编辑: ok2015 2019-12-12
固定污染源CEMS技术验收监测报告 报告编号[Y2017-175] 项目名称:新疆嘉润资源控股有限公司动力站1#机组脱硫后、脱硝后A侧、脱硝后B侧在线设备验收监测 委托单位:新疆嘉润资源控股有限公司 新疆新环监测检测研究院(有限公司) 2018年1月 承担单位:新疆新环监测检测研究院(有限公司) 法定代表人:姚伟民 项目负责人:刘伟 报告编写:朱林龙(验监证字第201559210号) 报告审核:黄孟玮(验监证字第200406131号) 现场监测人员:郭伟、蔡飞虹 新疆新环监测检测研究院(有限公司) 地址:乌鲁木齐高新区(新市区)环园路南2巷90号 邮编:830016 联系人:商新荣 联系

电话:0991-6631699 前言依据新疆维吾尔自治区环境保护厅下发的新环监发[2010]112号《转发环保部加强国控重点污染源自动监控能力建设项目验收、联网和运行管理工作通知的通知》文件要求,受新疆嘉润资源控股有限公司委托,新疆新环监测检测研究院(有限公司)对新疆嘉润资源控股有限公司动力站1#机组脱硫后、脱硝后A侧和脱硝后B侧安装的由北京曼德克环境科技有限公司生产的3台GCEM4100-D型烟气排放连续监测设备进行比对验收监测.

2018年1月18日,新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心出具了《新疆嘉润资源控股有限公司自备电厂#

1、#3机组污染物自动监控设施联网证明》. 北京曼德克环境科技有限公司于2017年12月3日~2017年12月5日对1#机组脱硫后在线设施进行了调试;

2017年11月24日~26日对脱硝后A侧和B侧的在线设施进行了调试,并出具调试报告. 新疆新环监测检测研究院(有限公司)于2017年12月20日~21日对其动力站1#机组脱硫后、脱硝后A侧和脱硝后B侧安装的北京曼德克环境科技有限公司烟气排放连续监测设备进行比对验收监测.

一、验收监测依据 1.国务院令[1998]第253号《建设项目环境保护管理条例》 2.国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护管理办法》 3.国家环保局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》 4.固定污染源烟气排放连续监测技术规范(HJ/T 75-2007) 5.固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(HJ/T76-2007) 6.污染物在线监控(监测)系统数据传输标准(HJ212-2017) 7.自治区环保局新环控发[2009] 265号《关于做好污染源在线监测项目验收的通知》

二、建设基本概况 新疆嘉润资源控股有限公司动力站1#机组脱硫后、脱硝后A侧和脱硝后B侧安装的CEMS设备,监测项目为流速、温度、颗粒物、氧量、氮氧化物、二氧化硫,主要在线设备情况见表2-1. 表2-1 1#机组脱硫后在线设备信息统计表 序号 设备名称 设备型号 设备生产厂家 CEMS原理

1 CEMS在线设备 GCEM4100-D 北京曼德克环境科技有限公司

2 颗粒物监测仪 DCEM3000 CODEL technology 抽取式激光前散射法

3 温度监测仪 VPT511NF 南京埃森环境技术有限公司 铂电阻法

4 压力监测仪 VPT511NF 压敏传感器

5 二氧化硫监测仪 GCEM4100-D 北京曼德克环境科技有限公司 紫外法

6 氮氧化物测仪 GCEM4100-D 红外法

7 氧气监测仪 GCEM4100-D 电化学法

8 流量计 VCEM5200 北京曼德克 矩阵式流量计

9 湿度仪 HMS280 南京埃森环境技术有限公司 阻容法 脱硝后A侧安装的CEMS在线设备情况见表2-2 表2-2 1#机组脱硝后A侧在线设备信息统计表 序号 设备名称 设备型号 设备生产厂家 CEMS原理

1 CEMS在线设备 GCEM4100-D 北京曼德克环境科技有限公司

2 氮氧化物测仪 GCEM4100-D 北京曼德克环境科技有限公司 红外法

3 氧气监测仪 GCEM4100-D 电化学法 脱硝后B侧安装的CEMS在线设备情况见表2-3 表2-3 1#机组脱硝后B侧在线设备信息统计表 序号 设备名称 设备型号 设备生产厂家 CEMS原理

