编辑: Cerise银子 2019-11-22
BWZJ-13紫外线火焰监测器,用于燃气、燃油工业燃烧器的火焰监测,该监测器只对产生的紫外线敏感,对灯光和炉膛高温辐射无反应,抗干扰性强.

一、功能 ????控制点火装置自动点火,点火同时自动打开燃料阀.在设定时间内没有点燃,控制器自动关闭燃料阀并报警,如点火成功则保持燃料正常供应.

二、主要技术参数 ?? 1.电源:220V±10%????50/60Hz ?? 2.火焰检测???UV传感器 ?? 3.检测响应时间??Q0.2秒?? 4.光谱响应范围???190/280nm ?? 5.传感器与控制器连线???Q20米???6.检测对象??燃气、燃油

三、壳体ABS工程塑料 ?? 1.体积:155*90*55mm ?? 2.安装尺寸:135*52mm??安装孔4-φ5 ?? 3.探头安装孔:φ18,通风冷却. BWZJ-13紫外线火焰监测器,用于燃气、燃油工业燃烧器的火焰监测,该监测器只对产生的紫外线敏感,对灯光和炉膛高温辐射无反应,抗干扰性强.

一、功能: ????控制点火装置自动点火,点火同时自动打开燃料阀.在设定时间内没有点燃,控制器自动关闭燃料阀并报警,如点火成功则保持燃料正常供应. 主要技术参数 ? 1.电源220V±10% ?50/60HZ?2.火焰检测 UV传感器 3.检测响应时间 ≤0.2秒?4.光谱响应范围 190/280nm 5.传感器与控制器连线 ≤20米?6.检测对象 燃气、燃油 BWZJ-13紫外线火焰监测器采用紫外线光敏传感器件,具有较强的抗干扰能力,不受日光、红外热辐射、炉膛高温等的影响,能可靠的检测火焰是否存在,适用于燃气燃油燃烧器工业燃烧系统的火焰监测,保证燃烧设备的安全运行. ??1.电源200/240V ?50/60HZ ???2.火焰检测 UV传感器 ???3.检测响应时间 ≤0.2秒???4.光谱响应范围 190/280nm ???5.传感器与控制器连线 ≤20米???6.检测对象 燃气、燃油 ???7.输出信号:开关量信号 一・功能 BWZJ-13紫外线火焰监测器,用于燃气、燃油工业燃烧器的火焰监测,该监测器只对产生的紫外线敏感,对灯光和炉膛高温辐射无反应,抗干扰性强.

二、主要技术参数 ? ?? 1.电源220V±10% 50/60HZ 2.火焰检测 UV传感器 3.检测响应时间 ≤0.2秒4.光谱响应范围 190/280nm 5.传感器与控制器连线 ≤20米6.检测对象 燃气、燃油

三、接线端子如下图所示(内部) 1:电源火线2:电源零线

2、

3、4:UV 探头

5、6:接点火器AC220V

6、7:接燃料电磁阀AC220V

8、9:无源常开触电,有火焰时翻转

9、10:无源常闭触点,有火焰时翻转 四 、安装及调试 ?1.安装 ? ?1.1连接时打开上盖板,将电源线、控制线按上图连接在对应的端子上. ? ?1.2将紫外探头连线依次接到2,3,4端子上,并固定紧. ? ?1.3如需把监测器状态送DCS系统,DCS来信号接6号端子,通过8,10号端子送回DCS系统即可. ? ?1.4探头安装 ? ?ZYQ-102紫外线火焰监测器是一种非接触式火焰监测器.用户安装时请将探头对准火焰.探头使用的最高温度为80℃,用户在燃烧器或其他高温设备上使用时,探头前的检测通道必须通风冷却.检测通道直径不小于Φ18,探头的安装螺纹为M20*1.5. 根据有关规定,监测灵敏距离为0.5米,(在检测通道为Φ18的情况下),但监测距离会随着火焰辐射强度和检测通道的增大而增大,但最大距离不能超过2米. ?2.调试 ? 2.1 为了提高监测灵敏度,传感器电缆不应与其它电源线或信号线混在一起. ? 2.2 ZYQ-102紫外线火焰监测器在出厂时已调试好,一般情况下安装即可使用.如果探头距监测器过远,布线引起的分布电容过大时,在无火焰的情况下显示有火,请打开模块,顺时针缓慢调节模块中间的匹配电位器,直到绿色指示灯灭,继电器释放为止,模块调试好,调试好后,盖上模块盖.请注意调试时不要超调,超调影响监测灵敏度.

六、故障排除 ? ?? ?1.燃烧器无火,而监测却显示有火,这是监测线路受潮后分布电容逐渐增大引起的干扰,请打开防爆箱,然后打开模块,顺时针缓慢调节电位器,直至绿色指示灯灭,继电器释放为止. 2.燃烧器有火,而监测器显示无火,可能有二个原因,一是探头镜片被灰尘覆盖,请擦干净探头石英镜片,二是阻抗匹配电位器超调,请打开模块反时针缓慢调节电位器,直到绿色指示灯亮,继电器吸合为止. 3.如果在安装或使用中不小心弄破了探头的镜片,不要用普通玻璃片代替,因为普通玻璃片不能透过火焰产生的紫外线.? BWZJ-13紫外线火焰监测器,用于燃气、燃油工业燃烧器的火焰监测,该监测器只对产生的紫外线敏感,对灯光和炉膛高温辐射无反应,抗干扰性强.

一、功能: 控制点火装置自动点火,点火同时自动打开燃料阀.在设定时间内没有点燃,控制器自动关闭燃料阀并报警,如点火成功则保持燃料正常供应.

二、主要技术数 ????? 1.电源200/240V ?50/60HZ 2.火焰检测 UV传感器 3.检测响应时间 ≤0.2秒4.光谱响应范围 190/280nm 5.传感器与控制器连线 ≤20米6.检测对象 燃气、燃油

三、壳体ABS工程料 ????? 1.体积155*90*55?mm 2.安装尺寸135*52?mm 安装孔4~Φ5 ????3.探头安装孔Φ18,通风冷却. 公司名称:西安宝威燃控机电设备有限公司 销售部:张蕊?? ?QQ:3516847596

电话:18161929552欢迎您致电咨询,我们将竭诚为您服务 传真:029-83217046 公司

网址:http://www.baoweirankong.com 公司地址:陕西省西安市新城区建工路新城科技产业园内 ?BWZJ-13紫外线火焰监测器主要用于燃气、燃油工业燃烧器的火焰监测,燃料燃时烧辐射一定频率的光谱,UV传感器对燃烧光谱不间断采集分析,经智能频率合成模块计算输出模拟火焰信号,火焰信号经电容自动跟随漂移反馈模块电路处理得出稳定火焰信号,从而实现UV传感器至监测器间的分布电容自动匹配,传感器与监测器间的连接距离最远可达600M米而无需调整电容匹配电位器,同时监测器还设置监测灵敏度调节电位器和熄火延时关阀调节电位器,进一步方便用户使用. 传感器信号线(4号线)抗对地、对火线短路,抗分布电容并自动调整,检测灵敏度高,抗干扰性强,不受日光、红外热辐射、炉堂高温等的影响,确保燃烧系统安全运行.本产品获中国专利,专利号为2004200414545. 本监测器电源转换采用进口军工PWF电源芯片合成技术,其性能远高于普通的PWM逆变技术,逆变工作稳定可靠,适用于没有220V交流电源的场合.

二、主要技术参数: 工作电源:200V~240V・AC????50/60Hz 功????耗:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)