编辑: 飞翔的荷兰人 2019-12-23
一 选择题 1.

遇有下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物的有【 D 】 A:内部设有信息系统需防LEMP的建筑物 B:预计雷击次数大于或等于0.05次/a的一般性工业建筑物 C:具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物 D:在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20米及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物 2.接闪器可采用下列材料制成【 A B C D 】 A:避雷针长1~2米时,圆钢直径为12mm,钢管直径为20 mm B:避雷带(网)用圆钢直径≥8 mm,扁钢截面≥48 mm2,厚度≥4 mm C:架空避雷线用截面≥35 mm2的镀锌钢铰线 D:钢质壁厚不小于2.5 mm的汽油罐 3.当第一类防雷建筑物所具有的长金属的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于时【B 】时,连接处应用金属线跨接. A 0.05欧姆;

B 0.03欧姆;

C 0.1欧姆;

D 0.3欧姆;

4.220/380V三相配电系统中总配电柜耐冲击过电压额定值为【 D 】. A:1.5kV B: 2.5kV C :4kV D:6kV 5.露天棉花堆场采用独立避雷针防直击雷时,其滚球半径可取【 C 】. A:30m B:60m C:100m D:120m

6、在闪电直接击在位于LPZ0A区的格栅形大空间屏蔽上的情况下,其内部LPZ1区某点的磁场强度H1与下列参数有关系(ABD). A:格栅形屏蔽的网格宽度 B:格栅形屏蔽网格导体的半径 C:该点与距LPZ1区屏蔽顶的最短距离 D:该点与距LPZ1区屏蔽壁的最短距离

7、避雷针及其衍生的各种室外避雷系统实际上是一种(C). A 防雷系统;

B 避雷系统;

C 引雷系统;

D 消雷系统;

8、当第一类防雷建筑物附近的树木高于建筑物且不在接闪器保护范围之内,树木与建筑物之间的净距不应小于(A)米. A:3 B:10 C:5 D:7

9、预计雷击次数大于或等于几次/a,且小于或等于几次/a的住宅办公楼等一般性民用建筑物应划为第三类防雷建筑物?( D ) A N>

0.5次/a;

B. N>

0.25次/a;

C. 0.01次/a≤N≤ 0.05次/a;

D. 0.05次/a≤N≤ 0.25次/a.

10、内部金属装置与等电位联接带之间的连接导体,流过小于25%总雷电流的等电位联接导体,则采用( D )mm2的铜线. A 16;

B 25;

C 50;

D 6;

11、测量接地电阻时,为保证有零电位区间,应使电流回路的两极有足够大的间距,一般为( B)米. A 20m B 40m C 60m D 80m

12、LPZ1(B) A 不可遭到直接雷击,本区电磁场得到衰减. B 不可遭到直接雷击,本区电磁场可能得到衰减,这取决于屏蔽措施. C 可能遭到直接雷击,本区电磁场可能得到衰减. D 不可遭到直接雷击,本区电磁场不可能得到衰减.

13、等电位联接带之间和等电位联接带与接地装置之间的连接导体,流过大于或等于25%总雷电流的等电位联接导体,则采用(A)mm2的铜线;

A 16;

B 25;

C 50;

D 6;

14、为减少电磁干扰的感应效应,应采取的基本措施是(AD). A 建筑物或房间的外部屏蔽措施 B 设备屏蔽 C 静电屏蔽 D 以合适的路径敷设线路,线路屏蔽

15、用滚球法确定防雷装置的保护范围,需要了解(A B C D)数据. A 建筑物的防雷类别 B 防雷装置的高度 C 被保护物的高度 D 被保护物至防雷装置的水平距离

