编辑: sunny爹 2019-12-18
目录

一、施工组织设计 编制依据…1

第一章 工程概况…1

第二章 主要施工方法…2 2.

1施工顺序及施工流向安排…2 2.2施工工艺和方法…5 2.2.1施工测量方案…5 2.2.2井点降水方案…9 2.2.3土方工程…11 2.2.4基础工程…15 2.2.5主体工程…17 2.2.6砌体工程…32 2.2.7脚手架工程…34 2.2.8防水工程及屋面施工…38 2.2.9装饰工程…44 2.2.10安装工程…57 2.3冬雨季施工措施…68

第三章 劳动力计划…73 3.1劳动力计划…73 3.2劳动力农忙及冬雨季保证措施…73 3.3雨季防排水计划…75

第四章 主要施工机械计划…76

第五章 确保工程质量的技术、经济、组织措施……………76 5.1各施工段、各工种、各专业相互配合的措施…………77 5.2质量体系和创优措施…79

第六章 确保安全施工的技术、经济、组织措施………………95 6.1安全保证体系…95 6.2安全管理制度…97 6.3各分项工程安全技术措施…100

第七章 确保文明施工的技术、经济、组织措施……………106 7.1文明施工保证体系…106 7.2文明施工管理制度…106 7.3文明施工保证措施…108

第八章 确保工期的技术、经济、组织措施,施工总进度表及工期网络图…110 8.1确保工期的技术、经济、组织措施…………………110 8.2施工总进度表及工期网络图…112

第九章 施工总平面布置图…113 9.1施工总平面布置…113 9.2施工用电、用水…114

第十章 对本工程施工的各关键点、难点及其处理措施……117 第十一章 施工组织机构…124 第十二章 创鲁班奖(国优奖)计划和实施方案……………125 第十三章先进科技成果运用和针对本工程的科技创新方案130 新工艺、新技术、新设备、新材料的应用及作用 13.1深基坑工程监测与控制…130 13.2现浇混凝土早期拆模技术…131 13.3大块竹面胶合板应用…131 13.4预拌混凝土的应用技术…131 13.5混凝土双掺技术应用…131 13.6泵送混凝土及混凝土布料机应用技术………………132 13.7清水混凝土施工技术…132 13.8混凝土节水保温养护技术…132 13.9粗直径钢筋直螺纹连接技术…132 13.10砌块综合组砌技术应用…133 13.11墙体粉刷综合防裂技术…133 13.12新型防水卷材应用技术…133 13.13全站仪及CAD绘图综合应用技术…………………133 13.14管线布置综合平衡技术…133 13.15滚动网络计划技术…134 13.16均衡计划用电技术…134 13.17计算机管理技术应用…134 附表1:劳动力计划表…135 附表2:施工机械设备计划表…136 附表3:工程材料进场计划表…137 附图1:施工总进度网络计划图…138 附图2:施工总平面布置图…139

二、支付条件…140

三、优惠条件及服务承诺…141 河南出版产业基地河南出版大厦施工工程 施工组织设计 编制依据 1《建筑地基基础工程质量验收规范》(GBJ50202-2002) 2《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 4《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 5《屋面工程质量工程验收规范》(GB50207-2002) 6《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 8《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 9《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 10《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 11《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 12《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 13《加气混凝土砌块墙及保温屋面构造》(97YJ406) 14《钢结构工程施工质量验收规范》(JB502205-2001) 15《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 16建设部、省、市推广应用新技术重点推广项目和限制淘汰产品的文件.

第一章 工程概况 1.1建筑概况 河南出版产业基地项目河南出版大厦工程位于郑州郑东新区金水东路与农业东路交叉口东南侧.总建筑面积71600M2(含地下室),地下两层,其中地下二层层高4.7米,地下一层层高4米.地上部分十四层,其中一层层高4.8米,二层~十三层层高4米,十四层层高4.5米,屋面女儿墙高4.2米,建筑高度59.9米. 1.2结构概况 本工程为钢筋混凝土框架剪力墙结构,框架抗震等级为三级,剪力墙抗震等级二级.抗震设防类别为丙类.抗震设防烈度为七度,设计使用年限为50年. 墙砌体:标高±0.000以下采用240mm厚MU10机制砖、M7.5水泥砂浆砌筑;

标高±0.000以上采用加气混凝土块、M5.0混合砂浆砌筑. 1.3安装工程概况 本工程安装工程包括:电气工程、给排水工程、通风及消防等工程.

第二章 主要施工方法 2.1 施工顺序及施工流向安排 2.1.1施工总体部署 1)施工部署原则 根据工程开工时间及工程形象进度,在施工时间安排上要求考虑季节对施工的影响.统筹兼顾,综合施工作业,同时作好季节的各种保障措施,保证工程质量. 根据工程现场作业环境条件,综合考虑工程工期、质量、劳动力、周转材料、大型机械、临建设备等资源投入情况,在施工空间安排上要考虑立体交叉施工,分阶段分重点进行组织,做好分阶段验收安排,提前插入砌体结构、粗装修、机电线管安装的施工,注重保障分开施工项目的工序穿插. 根据工程特点在施工工艺上考虑分步流程,按照先地下、后地上;

先结构、后围护;

先主体、后装修;

