一、燃气采暖炉技术标准 基本配置 含燃气采暖炉、燃气报警器、管道、阀门等所有配件(必须满足使用用户实际使用管件材料,并承担由此产生的相关附件及管材等材料的费用和人工等费用.本工程选用的各类配件、管材、设备必须满足国家有关规定、规范).

(二)主要技术标准 技术标准及要求:所投产品必须满足国家对燃气(管道天然气)热水设备的最新相关标准. 燃气采暖炉相关技术要求 燃气采暖炉额定热负荷20KW,需具有卫生热水输出功能且最小卫生热水输出功率7.6KW,采暖供水温度30℃-80℃,生活热水温度30℃-60℃. 满足本工程设计情况的采暖负荷和热水供应量要求. 配套供应的循环水泵的参数与采暖系统的要求相匹配. 采暖和热水需有单独的运行系统,可自动切换功能. 排烟方式:采暖炉应采用全封闭式燃烧,平衡式强制排烟. 所投产品须具有能耗低、热效能高、用电量少、节水、实用、耐用、性价比高等特点. 燃气采暖炉换热器材质为全铜质.壁挂炉燃烧室需完全密封,与所在房间完全隔绝,不可使用室内空气燃烧,烟道必须为同轴平衡烟道,烟气通过密封排烟道排至室外.内附循环水泵,水泵流量必须满足参数要求,能克服系统阻力,保证采暖系统正常运行. 产品应具有齐全的安全保护功能. 具有水系统过热保护系统、防倒风装置、防结垢装置、水流量监控装置等保护装置和缺水保护、风压保护、水系统超压低压保护、水泵防卡滞保护、水泵旁路保护、防干烧超温保护、供暖系统过压安全保护、水温传感器失效保护等保护功能具有温度传感器、水温恒定调节功能并可外接室内温度控制器. 采暖炉宽度、厚度、高度必须满足现场安装条件. 燃气采暖炉在供暖回水口处必须加设过滤网. 管道、阀门等配件要求 燃气炉供应商负责与用户燃气系统包含两米以内软管(每户两根)和一个阀门,连接软管采用标准的不锈钢波纹管或钢丝软管.

二、电采暖炉主要技术标准

1、电采暖炉技术要求 电采暖炉额定功率≥8kW,热效率≥96%;

采暖供水温度30℃-80℃,生活热水温度30℃-60℃. 加热元件采用金属水电分离,耐压测试≥2500V;

具有自动恒温温度控制,无极调温;

热效率≥96%;

采暖系统结构:封闭式;

防水等级 IPX4;

水路系统分采暖生活两用. 产品应具有齐全的安全保护功能. 电路改造技术要求 电采暖炉企业负责完成表后电路等相关管线改造,改造后的电路应能满足电采暖炉的负荷要求.由此产生的相关管线及附件材料等费用和人工费用由成交供应商承担.

3、相关配件要求 成交供应商负责与用户水暖系统、自来水系统进行对接,并承担由此产生的相关附件及管材等材料的费用和人工等费用.本工程选用的各类配件、管材、设备必须满足国家有关规定、规范. 水暖连接相关附件及管材具体如下: 项目名称 单位 数量 备注 PPR管Φ20 米5超出部分用户自备 PPR管Φ25 米8超出部分用户自备 过滤器Φ25 个2阀门Φ

20、25 个4内丝直接 个4过桥Φ25 个2如需要 膨胀螺栓 个2快速接头 个2如需要 对丝 个1如需要