

L2――预制端预留钢筋安装调整长度;

L3――装配端预留钢筋安装调整长度;

L4――排浆端锚固长度;

t ――灌浆套筒名义壁厚;

d ――灌浆套筒外径;

D ――灌浆套筒最小内径;

D1――灌浆套筒机械连接端螺纹的公称直径;

D2――灌浆套筒螺纹端与灌浆端连接处的通孔直径 D不包括灌浆孔、排浆孔外侧因导向、定位等其它目的而设置的比锚固段环形突起内径偏小的尺寸. D可以为非等截面. 灌浆套筒示意图 型号 灌浆套筒型号由名称代号、分类代号、主参数代号、特征代号和产品更新变型代号组成.灌浆套筒主参数为被连接钢筋的强度级别和直径.灌浆套筒型号表示如下: - 更新、变型代号;

用大写英文字母顺序表示,A,B,C……;

特征代号:无标注表示整体式结构,F表示分体式结构;

钢筋直径主参数代号:用XX/XX表示,前面的XX表示灌浆端钢筋直径,后面的XX表示非灌浆端钢筋直径,全灌浆套筒后面的 /XX 省略;

钢筋强度级别主参数代号:4表示400MPa及以下级,5表示500MPa级;

结构形式分类代号:Q表示全灌浆套筒,G表示直接滚轧直螺纹半灌浆套筒,B表示剥肋滚轧直螺纹半灌浆套筒,D表示镦粗直螺纹半灌浆套筒 ,Y表示滚压成型全灌浆套筒 加工方式分类代号:Z表示铸造灌浆套筒,J表示机械加工灌浆套筒;

灌浆套筒名称代号:用GT表示. 示例 连接标准屈服强度为400Mpa,直径40mm钢筋,采用铸造加工的整体式全灌浆套筒表示为:GTZQ4-40. 连接标准屈服强度为500Mpa钢筋,灌浆端连接直径36mm钢筋,非灌浆端连接直径32mm钢筋,采用机械加工方式加工的剥肋滚轧直螺纹灌浆套筒的第一次变型表示为:GTJB5-36/32A. 连接标准屈服强度为500MPa,直径25mm钢筋,采用机械滚压方式加工的全灌浆套筒表示为:GTJY5-25. 连接标准屈服强度为500MPa,直径32mm钢筋,采用机械机械加工的分体式全灌浆套筒表示为:GTJQ5-32F. 要求 一般规定 灌浆套筒尺寸应根据被连接钢筋的牌号、直径及套筒原材料的力学性能,按本标准5.5条的规定通过设计计算确定,灌浆套筒生产应符合产品设计要求,形成的套筒灌浆连接接头性能应符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355的要求. 全灌浆套筒的中部、半灌浆套筒的排浆孔位置计入最大负公差后以及其它套筒灌浆连接接头受力最不利区段的屈服承载力和抗拉承载力的设计值应符合下列规定: a)设计抗拉承载力不应小于被连接钢筋抗拉承载力标准值的1.15倍;

b)设计屈服承载力不应小于被连接钢筋屈服承载力标准值. 灌浆套筒长度应根据试验确定,且灌浆连接端的钢筋锚固长度(不包括钢筋安装调整长度)不宜小于8倍钢筋直径,全灌浆套筒中间轴向定位点两侧应预留钢筋安装调整长度,预制端宜不小于10mm,装配端宜不小于20mm. 灌浆套筒剪力槽的数量及尺寸宜符合表2的规定. 灌浆套筒剪力槽 连接钢筋直径,mm 12~20 22~32 36~40 剪力槽数量,个≥3 ≥4 ≥5 剪力槽两侧凸台轴向厚度 ≥1.5 切削加工灌浆套筒的最小壁厚不应小于3mm;

机械滚压灌浆套筒的最小壁厚不应小于2.75mm;

铸造灌浆套筒的最小壁厚不应小于4mm;

锻造灌浆套筒最小壁厚不应小于3mm. 半灌浆套筒螺纹端与灌浆端连接处的通孔直径设计不宜过大,螺纹小径与通孔直径差不应小于2mm,通孔的长度不应小于3mm. 灌浆套筒内腔的最小内直径与被连接钢筋的公称直径的最小差值应符合表3的规定. 灌浆套筒内径 连接钢筋直径,mm 12~25 28~40 灌浆套筒最小内径与被连接钢筋直径的最小差值,mm ≥10 ≥15 分体式全灌浆套筒和分体式半灌浆套筒的分体连接部分的极限抗拉强度应符合下列规定: a)设计抗拉承载力不应小于被连接钢筋抗拉承载力标准值的1.15倍;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)