编辑: 戴静菡 2019-12-06
目次前言21范围

3 2 规范性引用文件

3 3 术语和定义

4 4 产品结构

5 4.

1 保温管和管路附件的基本结构

5 4.2 保温层结构

11 4.3 外护管结构

11 4.4 导向滑动支座

12 5 要求

12 5.1 外观

12 5.2 工作管和钢制部件

12 5.3 保温层

13 5.4 外护管

13 5.5 保温管的基本性能

14 6 试验方法

14 6.1 外观

14 6.2 工作管和钢制部件

14 6.3 保温层

15 6.4 外护管

15 6.5 保温管的基本性能

15 7 检验规则

16 7.1 检验分类和项目

16 7.2 出厂检验

17 7.3 型式检验

17 7.4 合格判定

17 7.5 不合格产品处理

17 8 标志、运输和贮存

17 8.1 标志

17 8.2 运输

18 8.3 储存

18 前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草. 本标准是对CJ/T 200-2004《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》、CJ/T 246-2007《城镇供热预制直埋蒸汽保温管管路附件技术条件》的修订,本标准与CJ/T 200-

2004、CJ/T 246-2007相比主要变化如下: ――将保温管和管路附件两本标准整合为一本标准,删除其中重复性的要求;

――补充和修改了部分术语和定义;

――修改了范围中适用管道的工作压力;

――增加了管路附件新的结构形式;

――删除了玻璃纤维外护管的内容;

――修改了钢制部件的焊接要求;

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出. 本标准由住房和城乡建设部城镇供热标准化技术委员会归口. 本标准起草单位 本标准主要起草人: 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: CJ 200-2004 CJ 246-2007 城镇供热预制直埋蒸汽保温管及管路附件

1 范围 本标准规定了城镇供热预制直埋蒸汽保温管(以下简称保温管)和管路附件的术语和定义、产品结构、 要求、试验方法、检验规则、标志、运输与贮存. 本标准适用于输送介质温度小于或等于350 ℃、工作压力不大于2.5 MPa 的保温管和管路附件的制造和检验.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范 GB

50236 现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB/T

2828 计数抽样检验程序 GB/T

2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) GB

3087 低中压锅炉用无缝钢管 GB/T

8163 输送流体用无缝钢管 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB/T 8923.1-2011 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T

9711 石油天然气工业管线输送系统用钢管 GB/T 12459-2005 钢制对焊无缝管件 GB/T

12777 金属波纹管膨胀节通用技术条件 GB/T

13401 钢板制对焊管件 GB/T

17393 覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范 GB/T

28638 城镇供热管道保温结构散热损失测试与保温效果评定方法 GB/T

29046 城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 GB/T 29047-2012 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件 CJJ

28 城市供热管网工程施工及验收规范 CJJ/T55 供热术语标准 CJJ/T

104 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程 JC/T

618 绝热材料中可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子的化学分析方法 JB/T1611 锅炉管子制造技术条件 NB/T 47013.2-2015 承压设备无损检测 第2部分 射线检测 NB/T 47013.3-2015 承压设备无损检测 第3部分 超声检测 NB/T 47013.4-2015 承压设备无损检测 第4部分 磁粉检测 SY/T

5037 普通流体输送管道用埋弧焊钢管 SY/T

5257 油气输送用感应加热弯管

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 3.1 直埋蒸汽管道 directly buried steam pipe 直接埋设于土层中输送蒸汽的预制保温管道. 3.2 工作管 working pipe 在直埋保温管结构中,用于输送蒸汽的钢管. 3.3 导向滑动支座 guiding support 蒸汽直埋保温管内支承工作管的构件,便于工作管随温度变化而沿规定方向产生位移. 3.4 保护垫层 protective layer 在工作管与硬质无机保温层之间,为减震和防止无机保温层损伤而设置的夹层. 3.5 外护管 outer protective pipe 保温层外抵抗外力和环境对保温材料的破坏和影响,具有足够机械强度和可靠防水性能的钢管. 3.6 防腐层 antiseptic layer 为防止外护管腐蚀而在其表面覆盖并紧密结合的耐腐蚀材料层. 3.7 排潮管 casing drain 排出工作管与外护管之间水汽的导管 3.8 固定支座 fixing support 保证工作管不发生相对位移的管道附件. 3.9 辐射隔热层 radiation heat insulation layer 在带有空气层的保温结构中,在空气层壁面设置抛光金属铝箔层,利用其表面低发射率和高反射率的特性,减少表面辐射换热而提高绝热效果的结构. 3.10 钢制部件 steel components 与工作管道直接连接的金属管道附件,如弯管、三通、异径管、固定支座、补偿器、疏水节、防水端封、隔断元件等. 3.11 推力传递构件 force transfer components 连接工作管和外护钢管,传递工作管推力的结构件.由焊接在工作管上的钢板(盘、杆)和焊接在外护钢管上的钢板(盘、杆)以及隔热板(块)组成.

