编辑: 飞鸟 2019-08-01
附件1: 国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统 分项能耗数据采集技术导则 住房和城乡建设部 二八年六月 前言 为指导各地国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设,住房和城乡建设部组织有关专家,以我国现行相关标准为依据,在总结吸收国内已有能耗监测系统建设成果和经验基础上,结合我国国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集要求,研究制定了本导则.

本导则包括总则、适用范围、术语、采集对象与指标、能耗数据采集方法、能耗数据采集系统、能耗数据处理方法、能耗数据展示、能耗数据编码规则、数据质量控制等部分. 本导则由住房和城乡建设部负责管理,由主编单位负责具体技术内容的解释. 本导则主编单位: 深圳市建筑科学研究院 联系人:那威

电话:010-88312055 住房和城乡建设部信息中心 联系人:杨柳忠

电话:010-58935970 本导则参编单位: 中国建筑科学研究院 清华大学建筑节能研究中心 天津大学建筑节能中心 目录1总则

1 2 适用范围

1 3 术语

1 4 采集对象与指标

2 5 能耗数据采集方法

5 6 能耗监测系统

6 7 能耗数据处理方法

7 8 能耗数据展示

9 9 能耗数据编码规则

11 10 数据质量控制

15 附录1 建筑基本情况数据表

17 附录2 主要省市行政区划代码

19 附录3 数据编码规则示例

24 附录4 各类能源折算标准煤的理论折算值

25 总则 为科学、规范地建设国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统,统一能耗数据的分类、分项方法及编码规则,实现分项能耗数据的实时采集、准确传输、科学处理、有效储存,为确定建筑用能定额和制定建筑用能超定额加价制度提供数据支持,指导国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理和节能改造,制订本技术导则. 国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统的建设应符合本技术导则,并应符合国家现行的相关标准规范的规定. 适用范围 本技术导则适用于各级国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统的建设. 术语 能耗监测系统 能耗监测系统是指通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称. 分类能耗 分类能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据,如:电、燃气、水等. 分项能耗 分项能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的各类能源的主要用途划分进行采集和整理的能耗数据,如:空调用电、动力用电、照明用电等. 大数审核 大数审核是对数据进行分析对比审查,审查数据本身或数据变动是否符合实际,是否存在逻辑性、趋势性的差错;

数据的数值是否出现错位和多位,以及小数点位置错误等情况. 采集对象与指标 建筑对象 根据建筑的使用功能和用能特点,将国家机关办公建筑和大型公共建筑分为8类. (1)办公建筑;

(2)商场建筑;

(3)宾馆饭店建筑;

(4)文化教育建筑;

(5)医疗卫生建筑;

(6)体育建筑;

(7)综合建筑;

(8)其它建筑.其它建筑指除上述7种建筑类型外的国家机关办公建筑和大型公共建筑. 建筑基本情况数据采集指标 建筑基本情况数据采集指标根据建筑规模、建筑功能、建筑用能特点划分为基本项和附加项. 基本项 基本项为建筑规模和建筑功能等基本情况的数据,8类建筑对象的基本项均包括建筑名称、建筑地址、建设年代、建筑层数、建筑功能、建筑总面积、空调面积、采暖面积、建筑空调系统形式、建筑采暖系统形式、建筑体型系数、建筑结构形式、建筑外墙材料形式、建筑外墙保温形式、建筑外窗类型、建筑玻璃类型、窗框材料类型、经济指标(电价、水价、气价、热价)、填表日期、能耗监测工程验收日期. 附加项 附加项为区分建筑用能特点情况的建筑基本情况数据,8类建筑对象的附加项分别包括: (1)办公建筑:办公人员人数. (2)商场建筑:商场日均客流量、运营时间. (3)宾馆饭店建筑:宾馆星级(饭店档次)、宾馆入住率、宾馆床位数量.宾馆饭店档次见《酒家酒店分等定级规定》(GB/T 13391-2000)的相关规定. (4)文化教育建筑:影剧院建筑和展览馆建筑的参观人数、学校学生人数等 (5)医疗卫生建筑:医院等级、医院类别(专科医院或综合医院)、就诊人数、床位数. (6)体育建筑:体育馆建筑客流量或上座率. (7)综合建筑:综合建筑中不同建筑功能区中区分建筑用能特点情况的建筑基本情况数据. (8)其它建筑:其它建筑中区分建筑用能特点情况的建筑基本情况数据. 能耗数据采集指标 分类能耗 根据建筑用能类别,分类能耗数据采集指标为6项,包括: (1)电量;

(2)水耗量;

(3)燃气量(天然气量或煤气量);

(4)集中供热耗热量;

(5)集中供冷耗冷量;

(6)其它能源应用量,如集中热水供应量、煤、油、可再生能源等. 分项能耗 分类能耗中,电量应分为4项分项,包括照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电.电量的4项分项是必分项,各分项可根据建筑用能系统的实际情况灵活细分为一级子项和二级子项,是选分项.其它分类能耗不应分项. (1)照明插座用电 照明插座用电是指建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电的总称.照明插座用电包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电,共3个子项. 照明和插座是指建筑物主要功能区域的照明灯具和从插座取电的室内设备,如计算机等办公设备;

若空调系统末端用电不可单独计量,空调系统末端用电应计算在照明和插座子项中,包括全空气机组、新风机组、空调区域的排风机组、风机盘管和分体式空调器等. 走廊和应急照明是指建筑物的公共区域灯具,如走廊等的公共照明设备. 室外景观照明是指建筑物外立面用于装饰用的灯具及用于室外园林景观照明的灯具. (2)空调用电 空调用电是为建筑物提供空调、采暖服务的设备用电的统称.空调用电包括冷热站用电、空调末端用电,共2个子项. 冷热站是空调系统中制备、输配冷量的设备总称.常见的系统主要包括冷水机组、冷冻泵(一次冷冻泵、二次冷冻泵、冷冻水加压泵等)、冷却泵、冷却塔风机等和冬季有采暖循环泵(采暖系统中输配热量的水泵;

对于采用外部热源、通过板换供热的建筑,仅包括板换二次泵;

对于采用自备锅炉的,包括

一、二次泵). 空调末端是指可单独测量的所有空调系统末端,包括全空气机组、新风机组、空调区域的排风机组、风机盘管和分体式空调器等. (3)动力用电 动力用电是集中提供各种动力服务(包括电梯、非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等)的设备(不包括空调采暖系统设备)用电的统称.动力用电包括电梯用电、水泵用电、通风机用电,共3个子项. 电梯是指建筑物中所有电梯(包括货梯、客梯、消防梯、扶梯等)及其附属的机房专用空调等设备. 水泵是指除空调采暖系统和消防系统以外的所有水泵,包括自来水加压泵、生活热水泵、排污泵、中水泵等. 通风机是指除空调采暖系统和消防系统以外的所有风机,如车库通风机,厕所排风机等. (4)特殊用电 特殊区域用电是指不属于建筑物常规功能的用电设备的耗电量,特殊用电的特点是能耗密度高、占总电耗比重大的用电区域及设备.特殊用电包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或其它特殊用电. 能耗数据采集方法 一般规定 能耗数据采集方式包括人工采集方式和自动采集方式. 人工采集方式 通过人工采集方式采集的数据包括4.2节建筑基本情况数据采集指标和其它不能通过自动方式采集的能耗数据,如建筑消耗的煤、液化石油、人工煤气、汽油、煤........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题