7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填.

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 建设项目基本情况 项目名称 新疆生产建设兵团第七师123团三元里及育才里小区基础设施改造项目 建设单位 新疆生产建设兵团第七师123团 法人代表 彭勇 联系人 常城 通讯地址 新疆生产建设兵团第七师123团 联系电话

13094032225 传真 / 邮政 编码

833208 建设地点 新疆生产建设兵团第七师123团团部 立项 审批部门 / 批准文号 / 建设性质 改扩建 行业类别及代码 管道工程建筑E4852 建筑面积 (m2) / 绿化面积 (m2) / 总投资 (万元) 3604.33 环保投资 (万元)

53 环保投资占总投资比例 1.47% 评价经费(万元) 1.6 预期投产日期 2016年10月 工程内容及规模:

1、项目背景 近几年随着西部大开发战略的实施,兵团城镇化建设取得突破性发展.各师、各团场建设城镇、发展城镇经济的积极性空前提高,兵团城镇化建设进入了一个全面快速推进的时期.中央新疆工作座谈会和对口支援带来的一系列支持新疆和兵团发展的政策,以及国家西部大开发促进东部地区产业向西部转移的政策,将更有力地推动团场发展. 镇区基础设施水平是衡量城镇发展水平和镇区投资环境的重要指标,也在一定程度上反映出镇区的吸引力辐射范围城镇体系总体格局,因此在镇区实施基础设施建设工程,不仅势在必行,而且非常迫切.它既符合居民的生活需求以及镇区的发展需要,也符合当前国家的节能和环保政策,所以意义重大而深远. 鉴于此新疆生产建设兵团第七师123团紧抓机遇,投资3604.33万元在新疆生产建设兵团第七师123团团部建设新疆生产建设兵团第七师123团三元里及育才里小区基础设施改造项目.该项目建设后,改善123团目前的基础设施条件,是一项得民心项目,从生活内到生活外都得到了解决和改善,保障性住房解决了居民的住房舒适度,基础配套设施解决了团部的供水、排水、供热问题,更好的服务广大群众,促进123团各项事业的发展和社会的安定繁荣. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、国家环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定,建设项目须履行环境影响评价制度,我单位受新疆生产建设兵团第七师123团的委托,承担了本项目的环境影响评价工作.接受委托后,项目组人员立即赴现场进行实地踏勘,对评价区范围的自然环境、社会环境、周边环境概况进行了调查,收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料.项目组在此基础上遵循有关环评规定,编制完成《新疆生产建设兵团第七师123团三元里及育才里小区基础设施改造项目》环境影响报告表,提交环境主管部门审批.

2、项目概况 (1)项目名称:新疆生产建设兵团第七师123团三元里及育才里小区基础设施改造项目 (2)建设单位:新疆生产建设兵团第七师123团(3)项目建设性质:改扩建 (4)建设地点:本项目位于新疆生产建设兵团第七师123团团部,项目管道沿线附近经过居民区、小学、机关政府及派出所等地.所在区域市政基础条件良好,外部环境相当优越,地势平坦,交通便利.项目区地理坐标:44°58′34″N;

84°29′51″E. 项目区地理位置见图1-1,卫星影像图1-2. (5)项目总投资及资金来源: 总投资:本项目建设投资3604.33万元. 资金来源:申请国家补助资金和建设单位自筹资金,申请国家补助资金2883.464万元,占80%;

建设单位自筹资金720.866万元,占20%. 建设内容 本项目为改扩建项目,主要对123团三元里小区、育才里小区基础设施管网改造及镇区内部分基础设施管网改造. (1)三元里小区及育才里小区改造建设内容 1)热力管网 管线总长为1414*2m,其中DN50为103*2m,DN70为959*2m,DN80为64*2m,DN100为143*2m,DN125为145*2m. 采暖阀门井12个,补偿器井为7个. 2)排水管网 管线总长为1104m,其中DN200为500m,DN300为604m. 排水井为189个. 3)给水管网 管线总长为950m,其中DN50为124m,DN70为642m,DN80为108m,DN100为76m. 给水井为14个. 镇区管网中部分改造建设内容 1)热力管网 管线总长为2220*2m,其中DN200为370*2m,DN250为360*2m,DN300为450*2m,DN350为270*2m,DN400为770*2m. 2)排水管网 管线总长为3883m,其中DN300为364m,DN350为2379m,DN400为263m,DN500为222m,DN600为655m. 3)给水管网 管线总长为4403m,其中DN50为37m,DN70为1063m,DN80为31m,DN100为353m,DN150为1903m,DN200为658m,DN350为358m.

4、项目总平面布置 4.

1、场地概述 本项目场址选择于新疆生产建设兵团第七师123团团部,项目建设场地属于规划建设保障性安居工程建设用地,场地平坦干燥,阳光充足,空气流通,排水通畅,交通和通讯方便.场地属于中软场地土,场地类别为Ⅲ类,属于相对有利地段.基础设施接、入口齐备,可满足使用要求. 4.

2、总平面布置 (1)功能分区原则 团场在一个完整的地块上,为获得良好的分区,有机的利用绿化进行合理的分隔,形成完整的绿化系统. (2)总平面规划 本项目遵循123团总体规划和各专项规划的规划要求. 4.