4 产品结构 4.1 保温管和管路附件的基本结构 4.1.1 保温管和管路附件基本结构为工作管--保温层--外护管(包括防腐层).其工作管相对于外护管应能按照设计要求移动. 4.1.1.1 保温管由工作管、保温层和外护管组成,如图1. 说明: 1――工作管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层). 图1 保温直管 4.1.1.2 保温弯管由工作管弯管、保温层和外护管组成,如图2. 说明: 1――工作管弯管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层). 图2 保温弯管 4.1.1.3 保温补偿弯管基本构成与保温弯管相同.外护管可与工作管同轴或不同轴,不同轴如图3. 说明: 1――工作管弯管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层). 图3 保温补偿弯管 4.1.1.4 保温三通由工作管三通、保温层和外护管组成,如图4. 说明: 1――工作管三通;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层). 图4 保温三通 4.1.1.5 保温异径管由工作管异径管、保温层和外护管组成,如图5. 说明: 1――工作管异径管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层). 图5 保温异径管 4.1.1.6 保温内固定支座由工作管、保温层、推力传递结构件和外护管组成,如图6. 说明: 1――工作管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层);

4――推力传递结构件. 图6 保温内固定支座 4.1.1.7 保温外固定支座由工作管、保温层、外护管和焊接在外护管上的固定板组成,如图7. 说明: 1――工作管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层);

4――固定板;

5――混凝土墩. 图7 保温外固定支座 4.1.1.8 保温内外固定由工作管、保温层、推力传递结构件、外护管和焊接在外护管上的固定板组成,如图8. 说明: 1――工作管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层);

4――固定板;

5――推力传递结构件;

6――混凝土墩. 图8 保温内外固定支座 4.1.1.9 保温滑动支座由工作管、保温层、推力传递结构件和外护管组成,如图9. 说明: 1――工作管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层);

4――推力传递结构件. 图9 保温滑动支座 4.1.1.10 保温导向支座由工作管、保温层、推力传递结构件和外护管组成,如图10. 说明: 1――工作管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层);

4――推力传递结构件. 图10 保温导向支座 4.1.1.11 保温补偿器由工作管、补偿器、保温层和外护管组成,如图11. 说明: 1――工作管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层);

4――补偿器. 图11 保温补偿器 4.1.1.12 下排水式保温疏水节由工作管、集水罐、疏水管、保温层和外护管组成,如图12. 说明: 1――工作管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层);

4――疏水管;

5――集水罐 图12 下排水式保温疏水节 4.1.1.13 上排水式保温疏水节由工作管、集水罐、疏水管、保温层和外护管组成,如图13. 说明: 1――工作管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层);

4――疏水管;

5――集水罐. 图13 上排水式保温疏水节 4.1.1.14 弯头式保温疏水节由工作管、集水罐、疏水管、保温层和外护管组成,如图14. 说明: 1――工作管弯管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层);

4――防雨帽;

5――疏水管;

6――集水罐. 图14 弯头式保温疏水节 4.1.1.15 排潮管设置在预制保温固定支座、预制保温补偿器或适宜的预制保温管段上.由排潮钢管、保温层和外护管组成,如图15. 说明: 1――排潮钢管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层). 图15 排潮管 4.1.1.16 保温防水端封由工作管、波纹管、保温层、外护管和保温层端面密封环板组成,如图16. 说明: 1――工作管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层);

4――波纹管;

5――端面密封环板 图16 保温防水端封 4.1.1.17 保温隔断装置由工作管、保温层、外护管和隔断元件组成,如图17. 说明: 1――工作管;

2――保温层;

3――外护管(包括防腐层);

4――隔断元件. 图17 保温隔断装置 4.1.2 根据不同的设计,保温管和管路附件的结构组成还可包括保护垫层、绝热辐射层和滑动支座等. 4.1.3 排潮管钢管应从保温层中易排潮的部位引出,并不得破坏保温结构. 4.1.4 保护垫层材料除应满足相应的产品标准外,在使用年限内还应满足耐温、耐磨的要求. 4.2........