编辑: sunny爹 2019-08-28

环境温度传感器应安装于管道温度相对最低点处. 4.4.3 站厅、站台内所有给水管道和压力污水及废水管道应采用防结露措施,采用硅酸镁保温管壳、厚度为30mm,外包PAP复合卷材. 4.4.4 车站管道支架应进行防腐处理,对构件表面进行清理除锈,涂红丹油性防锈底漆和面漆各两遍. 4.4.5 区间消防管道支架应采用M16*130后扩底锚栓固定,锚栓固定后必须进行拉拔试验.

5 通风空调工程施工 5.1 一般规定 5.1.1 隧道通风系统:

1 列车正常运营时应有效排除隧道内的余热余湿,确保隧道内温度最热月日最高平均温度不大于40℃;

2 列车阻塞时应能向阻塞区间提供一定的通风量,控制隧道温度满足列车空调器正常运行及补充列车内乘客所需的新风量,送风方向应与行车方向一致. 5.1.2 车站公共区通风空调系统: 正常运营时应能为乘客提供过渡性舒适环境.车站公共区发生火灾时,立即停止车站空调水系统和两端小系统,转换到车站大系统火灾模式运行. 5.1.3 车站设备管理用房通风空调系统:

1 正常运营时,应能为地铁工作人员提供舒适的工作环境及设备良好的运行环境.

2 当车站设备管理用房区发生火灾时,系统应能及时排除烟气或隔断火源、烟气;

3 当设备管理用房内走廊超过20 m时应设有机械排烟措施,排烟口距最不利排烟点不得超过30 m;

当地下车站小系统设置机械排烟系统时,应考虑不小于50%的排烟补风量. 5.1.6 制冷空调水系统:空调水系统应能在正常运营时间内满足系统运行、调节要求. 5.1.7当设备管理用房内走廊超过20 m时应设有机械排烟措施,排烟口距最不利排烟点不得超过30 m. 5.2 风管与配件制作 5.2.1 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙处时,风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限. 5.2.2 当轨顶结构风道接入排风小室困难时,宜采用2mm厚冷轧钢板进行封堵. 5.2.3 在吊顶内的阀门应设活动查孔,检查孔的尺寸为500mm*500mm,建筑装饰时应预留可拆装的活动天花板. 5.2.4 应按图集06K131在空调新风管、送风管、回/排风管、上预留风管测量口,以方便后期风管清洗及防疫监测. 5.3 风管系统安装 5.3.1各专业管路安装时,应根据车站各专业的综合管线图和通风空调施工布置图进行安装.按避让原则,处理好通风管道,空调冷冻水管与其他各专业管道的干扰、碰撞问题. 5.3.2 风管安装前应核查结构腋角、下翻梁、电梯基坑、挡烟垂壁是否对管线或风阀安装空间造成影响. 5.3.3 在设备区管道敷设安装及装修施工隔墙构造柱之前,应提前梳理核查设备区房间隔墙构造柱与风管的位置关系,应避免管道与构造柱冲突. 5.3.4 公共区空调送风口安装时,送风口不得安装在公共区PIS显示屏、电扶梯、AFC设备以及票亭人员头顶正上方. 5.3.5 设备管理用房区空调送风口安装时,送风口不得安装在各种电气设备、各种控制柜以及车控室IBP盘正上方. 5.3.6 安装于风道、轨行区的风管保温应采取加强措施. 5.3.7 风系统管路经过供电房间时,风管支架应加密,防止风管出现断裂情况. 5.3.8 位于风道的风管、风机端头应设不锈钢防护网,防止人身伤害或杂物进入管道及系统内. 5.3.9 连接风机进出口的风管应单独设置支吊架,不得将风管重量加在风机部件上. 5.3.10 设备区走廊、公共区、设备机房管线密集区域施工前应进行管线综合排布,应遵循大管让小管、有压让无压、水管让电管的基本原则. 5.4 空调水系统安装 5.4.1 空调水管应按图纸中标注的坡度敷设,若空间限制,局部区域管道无法设置坡度,应在管道始末端最高点设置自动排气阀,最低点设泄水阀. 5.4.2 空调水系统管道上安装温度计,宜选用双金属温度计且应符合JB/T 8803的相关规定,测温杆宜充分深入管道中间. 5.5 设备安装 5.5.1 设备就地操控箱应就近布置于方便检修、操作的部位,且不宜远离设备. 5.5.2 空调机组周边安装各类支架不得阻挡过滤网冲洗取出. 5.5.3 机房内安装风机、风阀执行机构,要预留接线、检修空间. 5.5.4 波纹补偿器连杆不得锁死,在使用前应将固定螺栓松动. 5.5.5 TVF、TEF风机与其联动风阀和连接的消声器中心应在同一水平高度上,在施工基础和安装设备前,应对基础的高度与设备的中心高度进行确认,同时现场复核通道顶部及周边安装空间是否满足要求. 5.5.6 冷却塔处于高风亭或高层建筑顶部时应在设备周边1.5米外设置不低于冷却塔高度的防护墙或防护栏杆以及防护围笼爬梯,围笼爬梯能安全到达冷却塔顶部. 5.5.7 VRV系统室外机应在设备周边1.5米外设置防护栏杆,并在防护栏杆上设置检修门. 5.5.8 冷水机组在安装时,应在机组端头预留同机组长度相同的检修空间,........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题