编辑: 飞鸟 2019-07-31
附件1: 编号: 项目 公共建筑节能改造设计与实施方案 (范本) 申报主体:盖章) 技术支撑单位:盖章) 编制日期: 说明本方案范本适用于青岛市公共建筑节能改造项目的设计与实施,编制单位务必保证方案中的数据、图纸等资料真实、有效,凡弄虚作假者,相关责任均由编制单位自行承担.

编制单位可根据公共建筑的实际情况编制设计方案,与节能改造内容无关的部分可不作论述. 目录摘要41. 建筑基本信息

4 1.1建筑概况

4 1.2围护结构信息

4 2. 用能系统信息

4 2.1采暖空调系统

4 2.1.1空调系统形式

4 2.1.2空调设备参数信息

4 2.1.3供热系统

4 2.1.4采暖设备参数信息

4 2.2供配电系统

4 2.3照明系统

4 2.3电梯

5 2.4热水设备

5 2.5其他设备

5 3. 建筑能耗分析

5 3.1总能耗分析

5 3.2分项能耗分析

5 3.2.1暖通空调能耗分析

5 3.2.2照明能耗分析

5 3.2.3其他用能分析

5 3.3改造设备能耗分析

5 4. 建筑围护结构、用能系统调查与诊断

5 4.1围护结构调查与诊断

5 4.1.1围护结构测调查

5 4.1.2围护结构诊断

5 4.2空调系统调查与诊断

6 4.2.1空调系统运行与管理现状

6 4.2.2空调系统调查

6 4.2.3空调系统诊断

7 4.3采暖系统调查与诊断

7 4.3.1采暖系统运行与管理现状

7 4.3.2采暖系统设备调查与诊断

7 4.3.3采暖系统诊断

7 4.4供配电系统调查与诊断

7 4.4.1供配电系统运行与管理现状

7 4.4.2供配电系统诊断

7 4.4.3供配电系统诊断

8 4.5照明系统调查与诊断

8 4.5.1照明系统运行与管理现状

8 4.5.2照明系统调查

8 4.6其他

8 5. 改造方案与节能潜力评估

8 5.1围护结构改造方案

8 5.2空调系统改造

8 5.3采暖系统改造

8 5.4照明系统改造

8 5.5用能系统优化管理

8 5.6基准年建筑能耗的确定

9 5.7节能量/节能率评估

9 5.8其他

9 6. 施工组织方案

9 6.1施工进度计划

10 6.2施工组织设计

10 6.3其他

10 7. 设备运行管理与维保计划

10 7.1节能运行管理计划

10 7.2设备维保护养计划

10 7.3其他

10 8.经济性分析

10 8.1项目投资预算

10 8.2项目回收年限

10 8.3其他

10 附件15 节能改造信息汇总表 项目 名称 项目 地址 建筑面积(m2) 使用 功能 投资 金额(万元)投资 方式 节能效益分享型 节能量保证型 竣工 时间 节能改造日期 至 项目业主单位 节能改造企业 基准年建筑能耗(kWh/年) 改造后建筑能耗(kWh/年) 节能率(%) 序号改造内容 改造措施 实施量 (单位) 节能量(kWh) 节能率(%) 回收期(年)

1 2

3 4

5 6

7 注:

1、改造内容填写:建筑用能监测与控制系统;

配电、照明系统;

采暖通风系统;

可再生能源应用;

围护结构;

其他;

摘要简要介绍方案基本内容. 1. 建筑基本信息 1.1建筑概况 描述建筑物基本信息,包括建筑名称、建筑类型、详细地址、竣工时间、建筑功能、层数和面积,以及各楼层使用功能分布、车库开放时间等信息.描述建筑使用情况,包括空调启停时间,工作时间及人员密度等信息(填写附表1.1). 1.2围护结构信息 建筑朝向,结构形式,屋面、外墙、门窗等外围护结构材质、构造做法及热工指标、建筑窗墙比等(须填写附表1.2). 2. 用能系统信息 2.1采暖空调系统 2.1.1空调系统形式 空调系统形式可辅以文字、图例、系统图等描述,同时须填写附表2.1-1. 2.1.2空调设备参数信息 冷水机组:机组品牌、台数、类型、制冷剂种类、额定制冷量、冷冻/却水额定流量、进/出水温度等. 水泵:品牌、台数、类型、输入功率、扬程、流量、转速等. 末端设备、冷却塔:品牌、类型、型号、台数、制冷量、额定电流、功率等. 变频多联机系统 :室内机与室外机铭牌参数. 其他:如锅炉、单元式空气调节机、溴化锂吸收式机组和通风设备等. 以上设备参数信息须填写附表2.1-2~2.1-10. 2.1.3供热系统 供热系统形式,如市政蒸汽、自备锅炉、热泵机组等;