3、竖向设计 (1)根据地形和气候条件,确定排水方向及标高,竖向布置方式采用平坡式,地表雨水采用明排,道路和场地在满足最小坡度(0.2%)的原则下就近排入林庆绿地. (2)雨水排放流程 屋面 建筑周边场地 道路 绿地 4.

4、交通流线 (1)在道路交通组织上,将人流和车流分开,将运动人流和休息人流分开,避免交叉影响. (2)停车场设置 集中车(位)场和非机动车棚,既方便职工使用,有利于集中停车和管理. (3)消防安全通道 在团部中心和组团中心设有大面积的硬地和绿地可以避难外,将相应标准的消防车通道进行连通,安全快捷,便于消防车辆通行. 4.

5、绿化与美化 项目建成后将种植树木、花卉和草坪,以保证环境的整洁和优美. 项目具体的管线布置图见图2.

5、工程布置方案 5.1 、热力管网 (1)供热范围及管网布置 1)供热范围 供热范围主要是123团三元里小区、育才里小区的供热管网改造及镇区内部分主干道改造. 2)管网布置 小区内热源为现状热水锅炉房,整个热网系统呈枝状布置,本次改造将小区内的采暖管线更换外,还要将老化的采暖主干管更换. 管道材料:DN≤200mm采用无缝钢管,DN>

200mm采用螺旋焊缝钢管.工作压力:0.6Mpa. 3)热力管道敷设 本工程的热网管道采用直埋方式敷设,埋深均为1.2m. 管道保温材料及外保护壳 本工程的热网管道均采用改性尿酸脂硬质泡沫塑料,其技术参数:平均孔径:≤0.5mm;

闭孔率:≥88%;

密度:60kg/m3-80kg/m3;

抗压强度:≥0.3Mpa;

导热系数:50℃≤0.033W/M?K;

耐温性能:120℃. 热网管道的外保护壳采用高密聚乙烯套管保护壳. 热力网土建工程 本工程热力管网均为直埋敷设,因此管沟的开挖与回填为热网土建的主要工程量. 本工程热力管网总长为3634*2m,其中DN50为103*2m,DN70为959*2m,DN80为64*2m,DN100为143*2m,DN125为145*2m,DN200为370*2m,DN250为360*2m,DN300为450*2m,DN350为270*2m,DN400为770*2m.采暖阀门井12个,补偿器井为7个,采暖阀门井长*宽*高=1.8*2.2*1.8(m),补偿器井长*宽*高=3.6*4.2*1.8(m),井的结构均为钢筋砼结构. 5.

2、 给排水管网 供水管道的选材原则 管材的选用应适合团部给水工程建设;

符合设计要求的承载能力,具有抗外压荷载及承受内压能力;

方便施工,便于管道的维护;

适合本地区的水文地质条件,使用寿命长;

水力计算参数与镇区自然供水坡度结合符合《室外给水设计规范》;

结合本地管道运输、安装等现场施工条件确定管材. 供水管道管材 本工程供水管道采用PE100(0.8Mpa)供水管,热熔连接,砂垫层基础. 供水管网 三元里小区、育才里小区内的供水管道尽量布置在小区道路下,管道埋设深度不得小于1.5m.在每栋建筑前均设入户阀门井,在枝状管网的末端设泄水阀井,地形的局部高点供水管道上加设排气阀井,在片区的入户管进口处加设水表井. 本工程供水管道总长5353m,其中DN50为161m,DN70为1705m,DN80为139m,DN100为429m,DN150为1903m,DN200为658m,DN350为358m.给水井为14个,热熔连接,砂垫层基础. (4)排水体制与污水出路 本工程排水体制采用不完全分流制,路面的雨雪积水就近排入边沟、边渠或绿地,建筑物屋面雨、雪水有组织排入排水管道内,生活废水有组织排放市政排水管道,并最终排入镇区北侧的原团部污水处理站进行处理. 排水管网 排水管材采用直埋敷设,管道埋深不小于1.5m;

直线管段每隔40m设置一个排水检查井,管道每个分支和转弯处均设置检查井;

排水体制采用不完全分流制,锅炉房排水经降温池后排入排水管网,其他公共建筑和居民住宅楼的生活排水直接排入排水管道;

上述排水管道汇合后,镇区内的排水在小区内汇集后排至道路市政管网,市政管网进行汇集最后排入镇区北侧污水处理站. 本工程排水管道总长4987m,其中DN200为500m,DN300为968m,DN350为2379m,DN400为263m,DN500为222m,DN600为655m.排水井为189个.

6、公用设施 (1)供电 本项目用电由第七师123团供电网统一供给,能够满足项目需求. (2)供水 本项目用水包括施工用水及施工人员生活用水,由第七师123团市政供水管网统一供给. 根据施工周期及施工规模,本项目施工人员预计约50人,施工天数约180d,施工人员生活用水量见表1. 表1 项目用水类型及用水量 用水对象 数量 用水量标准 日用水量(m3/d) 工期水量(m3/a) 生活用水 50人50L/(人・d) 2.5

450 (3)排水 施工期间施工人员设有集中生活区域,施工人员生活污水可就近排入市政下水管网,对周围环境影响较小. (4)供暖 本项目属于户外施工,冬季停工,不考虑供暖问题. (5)交通 第七师123团团部路网已基本形成,交通方便.建设地点与奎屯市相距不远,材料购买、运输比较方便,大大节省了建设施工工期.