1 CEMS在线设备 GCEM4100-D 北京曼德克环境科技有限公司

2 氮氧化物测仪 GCEM4100-D 北京曼德克环境科技有限公司 红外法

3 氧气监测仪 GCEM4100-D 电化学法

三、验收评价标准 3.1技术验收条件 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T75-2007)中7.1技术验收条件的有关要求. 3.2参比方法验收技术指标要求 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T75-2007)中参比方法验收技术指标要求,见表3-1. 表3―1 参比方法验收技术指标要求 验收检测项目 执行标准 颗粒物 准确度 当参比方法测定烟气中颗粒物排放浓度: ≤50mg/m3时,绝对误差不超过±15mg/m3;

>

50mg/m3~≤100 mg/m3时,相对误差不超过±25%;

>

100mg/m3~≤200 mg/m3时,相对误差不超过±20%;

>

200 mg/m3时,相对误差不超过±15%. 气态污染物 准确度 当参比方法测定烟气中二氧化硫、氮氧化物排放浓度: ≤20μmol/mol时,绝对误差不超过±6μmol/mol;

>

20μmol/mol~≤250μmol/mol时,相对误差不超过±20%;

>

250μmol/mol时,相对准确度≤15%;

当参比方法测定烟气中其它气态污染物排放浓度: 相对准确度≤15%;

流速 相对误差 流速>

10 m/s时,不超过±10%;

流速≤10 m/s时,不超过±12% 烟温 绝对误差 不超过±3℃ 氧量 相对准确度 ≤15%

四、验收结果及评价 4.1技术验收条件检查 4.1.1新疆嘉润资源控股有限公司动力站1#机组脱硫后、脱硫前、脱硝后A侧和脱硝后B侧安装的CEMS设备有国家环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的适用性检测合格报告,型号和报告内容相符合. 4.1.2固定污染源CEMS安装位置检查

1、CEMS安装位置烟道振动幅度较小,符合规范要求.

2、脱硫后在线监测采样口未能满足在线安装前4倍直径,后2倍直径的要求. 脱硫前、脱硝后A侧和脱硝后B侧的在线监测采样口满足在线安装前4倍直径,后2倍直径的要求.

3、CEMS配套站房建设情况: (1)1#机组脱硫后在线监测设施设置一个监测站房,站房面积为11.7m2大于7m2,净高为3m大于2.5m,并设有窗户. 1#机组脱硝后A、B侧在线监测设施设置一个监测站房,站房面积为20m2大于7m2,净高为3m大于2.5m,并设有窗户. (2)各站房内有配电设备,安装有空调,配备消防灭火器.

4、安装CEMS的工作区域提供了永久性的电源,能够确保CEMS的正常运行.

5、参比方法测试断面 1#机组脱硫后CEMS安装在烟道上高度32.5米位置处,在取样口旁开设8个监测孔.基本符合监测断面安装及开设要求. 脱硝后A侧和脱硝后B侧CEMS安装在烟道上高度37.3米位置处,在取样口旁开设10个监测孔.基本符合监测断面安装及开设要求.

6、CEMS安装位置、监测平台设置基本规范.

7、本次监测脱硫后烟气平均流速为12.1m/s,满足CEMS安装在烟道内烟气流速大于5m/s的位置要求. 脱硝后A侧烟气平均流速为11.2m/s,满足CEMS安装在烟道内烟气流速大于5m/s的位置要求. 脱硝后B侧烟气平均流速为12.5m/s,满足CEMS安装在烟道内烟气流速大于5m/s的位置要求. 4.1.3调试检测情况 北京曼德克环境科技有限公司于2017年12月3日~2017年12月5日对1#机组脱硫后在线设施进行了调试;

2017年11月24日~26日对脱硝后A侧和B侧的在线设施进行了调试,并出具调试报告. 4.2比对监测结果及评价 4.2.1验收监测期间工况 本次比对监测期间,新疆嘉润资源控股有限公司动力站1#机组负荷为81%,脱硝设施、除尘设施及脱硫设施均运行正常,确保锅炉废气连续稳定排放. 4.2.2 CEMS参数设置 现场比对验收监测期间对CEMS设置参数进行调阅,CEMS各项参数与调试报告中一致;

并对流量计算公式核对,输入准确;

