施工组织设计

1 6.1 编制依据

1 6.2 工程概况及规模

1 6.2.1 工程概况

1 6.2.1.1 工程简况

1 6.2.1.2 厂区自然条件

2 6.2.1.3 现场施工技术条件和技术要求

5 6.2.1.4 主设备简况

6 6.2.2 主要系统设备介绍

7 6.2.2.1 建筑专业

7 6.2.2.2 锅炉专业

9 6.2.2.3 汽机专业

11 6.2.2.4 电气专业

15 6.2.2.5 热工专业

19 6.2.2.6 保温油漆专业

23 6.2.3 本标段主要工程量

23 6.2.3.1 建筑专业

23 6.2.3.2 锅炉专业

23 6.2.3.3 汽机专业

24 6.2.3.4 电气专业

25 6.2.3.5 热工专业

26 6.2.3.6 保温油漆专业

27 6.2.4 本工程特点及对策

27 6.3 施工组织机构

29 6.3.1 本工程施工组织机构

29 6.3.2 本工程管理人员配备

29 6.3.3 施工组织机构图

29 6.4 综合计划和工期保证措施

31 6.4.1 本工程开工、竣工日期及里程碑进度表

31 6.4.2 梦龙施工网络进度图

31 6.4.3 P3施工网络计划图

31 6.4.4 劳动力计划

31 6.4.5 工期保证措施

31 6.5 总平面布置及力能供应规划

34 6.5.1 施工总平面布置原则及场地划分

34 6.5.1.1 施工总平面布置原则

34 6.5.1.2 施工场地划分

34 6.5.2 临时设施布置

34 6.5.2.1 施工场地布置、道路及现场运输

34 6.5.2.2 主要施工机械布置

35 6.5.2.3 生产临建布置

37 6.5.2.4 生活临建布置

37 6.5.2.5 力能供应

37 6.5.2.6 施工通讯

39 6.5.2.7 施工排水

39 6.5.2.8 施工区消防和照明

40 6.5.3 临时用地表

41 6.6 主要施工方案

42 6.6.1 建筑专业主要施工方案

42 6.6.2 锅炉专业主要施工方案

72 6.6.3 汽机专业主要施工方案

82 6.6.4 主要大件设备吊装方案

110 6.6.5 电气专业主要施工方案

114 6.6.6 热工专业主要施工方案

127 6.6.7 焊接专业主要施工方案

132 6.6.8 保温油漆专业主要施工方案

139 6.6.9 设备单体调试主要方案

144 6.6.10 主要交叉作业方案

148 6.6.11 季节性施工方案

148 6.7 技术准备与供应

153 6.7.1 施工图纸供应计划

153 6.7.1.1 建筑专业

153 6.7.1.2 锅炉专业

154 6.7.1.3 汽机专业

154 6.7.1.4 电气专业

154 6.7.1.5 热工专业

155 6.7.1.6 保温油漆专业

155 6.7.2 主要设备供应计划

156 6.7.2.1 锅炉专业

156 6.7.2.2 汽机专业

156 6.7.2.3 电气专业

156 6.7.2.4 热工专业

157 6.7.2.5 保温油漆专业

157 6.7.3 主要施工机械配备计划

157 6.8 施工技术管理

159 6.8.1 施工技术人员配备

159 6.8.2 技术资源配置

160 6.8.3 施工技术管理制度和技能培训

160 6.8.3.1 施工技术管理制度

160 6.8.3.2 施工技术和技能培训

160 6.8.4 检验和试验

161 6.8.4.1 建筑专业检验和试验

161 6.8.4.2 金属监督及金属检验

164 6.8.5 四新 技术应用

167 7. 质量规划、目标和主要保证措施

168 7.1 本工程质量手册

168 7.1.1 公司质量体系综述

168 7.1.2 本工程质量目标

169 7.1.3 本工程质量保证体系

170 7.2 本工程创优措施

180 7.2.1 工程创优管理措施

181 7.2.2 工程创优质量保证措施

187 8. 安全健康与环境规划、目标和主要措施

209 8.1 职业安全健康和环境管理体系综述

209 8.2 一般要求

210 8.3 职业安全健康与环境方针

