2015年一级建造师考试真题 《机电工程管理与实务》 D.

单项选择题(共20题,每题1分.每题的备选项中,只有1个最符合题意.错选,本题不得分) 1.下列塑料中,不属于热塑性塑料的是( ). A.聚氯乙烯 B.聚苯乙烯 C.聚丙烯 D.环氧塑料 【参考答案】D【解析】【解析】参见教材P7页. 2.按照设备在生产工艺过程中作用原理分类,搅拌罐属于静置设备中的( ). A.容器 B.反应器 C.换热设备 D.分离设备 【参考答案】A【解析】21页3.输电线路钢塔架档距约320m, 其基础施工时的档距测量应采用( ). A.十字线法 B.电磁波测距法 C.钢尺量距法 D.平行基准线法 【参考答案】B【解析】本题考查的是机电工程中常见的工程测量.在大跨越挡距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量.参见教材P31 页. 4.电机干燥时的温度测量,不允许使用( ). A.电阻温度计 B.酒精温度计 C.水银温度计 D.温差热电偶 【参考答案】C【解析】 85页5.下列设备安装中,通常情况下采用桩基础的是( ). A.水泵 B.变压器 C.汽轮机 D.空调机组 【参考答案】D【解析】参见教材P66. 6.下列检测试验中,属于钢制压力容器产品焊接试板力学性能试验的是( ). A.扭转试验 B.射线试验 C.耐压试验 D.弯曲试验 【参考答案】D【解析】参见教材P114. 7.发电机设备的安装程序中,发电机穿转子的紧前工序是( ). A.定子就位B.定子及转子水压试验C.氢冷器安装D.端盖、轴承、密封瓦调整安装 【参考答案】B【解析】本题考查的是发电机设备的安装技术要求.发电机设备的安装程序是:定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等.参见教材P130页. 8.锅炉蒸汽管道的冲洗与吹洗范围,不包括( ). A.减温水管系统 B.过热器 C.再热器 D.凝汽器 【参考答案】D【解析】134页9.关于仪表校准要求的说法,正确的是( ). A.在仪表最大工作量值范围内均匀选取校准点 B.称重仪表在安装中逐渐加载标准重量进行校准 C.指示仪表在全标度范围内的示值误差和回程误差应符合仪表准确规定 D.施工现场不具备校准条件的仪表可用合格证明文件代替 【参考答案】C【解析】参见教材P143―144 10.炉底为反拱形的炉窑砌筑前,找准砌筑弧形基面的方法是( ). A.采用样板找准 B.用加工砖找准 C.测量弧底标高 D.设置基准线 【参考答案】A【解析】参见教材P171 11. 下列建筑管道绝热类型中,不属于按用途分类的是 ( ). A.保温 B.保冷 C.加固增强 D.加热保护 【参考答案】C【解析】参见教材P177 13. 下列电气线路中,不能共管敷设的是( ). A.照明花灯的8根导线 B.同一照明配电箱的5个回路 C.同一设备的主回路和无干扰要求的控制回路 D.电压分别为24V和12V的两个直流回路 【参考答案】D 【解析】参见教材P186 14.下列检测内容中,不属于广播音响系统检测的是( ). A.最高输出电平 B.输出信噪比 C.阻抗匹配 D.响应时间 【参考答案】D【解析】 电平 就是指电路中两点或几点在相同阻抗下电量的相对比值.信噪比,是指一个电子设备或者电子系统中信号与噪声的比例.在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗.参见教材P212. 15. 在自动扶梯空载制动试验中,应检查符合标准规范要求的是 ( ). A.制动载荷 B.制动方法 C.空载速度 D.制停距离 【参考答案】D【解析】参见教材P224. 16.关于自动喷水灭火系统喷头安装要求的说法,正确的是 ( ). A.应在系统试压前安装 B.安装时可对喷头进行拆装 C.可给喷头装饰性涂层 D.不得利用喷头的框架施拧 【参考答案】D【解析】参见教材P232 17.计量器具修理后的检定属于( ). A 使用中检定 B.周期检定 C.后续检定 D.冲裁检定 【解析】参见教材P451 18.按架空电力线路保护区内取土规定,220KV杆塔周围禁止取土的范围是 ( ). A.5m B.6m C.7m D.8m 【参考答案】A【解析】参见教材P461 19.按国家制定实施首检的起重机械目录规定,下列起重机械中实施首检的是( ). A.流动式起重机 B.塔式起重机 C.桥式起重机 D.桅杆起重机 【参考答案】A【解析】参见教材P472 20.按机电安装工程的工程类别与工程项目划分,不属于净化工程的是( ). A.制药工程 B.医疗污水处理工程 C.精密机械工程 D.电子工程 【参考答案】B【解析】参见教材P490 二.多项选择题(共10题,每题2分.每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项.错选,本题不得分;