计量收费形式,如按面积收费、按计量收费等;

全年供暖时间、每日运行开启时间、周末开启时间等.须填写附表2.1-11. 2.1.4采暖设备参数信息 锅炉和热水泵型号规格、流量、扬程、功率、台数,填写附表2.1-

12、2.1-13. 2.2供配电系统 变压器的类型、型号、数量、额定容量、无功补偿方式等(须填写附表2.2-1). 2.3照明系统 主要功能区照明功率密度、室内外照明光源类型与分布、数量、额定功率参数、镇流器类型等(须填写附表2.2-2). 2.3电梯 电梯品牌、数量、载重、额定功率、控制模式等(须填写附表2.3). 2.4热水设备 生活热水和空气源热泵设备类型、品牌、数量、额定功率、制热能力等(须填写附件2附表2.4-

1、2.4-2). 2.5其他设备 如饮水机、开水器等品牌、数量、额定功率(须填写附表2.5). 3. 建筑能耗分析 在建筑真实能耗信息统计的基础上进行建筑能耗分析,相关信息见附件3. 3.1总能耗分析 分析建筑近3年的全年总能耗的特点(同比、环比分析)、能耗指标(单位面积能耗)及影响建筑能耗的主要因素. 3.2分项能耗分析 对已安装能耗分项计量的建筑,在计量数据完整、正确的情况下,可直接对其进行分析;

