附件: 建设项目竣工环境保护验收申请 项目名称北京同仁堂中医医院 建设单位北京同仁堂中医医院 法定代表人 匡桂申 联系人姚立 联系电话010-67038686-2407 邮政编码100062 邮寄地址北京市东城区西打磨厂46号 中华人民共和国环境保护部制 表一 基本信息 建设项目名称(验收申请) 北京同仁堂中医医院 建设项目名称(环评批复) 北京同仁堂中医医院 建设地点 北京市东城区西打磨厂46号 行业主管部门或隶属集团 北京同仁堂(集团)有限责任公司 建设项目性质(新建、改扩建、技术改造) 新建 环境影响报告书(表)审批机关及批准文号、时间 崇文区环境保护局 崇环审字第(058-2-2006) 2006-12-4 审批、核准、备案机关及批准文号、时间 无 环境影响报告书(表)编制单位 浦华控股有限公司 项目设计单位 无 环境监理单位 无 环保验收调查或监测单位 北京中科华航检测技术有限公司 工程实际总投资(万元)

8000 环保投资(万元)

106 建设项目开工日期 2006-12 同意试生产(试运行)的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期 原北京市崇文区环境保护局 建设项目投入试生产(试运行)日期 2008-11 表二 环境保护执行情况 环评及其批复情况 实际执行情况 备注建设内容(地点、规模、性质等) 本项目位于北京市东城区西打磨厂46号,建筑面积21455.

50平方米,包括4栋主楼、2栋办公楼、1栋食堂楼、1间动力车间和一些配套用房.是中医医院. 本项目位于北京市东城区西打磨厂46号,建筑面积21455.50平方米,包括4栋主楼、2栋办公楼、1栋食堂楼、1间动力车间和一些配套用房.是中医医院. 生态保护设施和措施 无无污染防治设施和措施

1、本项目所排污水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466- 2005)中"综合医疗机构水污染物排放限值",即COD≤250毫克/升,BOD5≤100毫克/升,SS≤60毫克/升,粪大肠菌群数 ≤5000MPN/升.医疗废水须经消毒处理后再排入市政管网,加强管理,污水管道等设施要采取防渗漏措施.

2、拟建项目燃烧设备必须使用清洁能源.烟囱不低于15m,燃气锅炉排放的烟气浓度要符合《锅炉污染物综合排放标准》(DB11/ 139-2002)中对燃气锅炉排放浓度的要求,即烟尘≤10毫克/立方米,二氧化硫≤20毫克/立方米,氮氧化物≤200毫克/立方米;

厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483 -2001)中的有关标准限值,即:最高允许排放浓度为2.0毫克/立方米,油烟净化器净化效率达到85%以上;

加强对油烟净化设施的维护保养,防止设施失效导致油烟超标排放.

3、项目还会产生少量带病原性的微生物气溶胶,要通过建立独立的机械通风系统并加装过滤装置进行控制;

项目污水处理站产生的恶臭气体要通过采取喷洒生物除臭制剂、吸附等措施将影响降到最低.

4、拟建项目处于居住、文教机关区域,环境噪声按照《北京市崇文区区域环境噪声适用区划分级标准》中的有关规定,执行1类标准,即:昼间≤55分贝,夜间≤45分贝;

燃气锅炉、水泵和通风系统等设备要优先选择高效、低噪设备,安装时要采取减震降噪措施,动力车间要安装隔声门窗,运营期间加强对各种机械的维修保养,将项目设备噪声对周围的环境影响降到最低.

5、项目产生的医疗废弃物要符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理条例》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)以及《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定,医疗废物要分类贮存到专用容器中,然后交由县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废弃物集中处置单位处理.生活垃圾要符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法(2004修订)》的有关规定,分类回收,密闭外运.