16、雷电过电压波是持续时间极短的(C ). A 方波 B 正弦波 C 脉冲波 D 谐波

17、安装的雷电减灾防护装置应符合( C )规定的使用要求. A 各级气象主管机构 B 省级气象主管机构 C 国务院级气象主管机构 D 地市级气象主管机构

18、第二类防雷建筑物防直击雷接闪器采用的网格尺寸应不大于( B )米. A 6m*4m或5m*5m B 10m*10m或12m*8m C 20m*20m或16m*24m D 15m*15m或12m*8m 19.现阶段我国建筑物防雷设计接闪器的保护范围的计算方法是( B ) A 保护角法 B 滚球法 C 折线法 D 直线法 20.气体放电管的响应时间 ( B ). A ms 数量级 B us数量级 C ns数量级 D ps数量级 21.低压供电系统在一般情况下,当在线路上多处安装SPD却且无准确数据时,电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于( B )米. A 5米B10米C15米D20米22.防雷工程专业设计、施工乙级资质单位可以从事以下防雷工程专业的设计或者施工 ( ABC ). A.无线寻呼台防雷工程 B.监控系统防雷工程 C.机场、码头防雷工程 D.化学品仓库防雷工程 23.防雷工程专业设计、施工资质证的有效期为( B ) . A.一年 B. 三年 C.五年 D.长期 24.第二类防雷建筑物引下线不应少于几根,其间距不应大于 几米.( C ) A.3根、12米;

B.1根、12米;

c.2根、18米;

D.3根、20米;

25.各类防雷建筑物等电位连接带与接地装置之间的连接导体,材料为铜材时,最小截面应为:( A ). A:16mm2 B:25mm2 C:35mm2 D:20mm2 26.环行接地体和内部环行导体应连接到钢筋或金属立面等其它屏蔽构件上,宜每隔( C )m连接一次. A.3 B.10 C.5 D.8 27.线路穿钢管和两端接地的目的在于起到:( A ) . A.屏蔽 B.散流 C.集肤效应 D.跨接 28.埋设人工接地在土壤中的深度不小于0.5m.主要考虑以下因素.(AB ) A.湿度 B.温度 C.防腐蚀 D.增加接触 29.环行导体应连接到钢筋或其他屏蔽构件上,典型的连接间距为( A )米.铜或镀锌钢等电位连接带的最小截面应为( A )平方毫米. A.5,50;

B.10,50;

C.10,100;

D.5,100 30.安装在电气装置电源进线端或靠近进线端的电涌保护器(SPD)接地线的最小截面应是不小于( B )平方毫米的铜线或与其等效. A.10;

B.4;

C.6;

D.25 31.等电位连接带之间和等电位连接带与接地装置之间的连接导体,流过大于或等于25%总雷电流的等电位连接导体,则采用( A )mm2的铜线;

内部金属装置与等电位连接带之间的连接导体,流过小于25%总雷电流的等电位连接导体,则采用(D )mm2的铜线. A.16 B.25 C.50 D.6

32、采用两根引下线时,其分流系数Kc为(B). A:1 B:0.66 C:0.5 D:0.44

33、雷电流也是电流,它具有电流的一切效应,不同的是它在很短的时间内以___的形式通过强大的电流.( A ) A. 脉冲 B.正弦波 C.三角波 D.方波

34、强大的雷电流通过被击穿的物体时会产生大量的热量.根据焦耳定律,一次闪击的雷电流产生的热量(Q):( B ) A: B: C: D:

35、雷电流通道的温度高达几千℃到几万℃,空气受热急剧膨胀,并以___速度向四周扩散,其外围附近的冷空气被强烈压缩,形成 激波 .( C ) A.小于声音 B.大于光速 C. 超声音 D.小于光速

36、庞大体积的雷雨云因迅速放电而突然收缩,当应电力(典型值为100V/cm)突然解除时,在一部分带电雷雨云中的流体压力将减小到0.3mm汞柱的程度,这样形成稀疏区和压缩区,它们以____的频率向外传播.( D ) A.等于1kHz B. 小于1kHz C. 大于1kHz D. 零点几Hz到几Hz

37、根据安培定律的推导,当A、B平行导体上分别通过以电流i1和i2(kA),AB的距离为d(m)时,每米导线所受的作用力按下式计算:(A) (A)B) (C)D)

38、由安培定律推导可知,凡拐弯的导体或金属构件,在拐弯部分将受到电动力作用,它们之间的夹角越小,受到的电动力将____.(B) A.小B.大C.相等 D.与夹角没关系

39、架空导线上的感应电荷,由于与大地间的电阻比较大,而不能在同样短的时间内相应消失,这样就会形成局部地区感应高电压,这电压从雷击开始随时间的推移而下降,它符合RC电路放电的规律,即:(C) A. B. C. D.