未安装分项计量的建筑,需按照《国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计导则》的方法对分项能耗进行拆分计算(需列出计算数据). 3.2.1暖通空调能耗分析 分析建筑全年暖通空调系统的用能特点,并对能耗数据作对比 (同比、环比以及同类建筑横向对比)分析,得出影响建筑能耗的主要因素. 3.2.2照明能耗分析 同3.2.1 3.2.3其他用能分析 3.3改造设备能耗分析 单项改造部分需对单项设备的能耗进行分析. 4. 建筑围护结构、用能系统调查与诊断 4.1围护结构调查与诊断 4.1.1围护结构测调查 对改造区域的外围护结构进行热工性能计算与调查. 4.1.2围护结构诊断 分析玻璃光学性能、围护结构热工缺陷、气密性等问题,进而发掘节能潜力. 4.2空调系统调查与诊断 4.2.1空调系统运行与管理现状 系统全年不同时期的运行方式与管理控制的描述,包括设备的运行时间、运行策略、控制方式、日常管理等. 4.2.2空调系统调查 (1)冷水机组 对正常运行工况下的冷水机组进行调查,调查参数包括:冷冻、冷却水流量、蒸发与冷凝压力、冷冻水供/回水温度、冷却水进、出口温度、机组耗电量等,计算实际运行工况下的COP,分析设备当前存在的问题.方案中应对冷水机组调查条件下的控制运行方式和策略进行说明. (2)空调水泵 对冷冻水泵及冷却水泵进行调查,调查参数包括:水泵流量、扬程、电流、功率等,根据调查数据计算冷冻水泵及冷却水泵效率、输送能效比,绘制水泵特性曲线,分析水泵运行的工作状态点和设计工作点的偏离情况,以及当前存在的问题,进而发掘水泵的节能潜力计算.方案中对空调水泵调查条件下的控制运行方式和策略进行说明. (3)冷却塔 在设计工况条件下对冷却塔进行调查,调查参数包括:冷却水进/出水温度和流量、室外湿球温度、电机运行电流、功率等,计算冷却塔的平均冷却效率(冷却能力),分析设备当前存在的问题.说明冷却塔的控制运行方式和策略. (4)空调末端 根据对正常运行的风机进行调查,调查参数包括风机全压值、运行电流、功率、送/回风风量与温度等,计算风机的单位风量耗功率,分析设备当前存在的问题.说明空调末端的控制运行方式和策略. (5)换热器 对正常运行的换热器进行调查,调查参数包括:一次侧供回水温度、压力和流量,二次侧供回水温度、压力和流量,计算换热器的换热效率,分析存在的问题. (6)单元式空调机(分体机和多联机) 对正常运行的单元式空调机、分体机和多联机进行调查,调查参数包括:送风温度、风量、功率、电流,记录制冷剂类型和参数,计算单元式空调机、分体机和多联机的能效比.说明单元式空调机、分体机和多联机的运行控制方式和策略. (7)空调系统的其他设备 其他空调系统和设备,应调查和分析其性能参数,并反映对能耗的影响. 4.2.3空调系统诊断 根据以上调查和分析结果,寻找空调系统当前存在的问题,从提高冷水机组运行COP、水泵效率、冷却塔冷却性能、系统新风量,保证水系统供回水温度、水系统供回水温度一致性,改良热回收装置性能,减低空气过滤器阻力等角度,发掘节能潜力. 4.3采暖系统调查与诊断 4.3.1采暖系统运行与管理现状 系统全年不同时期的运行方式与管理控制的描述,包括设备的运行时间、运行策略、控制方式、日常管理等. 4.3.2采暖系统设备调查与诊断 (1)水泵 对热水泵进行调查,参数包括:水泵流量、扬程、电流、功率等,根据调查数据计算冷冻水泵及冷却水泵效率、输送能效比,绘制水泵特性曲线,分析水泵运行的工作状态点和设计工作点的偏离情况,以及当前存在的问题,进而发掘水泵的节能潜力计算. (2)换热器 对正常运行的换热器进行调查,调查参数包括:一次侧供回水温度、压力和流量,二次侧供回水温度、压力和流量,计算换热器的换热效率,分析存在的问题. 4.3.3采暖系统诊断 根据以上调查和分析结果,寻找采暖系统当前存在的问题,发掘节能潜力. 4.4供配电系统调查与诊断 4.4.1供配电系统运行与管理现状 系统全年不同时期的运行方式与管理控制的描述,包括变压器的运行时间、运行策略、日常管理等. 4.4.2供配电系统诊断 记录前一年变压器的有功电量、有功功率和功率因数等数据,计算变压器全年平均负载率.对正常运行变压器电能质量进行调查,调查参数包括:变压器运行电压、运行电流,计算三相电压不平衡度、谐波电流和谐波电压,电压偏差等,分析供配电系统的电能质量. 4.4.3供配电系统诊断 根据测算结果,分析变压器的运行负载、供配电系统的电能质量,找出影响供配电系统电能质量的原因,挖掘节能潜力. 4.5照明系统调查与诊断 4.5.1照明系统运行与管理现状 系统全年不同时期的运行方式与管理控制的描述,包括灯具的运行时间、运行策略、控制方式、日常管理等. 4.5.2照明系统调查 调查室内不同功能区域照度和功率密度,依据国标作对比分析. 4.5.3照明系统诊断 根据测算结果分析各功能区是否满足标准要求,挖掘节能潜力. 4.6其他 其他用能设备的调查和分析,调查的性能参数和分析结果应能够反映对能耗的影响. 5. 改造方案与节能潜力评估 节能改造企业应根据节能改造方案填写《投入主要设备清单》及《公共建筑节能改造报审表》. 5.1围护结构改造方案 说明改造依据、改造方法或措施及可行性分析等. 5.2空调系统改造 根据4.2节的调查数据与分析结果,结合建筑的空调使用需求与特性,编制详尽的空调改造方案,方案应包括设备的改进、监测、控制和运行优化等方面,要求切实可行,并从根本上解决系统现存的问题,达到节能的目的. 5.3采暖系统改造 根据4.3节的调查数据与分析结果,结合建筑的采暖使用需求与特性,编制详尽的采暖系统改造方案,方案应包括设备的改进、监测、控制和运行优化等方面,要求切实可行,并从根本上解决系统现存的问题,达到节能的目的. 5.4照明系统改造 根据4.4节的调查数........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题