先土建、后安装的总体施工顺序原则进行部署. 坚持阶段性、适用性、可调整性的原则进行现场规划.科学合理布置施工临时设施、运输道路、临时用水、临时用电等,立足紧凑性和可调整性,以施工总进度计划为依据进行阶段性调整,为专业分包提供服务场地,最大限度地减小临设占地对后期业主指定分包单位施工的影响,做到投入最低、收效最大、经济实用. 2)施工流水段的划分 划分流水段的目的,是将单栋庞大的建筑物进行合理地分段,以适应流水作业的要求,做到均衡施工.施工流水段的划分要处理好以下几个问题: 有利于建筑结构的整体性:如尽量将段的分界设在伸缩缝、后浇带处或平、立面变化处.确须在整体结构处分段时,应采取有效措施,确保结构的整体性. 各段的主要工种工程量大致相等:这样可使各施工段的主要工种劳动量大体上相近,便于组织连续作业,进行均衡施工. 保证主要工种有足够的工作面和垂直运输机械能充分发挥台班能力:流水段的多少和大小,直接影响着劳动力和机械能力的发挥,对结构总工期也有很大影响.流水段过多,有可能延长结构总工期,施工流水段过少,又会引起劳动力、模板和机械过分集中,工序穿插过紧,造成施工混乱. 2.1.2 施工顺序及施工流向 1)各施工段按施工顺序组织流水施工,在主体工程完成过半后,及时穿插砌体、装饰工程,安装工程随施工进度及时开展. 2)在各个施工段,项目部统一调配资源,保证工程均衡、有序的进展. 3)每个施工段中各楼层、各主要工序按照等节拍、等流水步距的原则安排作业计划,平衡资源计划. 4)根据上述原则和本工程的实际情况,将施工顺序划分为七个施工阶段,即土方、降水、护坡施工阶段;

基础底板施工阶段;

±0.00以下混凝土结构施工阶段;

±0.00以上混凝土结构施工阶段;

屋面施工阶段;

装饰装修及设备安装施工阶段;

设备调试、竣工验收阶段. (1)土方、降水、护坡施工阶段 该施工阶段主要包括施工降水、边坡支护土方开挖施工.该阶段应主要抓好土方开挖、护坡及降水施工的流水作业,在土方、护坡、降水、施工阶段前期,施工用电设备应提前完善,努力为土建结构施工提供工作面. (2)基础底板施工阶段 该施工阶段主要包括筏板基础、地下室防水施工及土方回填.该阶段应提前做好塔吊安装的准备工作,在基坑护坡完成后,准备塔吊的安装用于地下结构施工时钢筋、模板等材料的调运. 基础底板垫层、防水及防水保护墙、保护层等工序施工应合理安排.该阶段混凝土工程量大,应主要解决好混凝土的供应工作,大体积混凝土温度裂缝的控制工作,以及施工材料的水平、垂直运输组织工作. (3)±0.00以下混凝土结构施工阶段 该阶段包括地下二层、地下一层钢筋混凝土结构施工.该部分混凝土工程量大,质量要求高,工期要合理安排,该阶段确保混凝土的国优标准以及施工材料的水平、垂直运输组织工作是重点. (4)±0.00以上混凝土结构施工阶段 该阶段包括地上一~十四层主体钢筋混凝土结构的施工,该阶段结构要确保混凝土的质量以及标高、构件截面尺寸等,由于该阶段材料使用量较大,做好材料供应是关键. (5)屋面施工阶段 该阶段包括屋面保温层、找平层、防水层及屋面面层的施工,确保屋面防水质量是该阶段的控制重点. (6)装饰装修及设备安装施工阶段 该阶段包括所有室内装修、外装修、门窗以及水、电、消防、通风等各专业施工.施工中投入的专业多,人员多,各工种交叉作业多,也是整个工程的胜负决战时期.为了确保总工期的实现,首先在结构施工阶段就为装修工作创造条件,具备条件后及时插入装修.另外,更重要的是做好工程的协调管理工作,行使总包统一协调的职责,使各项工作有条不紊的进行. (7)设备调试、竣工验收阶段 该阶段重点是做好验收前各项设备的调试工作,以及对工程最后的自检,为顺利进行竣工验收做好准备. 2.2 施工工艺和方法 2.2.1 施工测量方案 由于该工程质量要求高,测量放线和垂直度控制就显得尤为重要,结构轴线偏差和竖向偏差直接影响工程受力情况,故采取以下施工测量措施: 1)建立施工测量小组 建立施工测量小组负责整个工程的测量定位放线、抄平,高程控制及垂直度控制、沉降观测等工作贯穿施工全过程,测量小组人员由5人组成. 2)建立测量管理制度 设置施工测量管理机构,制定测量成果及资料的管理制度;

自检复线及验线制度;

交接桩及护桩管理制度;

仪器操作及安全作业制度;

仪器检校及安全维护管理制度;

测量结果步步校核,确保精确. 3)建立施工平面控制网 施工控制网是为工程建筑物的施工放样而建立的.遵循 由整体到局部、由高级到低级、先控制后碎部 的原则.通常首先建立施工控制网,由施工控制网放样出建筑物的主轴线,再根据建筑物的几何关系,由主轴线放样出辅助轴线,最后放样出建筑物的细部位置.采用这样的放样程序,能保证放样的建筑物各元素间的几何关系,保证整个工程和各建筑物的整体性. 按照勘察设计单位提供........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题