40、由于雷电流有极大峰值和陡度,在它周围的空间有强大的______,处在变化的电磁场中的导体会感应出较大的电动势.(B) A. 交变的电磁场 B. 变化的电磁场 C.恒定电场 D. 恒定磁场

41、在避雷针(电流注)附近开口金属环上最大感应电动势:(A) A. B. C. D.

42、对于一般只有几十米的单根接闪器引下线上电压U可按下式计算:(D) A.B. ;

C.D.

43、目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法:(A B C D) A.折线法;

B. 曲线法;

C. 直线法;

D.滚球法

44、雷击线路可能导致两种破坏性后果:(C D) A. 雷击跳闸 B.重合闸 C. 绝缘破坏,造成停电事故 D. 短路接地故障

45、输电线路防雷性能的优劣,工程上主要用_____和_____这两个指标来衡量.(A C) A. 雷击跳闸率 B.绝缘电阻 C. 耐雷水平 D.绝缘电压

46、雷电高电压引入的高电压源有:(A B C D) A.直击雷直接击中金属导线;

B. 雷电静电感应;

C. 雷电电磁感应;

D.地电位抬高

47、在雷电高发区,房屋前为开阔地,或房子内有精密电子设备和电子计算机的情况更应该是这样,并且埋地的电缆长度不应小于2 m(为土壤电阻率),其绝对长度不应小于__C__m. A.10 B.25 C.15 D.20

48、在架空电线装电容器防止感应雷电过电压的优点是:( A B) A. 时间响应为零 B. 雷电压波形变钝 C. 瞬变电流相位是滞后于电压 D. 瞬变电流相位是等于电压

49、在中性点直接接地系统中,常见的操作过电压有:(A B C D) A. 合闸空载线路过电压 B.切除空载线路过电压 C.切除空载变压器过电压 D. 解列过电压

50、操作过电压是电网本身振荡引起的,所以其过电压幅值和电网本身电压大致有一定的倍数关系,通常以发生过电压处设备的最高运行相电压(峰值)的倍数来表示操作过电压的大小.30kV~65kV及以下系统(非直接接地)为:(A) A.4倍B.2倍C.3倍D.5倍

51、在超高压系统中必须采取措施将操作过电压强迫限制在一定水平以下.目前采取的有效措施主要有:(A B C D) A. 线路上装设并联电抗器 B. 采用带有并联电阻的断路器 C. 磁吹阀型避雷器 D. 金属氧物避雷器(MOA)

52、空载线路合闸过电压的影响因素及限制措施.(ABCD) 合闸相位 B.线路损耗 C.线路上残压的变化 D.单相自动重合闸

53、系统中经常利用断路器切除以下哪些常见的操作方式,且它们都属于切断感性小电流的情况.(ABC) 空载变压器 B.并联电抗器 C.电动机 D.电涌保护器

54、操作过电压的限制措施有哪些?(AB) 利用断路器并联电阻限制分合闸过电压 B.利用并联电阻限制切空线过电压 C.利用熔断器切断线路 D.以上都不对

55、所谓电气设备的绝缘水平是用设备可以承受(不发生闪络、放电或其他损坏)的试验电压值表示的.对应于设备绝缘可能承受的各种工作电压,分全波基本冲击绝缘水平、基本操作冲击绝缘水平以及工频绝缘水平.在进行绝缘试验时对应于以下几类试验(ABCD) 雷电冲击试验 B.操作冲击试验 C.短时工频试验 D.特殊情况下的长时间工频试验