少选,所选的每个选项得0.5分) 21. 起重机吊装工艺计算书的主要内容包括 ( ). A.吊装安全距离核算 B.卷扬机走绳强度核算 C.起重机受力分配计算 D.吊耳强度核算 E.吊索具安全系数核算 【参考答案】ACDE【解析】参见教材P46 22. 降低焊接应力的正确措施有( ). A.构件设计时尽量减少焊接尺寸 B.将焊接集中在一个区域 C.焊接时采用较小的焊接线能量 D.焊接过程中,层间锤击 (焊接后) E.焊接前对构件进行整体预热 【参考答案】ACE【解析】参见教材P59-60 23.安装精度调整与检测中,属于形状误差的有 ( ). A.圆柱度 B.平行度 C.垂直度 D.平面度 E.直线度 【参考答案】ADE【解析】参见教材P74 24. 380V电动机试运行前检查内容有 ( ). A.电动机绕组的绝缘电阻 B.电动机的地脚螺栓是否接地 C.电动机的保护接地线是否连接可靠 D.电动机的温度是否有过热现象(试运行中) E.绕线式电动机的滑环和电刷 【参考答案】ACE【解析】参见教材P87 25. 管道系统进行压力试验前,应从待试管道拆下或加以隔离的组成件有( ). A.调节阀 B.安全阀 C.单向阀 D.膨胀节 E.爆破片 【参考答案】BE【解析】参见教材P104 26. 复合层涂层防腐施工时,涂底漆前应对 ( )部位加以保护. A.焊缝 B.螺纹 C.焊接坡口 D.标识 E.弯头 【参考答案】BCD【解析】参见教材P154 27. 采取浇注法进行绝热层施工的要求有 ( ). A.每次配料必须在规定时间内用完 B.应提前制作试块(同时) C.浇注时宜一次浇注成型 D.大面积浇注时,应设对称多浇口 E.间断浇注时,施工缝宜留在伸缩缝的位置上 【参考答案】ACDE【解析】参见教材P164 28.净化空气系统调试和试运行应具备的条件有 ( ). A.洁净室建筑装饰验收合格 B.各种线管吹扫及试压完成 C.空调设备系统联动完成 D.高效过滤器安装完成 E.风量.风压平衡完成 【参考答案】ABCE【解析】参见教材P201 29.工业安装分部工程质量验收记录签字人包括 ( ). A.建设单位专业技术负责人 B.施工单位项目技术负责人 C.专业监理工程师 D.质检单位项目负责人 E.设计单位项目负责人 【参考答案】BE【解析】参见教材P480. 30. 建筑安装单位工程质量验收记录填写主要内容有 ( ). A.施工试验记录 B.隐藏工程验收记录 C.试运转记录 D.分部工程验收记录 E.质量控制资料验收记录 【参考答案】ABCD【解析】参见教材P489.P489

三、单位(子单位)工程质量验收记录 1.单位(子单位)工程质量验收记录表中的分部工程和质量控制资料的检查记录应由施工单位填写.验收结论应由建设(监理)单位填写.记录表盖公章及签字人:建设单位、建设单位项目负责人;

监理单位、总监理工程师;

施工单位、施工单位项目负责人;

设计单位、设计单位项目负责人. 2.填写的主要内容:分部工程验收记录、质量控制资料验收记录. 三.案例分析题(共5题,前3题每题20分,后2题各30分)

(一)背景资料 A公司承包某市大型标志性建筑大厦机电工程项目,内容包括管道安装.电气设备安装及通风空调工程,建设单位要求A公司严格实施绿色施工,严格安全和质量管理,并签订了施工合同. A公司项目部制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求,建议补充完善. 施工中项目部按规定多次对施工现场进行安全检查,仍反复出现设备员装指挥信号不明确或多人同时指挥;

个别电焊工无证上岗,雨天高空作业;

临时楼梯未设护栏等多项安全隐患.项目部经认真分析总结,认为是施工现场安全检查未抓住重点,经整改后效果明显. 在第一批空调金属风管制作检查中,发现质量问题,项目部采用排列图法对制作中出现的质量问题进行了统计.分析.分类,并建立风管制作不合格点数统计表(见表1),予以纠正处理,经检查,其中风管咬口开裂的质量问题是咬口形式选择不当造成的,经改变咬口形式后,咬口质量得到改进. 表1 风管制作不合格点数统计表 代号 检查项目 不合格点数 频率(%) 累计频率(%24)

