编辑: 5天午托 2019-08-02
第3章 全水系统 1.

全水系统及其末端装置 供热时,水――热媒 供冷时,水――冷冻水或冷媒 1)概述 组成:冷(热)源,输送管道、供冷(热)设备(末端装置) 热水采暖系统:即供热的全水系统 全水空调系统: 以全水风机盘管系统多见,既可用于夏季供冷,又可用于冬季供热.若仅用于冬季供热,比热水采暖系统造价高. 2)全水系统的末端装置 散热器 暖风机 风机盘管 a)散热器 热工性能:传热系数 辐射散热器(以辐射为主,有对成分) 散热器种类 对流散热器(主要是对流) 柱型 铸铁散热器 翼型 新型钢制散热器 钢制散热器 光排管 铝合金散热器 塑料散热器 散热器的选择、布置: 从传热系数、工作压力、外形结构等方面选择. 沿外墙或外窗布置 散热器的选择计算: 已知采暖设计热负荷Q,查列等型散热器的传热系数k,则接(式3-2)计算所需传热面积A. 散热器接管方式P37图3-6 b)暖风机 由通风机、电动机和空气换热器组成,室内使用.其余略讲. C)风机盘管 风机盘管机组(Fan coil unit)简称"风机盘管"(FCU) 组成:通风机(带电动机)、盘管(换热器) 结构形式:立式、卧式、壁挂式、立柱式、卡式 安装方式:明装、暗装及半明装. 命名:《风机盘管机组》JBIT4283-91规定 FP- 进水方式 左:Z 安装方式 右:Y 结构型式 高档风量/100或名义风量,风量单位m3/h 基本数据:风量系列12种: 250~250m3/h 制冷量:1.4~13.3kW 供热量:2.1~19.95kW 噪声:约40dB(A) 风侧阻力: 10~40Pa 风侧阻力: 200~400Pa 功率:30~300W 出风静压: ≤60Pa 水压能力(最大工作压力):1.0~2.1Mpa 此外,显热制冷量、水流量等. 名义工况及其性能:名义工况 P42 i 显热 制冷量 o hi h0 全热制冷量 FCU选择:①型式.②按夏季冷负荷来选择,校核冬季.③对全热制冷量是和显热制冷量同时校核.④设计工况为非名义时应进行工况换算.⑤计算负荷应予以扩大后选型. 2.热水采暖系统 2.1 热水采暖系统的分类与特点 重力(自然)循环系统 图(P45)3-10讲解 按系统中水的循环动力 机械循环系统 高温水系统:tw≥100℃,工业建筑多用 按供水温度 低温水系统:tw