56、输电线路的绝缘水平,一般不需要考虑与变电站的绝缘配合,通常是以保证一定的耐雷水平为前提,在污秽地区或操作过电压被限制到较低数值的情况下,线路绝缘水平主要由____决定.(A) A.最大工作电压 B.最大工作电流 C.绝缘子个数 D.绝缘子质量

57、气隙的击穿特性与所加电压的类型有很大关系,在电力系统中,引起空气间隙击穿的作用电压波形及持续时间是多种多样的,通常可归纳为(ABCD) A稳态电压 B.直流电压和工频交流电压 C.冲击电压 D.雷电冲击电压和操作冲击电压.

58、国际电工委员会(IEC) 和我国国家标准对如图2-32所定义雷电冲击电压波形参数作了规定:(视在)波前时间 =1.2μs,容许偏差____.(C) ±10% B.±20% C.±30% D.±40%

59、从评定气隙绝缘耐受冲击电压的能力而言,应是求得刚好引发一次击穿的最低电压值,但要准确得到这一值是很难的.所以工程上采用 ____冲击击穿电压来描述气隙的冲击击穿特性.(D) A.20% B.30% C.40% D.50%

60、IEC标准和我国标准规定操作冲击试验电压波形为(B) A.10/1000μs B.250/25 00μs C.10/350μs D.10/700μs

61、提高气体介质电气强度的方法有改善气隙中的电场分布及 ____.(D) 增加压强 B.减小湿度 C.升温 D.设法削弱或抑制气体介质中的电离过程

62、绝缘子的污闪是一个复杂的过程, 大体可分哪几个阶段?采取措施抑制或阻止各阶段的形成和转化,就能有效地防止污闪事故.(ABCD) 积污 B.受潮 C.干区形成 D.局部电弧的出现和发展等阶段

63、以下那些是防止污闪的措施.(ABCD) 增大爬电比距 (泄漏比距 ) B.清扫表面积污 C.用防污闪涂料处理表面 D.采用半导体釉和硅橡胶的绝缘子

64、固体介质的击穿有哪三种不同的形式.(ABD) A.电击穿 B.热击穿 C.电子击穿 D.电化学击穿

65、促使绝缘老化的因素很多,物理因素如电、热、光、机械力、高能辐射等;

化学因素如氧气、臭氧、盐雾、酸、碱、潮湿等;

生物因素如微生物、霉菌等.它们往往同时存在、彼此影响、相互加强,从而加速老化过程.其中最主要的是(ABCD) A.电老化 B.热老化 C.机械应力老化 D.综合性的环境老化

66、氧化锌压敏电阻器的响应速度一般为(D) A.约10-6S B.约10-7S C.约10-8S D.约10-9S

67、一般说来,在一定几何形状下,电流在 ____mA附近时,ZnO压敏电阻器的α值可达最大,往往取与此时电流相对应的电压作为I随V陡峻上升时电压大小的标志,并把此电压称为压敏电压.(A) A.1 B.2 C.10 D.20

68、ZnO压敏电阻器的通流容量,本质上取决于哪些因素.(D) 材料的组份 B.制造工艺 C.产品的几何尺寸 D.以上都对

69、由于ZnO元件具有以上极优良的电特性,使它特别适用于制作无间隙避雷器,这种新型避雷器具有以下几个特点(ABCD) 由于取消了间隙,所以避雷器结构简单、紧凑,长期运行特性稳定可靠 无间隙避雷器对浪涌响应时间短,续流趋近于零,保护特性参数的精度高 易于制成各级别重负荷避雷器 能制成抗污染和带电冲洗型的避雷器

70、氧化锌压敏电阻在以下哪些操作过电压保护中可应用(ABCD) 在整流设备中的应用 高压马达的保护 晶体管的过压保护 触点保护

71、放电管具有以下哪些不足之处.(BC) 存在漏流 B.存在续流现象 C.放电时延大 D.寄........