1 交口开裂

24 30

30 2 风管几何尺寸超差

22 27.5 57.5

3 法兰螺栓孔距超差

16 20 77.5

4 翻边宽度不一致

8 10 87.5

5 表面平整度超差

6 7.5

95 6 表面划伤

4 5

100 合计

80 100 【问题】 (1)绿色施工要点还应包括哪些方面的内容? (2)根据背景资料,归纳施工现场安全检查重点? (3)对表1中的质量问题进行ABC分类. (4)金属风管咬口形式的选择依据是什么? 【参考答案】 (1)绿色施工要点还应包括以下方面的内容:节材与材料资源利用(1分)、节水与水资源利用(1分)、节能与能源利用(1分)、节地与施工用地保护(1分).P383-384

二、绿色施工要点 绿色施工总体上由绿色施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成. (2)安全检查的重点是:违章指挥和违章作业、直接作业环节的安全保证措施等.(381页) (3)对于发生的质量问题,累计频率0~80%定为A类问题,即主要问题,进行重点管理;

将累计频率在80%一90%区间的问题定为B类问题,即次要问题,作为次重点管理;

将其余累计频率在90%~100%区间的问题定为C类问题,即一般问题,按照常规适当加强管理. A--咬口开裂、风管几何尺寸超差、法兰螺栓孔距超差 B―翻边宽度不一致 C―表面平整度超差、表面划伤(408页/409页) (4)风管系统的压力及连接要求.(196页)

(二)背景资料 某机电公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工周期共16个月,工程范围包括通风与空调,给排水及消防水,动力照明,环境与设备监控系统等. 工程各站设置3台制冷机组,单台机组重量为5.5t,位于地下站台层.各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机.空调冷冻,冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接,法兰焊接处内外焊口做防腐处理.其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁入口外的建筑区围挡内,冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m. 机电工程工期紧,作业区域分散,项目部编制了施工组织设计,对工程进度,质量和安全管理进行重点控制.在安全管理方面,项目部根据现场作业特点,对重点风险作业进行分析识别,制定了相应的安全管理措施和应急预案. 在车站出入口未完成结构施工时,全部机电设备,材料均需进行吊装作业,其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍.分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施,被监理工程师制止,后经审批,才组织实施. 在公共区及设备区走廊上方的管线密集区,采用 管线综合布置 的机电安装新技术,由成品镀锌型钢和专用配件组成的综合支吊架系统.机电管线深化设计后,解决了以下问题避免了设计图纸中一根600*400mm风管与400*200mm电缆桥架安装位置的碰撞;

确定了各机电管线安装位置;

断面尺寸最大的风管最高,电缆桥架居中,水管最低;

确定管线间的位置和标高,满足施工及维修操作面的要求.机电公司根据优化方案组织施工,按合同要求一次完成. 【问题】 (1)本工程应重点进行风险识别的作业有哪些?应急预案分为哪几类? (2)分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批? (3)采用 管线综合布置 优化方案后,对管线的施工有哪些? (4)本工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求?说明理由?哪些要求? 【参考答案】 (1)应重点进行风险识别的作业:(372页/375页) 根据施工现场作业特点,应进行重点风险识别的作业有:不熟悉的作业,如采用新材料、新工艺、新设备、新技术的 四新 作业.临时作业,如维修作业、脚手架搭设作业.造成事故最多的作业,如动火作业易引起火灾.存在严重伤害危险的作业,如起重吊装作业.已有控制措施不足以把风险降到可接受范围的作业. 应急预案的主要内容有: 1)综合应急预案;

2)专项应急预案;

3)现场处置方案. (2)分包单位选择的吊装运输专项方案审批: (46页/295页) 专项方案应由施工单位技术部门组织本大为施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员件审核.经审核合格,分包单位技术负责人签字(1分).交总承包单位,总承包单位技术负责人签字(1分).然后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字后实施(1分). P46

(三)吊装方案的管理 4.专项方案经论证后,专家组应当提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见.施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施.实行施工总承包的,应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字. (3)(194页) 1)深化综合管线排布,预知建筑空间内相关阶段管线布置 2)确定合理的施工顺序 3)确保不同专业人员交叉作业造成的不必要的拆改 4)发现原设计管线排列碰撞问题,对管线重新排布 5)确保管线相互间的位置、标高等满足设计、施工及维修要求 2.优化方案.一方面可通................