210 8.4 计划

211 8.4.1 危害辨识与环境因素识别

211 8.4.2 法律法规获取、识别与评价

212 8.4.3 安全健康和环境目标

212 8.4.4 管理方案

212 8.5 实施与运行

213 8.5.1 职业安全健康与环境管理职责

213 8.5.2 教育培训

218 8.5.3 协商与交流

218 8.5.4 文件及文件控制

218 8.5.5 运行控制

219 8.5.6 应急预案与响应

219 8.6 检查与纠正

219 8.6.1 职业安全健康与环境监测、测量

219 8.6.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施

219 8.6.3 记录与记录控制

220 8.7 安全管理及保证措施

220 8.7.1 安全管理与监察组织

220 8.7.2 安全管理制度

221 8.7.3 安全管理主要措施

222 8.7.4 NOSA五星管理体系

233 9. P

3、MIS、KKS编码管理规划

234 9.1 P3管理规划

234 9.1.1 P3项目管理软件应用前景

234 9.1.2 P3软件在我公司的应用情况

235 9.1.3 本工程P3应用规划

237 9.2 MIS管理规划

247 9.2.1 我公司MIS建设情况

247 9.2.2 我公司MIS应用情况

247 9.2.3 本工程MIS应用规划

249 9.3 KKS编码管理规划

252 附图目录

253 ⑴施工总平面布置示意图(施设-01)

253 ⑵燃机施工机械布置立面示意图(施设-02)

253 ⑶汽机房施工机械布置立面示意图(施设-03)

253 ⑷余热锅炉汽包、模块吊装示意图(施设-04)

253 ⑸燃气机、发电机定子吊装示意图(施设-05)

254 ⑹汽轮发电机定子吊装示意图(施设-06)

254 ⑺高压缸吊装示意图(施设-07)

254 ⑻凝汽器模块吊装示意图(施设-08)

254 ⑼主变压器吊装示意图(施设-09)

254 ⑽梦龙施工综合进度网络计划图(施设-10)

254 ⑾P3施工综合进度网络计划图(施设-11)

254 ⑿劳动力安排曲线图(施设-12)

254 施工组织设计 编制依据 ⑴国家电力公司《火力发电工程施工组织设计导则》 ⑵原电力工业部《电力工程项目工期定额》―1997 ⑶浙江国华余姚燃气发电厂工程A标段(动力岛及升压站建筑安装工程)施工招标文件、初设图纸及附件 ⑷北京电力建设公司《质量手册》BPCC-QA-C-2001 ⑸北京电力建设公司《职业安全卫生与环境管理体系》BPCC-OEP-A-2002 ⑹北京电力建设公司《火电建设起重机应用手册》 ⑺《火电施工质量检验评定标准》 ⑻《电力建设施工及验收技术规范》 ⑼《电力建设文明施工考核标准》 ⑽《火电机组达标投产考核标准》―2001 ⑾《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号⑿《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》电建[1996]159号 工程概况及规模 工程概况 工程简况 ①工程名称:浙江国华余姚燃气发电厂工程. ②建设地点:浙江省余姚市蔚秀村. ③工程性质:新建. ④工程规模:新建一套S209FA燃气-蒸汽联合循环机组(二拖一),装机容量为780MW,并留有扩建一套S209FA机组的余地.两台燃机、一台汽机采用美国GE公司产品,两台余热锅炉采用美国DELTAK公司产品. ⑤本标段工程范围:A标段责任区域范围内的所有建筑安装工程,包括以下内容: ⑴建筑工程部分:汽机房及集控楼,联合循环发电机组主、辅机设备基础,网络继电器室,变配电系统建(构)筑物基础、避雷针,启动锅炉房,贮氢站,调压站,凝结水箱(除盐水箱)等附属设备基础,划定区域内的地下设施、构筑物、永久道路、厂区土石方、厂区室外上下水道(含厂区室外消防水道)、施工降水、施工排水、综合管架等. ⑵安装工程部分:余热锅炉、燃机发电机组、汽轮发电机组及其辅助设备,热力系统汽水管道,热力系统保温油漆,燃气系统设备管道安装,凝结水箱(除盐水箱)制作安装,瓶装供氢系统安装,启动锅炉房安装划定区域内的其它管道安装;