氮氧化物按标准要求使用二氧化氮进行当量折算.CEMS各项参数设置详 见表4-1. 表4-1 脱硫后CEMS参数设置情况 位置 参数 1#机组 脱硫后 速度场系数 1.0 脱硫后 标准过剩空气 1.4 截面积(m2) 38.4 脱硝后A侧 速度场系数 1.0 标准过剩空气 1.4 脱硝后A侧 截面积(m2) 31.5 脱硝后B侧 速度场系数 1.0 标准过剩空气 1.4 截面积(m2) 31.5 4.2.3比对监测内容 比对监测日期为2017年12月20日~21日,监测内容及频次见表4-2. 表4-2比对监测内容及频次 监测时间 监测项目 监测频次 监测点位 监测断面面积 2017年12月20日~21日 颗粒物、流速、温度 监测5组 脱硫后 S=38.4m2 SO

2、NOx、含氧量 监测9组 颗粒物、流速、温度 监测5组 脱硝后A侧S=31.5m2 SO

2、NOx、含氧量 监测9组 颗粒物、流速、温度 监测5组 脱硝后B侧S=31.5m2 SO

2、NOx、含氧量 监测9组4.2.4监测方法及质控措施

1、监测方法 本次比对监测方法见表4-4. 表4-4比对监测方法 监测项目 监测方法 监测仪器 SO2 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ629-2011 PAS-X6红外烟气分析仪 SO2 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法(HJ/T 57-2000) Testo350烟气分析仪 NOx 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ692-2014 PAS-X6红外烟气分析仪 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法(HJ 693-2014) Testo350烟气分析仪 颗粒物 GB/T16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 重量法 3012全自动烟尘测试仪 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 ZR-3260全自动烟尘测试仪 氧量 GB/T16157-1996 定电位电解法 PAS-X6红外烟气分析仪 Testo350烟气分析仪 烟温 GB/T16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 ZR-3260全自动烟尘测试仪 3012全自动烟尘测试仪 流速 GB/T16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 ZR-3260全自动烟尘测试仪 3012全自动烟尘测试仪

2、质控措施 按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373―2007)中的相关条款执行. (1)监测人员经过培训,并按照《环境监测人员持证上岗考核制度》要求持证上岗. (2)监测仪器经过相关检测部门的检定和校准. (3)锅炉负荷运行平稳,废气处理设施运转正常,确保锅炉废气连续稳定排放. 4.2.5比对监测结果及评价 1#机组脱硫后在线比对监测结果详见表4-5. 表4-5 1#机组脱硫后在线比对结果统计表 项目 比对监测数据 自动监测数据 比对结果 标准限值 达标情况 SO2 1μmol/mol 2μmol/mol 绝对误差 1μmol/mol 绝对误差不超过±6μmol/mol 达标 NOX 21μmol/mol 17μmol/mol 相对误差 19% 相对误差不超过±20% 达标 O2 5.36% 5.45% 相对准确度3.17% 相对准确度 ≤15% 达标 颗粒物 6.5mg/m3 6.0mg/m3 -0.5mg/m3 绝对误差不超±15mg/m3 达标 烟气流速 12.1m/s 12.3m/s 相对误差 1.7% 相对误差不超过±10% 达标 烟气温度 51.7℃ 52.6℃ 绝对误差-0.9℃ 绝对误差不超过±3℃ 达标 1#机组脱硝后A侧在线比对监测结果详见表4-6. 表4-6 1#机组脱硝后A侧在线比对结果统计表 项目 比对监测数据 自动监测数据 比对结果 标准限值 达标情况 NOX 22μmol/mol 24μmol/mol 相对误差 9.1% 相对误差不超过±20% 达标 O2 4.8% 4.7% 相对准确度3.3% 相对准确度 ≤15% 达标 烟气流速 11.2m/s 11.0m/s 相对误差 -1.8% 相对误差不超过±12% 达标 烟气温度 375℃ 374℃ 绝对误差-1℃ 绝对误差不超过±3℃ 达标 1#机组脱硝后B侧在线比对监测结果详见表4-7. 表4-7 1#机组脱硝后B侧在线比对结果统计表 项目 比对监测数据 自动监测数据 比对结果 标准限值 达标情况 NOX 7μmol/mol 6μmol/mol 绝对误差 -1μmol/mol 绝对误差不超过±6μmol/mol 达标 O2 3.1% 3.3% 相对准确度5.8% 相........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题