发电机电气与引出线安装,主变压器系统安装,网络继电器室及220kV屋外配电装置安装,控制及直流系统安装,划定区域内的厂用电系统安装,电缆及接地安装,全厂通讯系统安装;

动力岛内控制系统及仪表安装,划定区域内的辅助车间控制系统及仪表安装,仪控电缆及辅助设施安装等. ⑶厂内10kV施工用电环网已架设完毕,施工生产及生活用水水源已接引到厂内300m3施工用水池,出口水泵安装完毕,由本标段中标单位在施工期间进行全厂施工用电环网及水源公用部分(包括取水井)的维护、运行、拆除、清理. ⑷本标段内所有设备材料二次搬运(三台主变由招标人直接运到安装地点). ⑸施工单位参加联合试运转. ⑹本标段内NOSA综合性五星系统. ⑥质量目标:必须全面达到国家和电力行业颁发的标准,高水平达标投产.确保省优、部优,争创鲁班奖,并满足国华公司有关质量管理要求. ⑦安全目标:必须达到原国电公司提出的电力建设安全目标及国华公司有关安全管理要求. ⑧工期要求:本工程计划2004年6月5日主厂房开挖,6月28日浇第一方砼,2005年11月8日移交生产. 厂区自然条件

(一)地理位置 本工程厂址位于浙江省余姚市,在市区西北方向距城区4km,厂址南面距群立村约250m,西南面距山头村约80m,东面距脚下村约280m.厂址北面紧靠牛头山,南面和西面各有一小山包,东面主要为农田.

(二)地形地貌 厂址区场地较为开阔,场地内大部分为农田,地形较为平坦,自然地面标高约2.1~2.6m.厂址附近有一家小型炒茶厂,场地上有三条农用线路及一条尽头式农用水渠.厂区无地下矿产资源,无保护的古迹文物.厂区百年一遇内涝水位为3.4m.

(三)地震地质与工程地质条件 1)地震地质 根据浙江省工程地震研究所为本工程所提供的《地震安全性评估报告》,报告计算得出工程场地50年超越概率10%的地震水平峰值加速度为0.05g.设计基本地震加速度为0.05g,根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001工程场地地震基本烈度相当于VI度. 2)工程地质条件 厂址地貌单元主要由山前平地与剥蚀残丘组成,山前平地地面标高2.5m左右《1985年国家高程基准》地形平坦.厂址四周未见泥石流、滑波等不良地质影响.厂区地层情况描述如下:(根据可研阶段钻探资料) ⑴层粘土:灰黄色,很湿-湿,软塑-可塑,含少量氧化铁班点,表层0.4m为耕植土,分布较稳定,层厚0.8~1.7m,层底高程0.85~1.7m,该层除河流部分缺失外在厂址其它部分均有分布. (2-1)层泥炭:灰黑色、结构松散、性质差.该层厚0.4~0.8m,层顶高程0.85~1.70m,该层在厂区除KZ

2、KZ3钻孔附近地段缺失外,其余部位有分布. ⑵层淤泥:灰色、饱和、流塑、含少量有机质.该层层厚4.2~20m,层顶高程0.30~1.3m,层底高程-3.52~-19.08m,在厂址区均有分布. ⑶层粘土:灰绿-黄褐色、湿-稍湿、可塑-硬塑、含少量铁锰质氧化物.该层........