编辑: huangshuowei01 2019-11-19
附件1 建筑施工安全生产暗查暗访下发执法建议书项目 序号 市名称 项目名称 建设单位 施工单位 监理单位 存在问题

1 邯郸邯郸市锦尚龙城1#-4#楼及地下车库 河北锦魁房地产开发有限公司 邯郸市嘉泰建筑工程有限公司 河北嘉澳工程项目管理有限公司

1、建设单位未组织协调制定群塔作业方案.

2、施工单位和监理单位未审核特种作业人员操作资格证书,信号工无证操作现象严重.

3、作业层临边防护栏杆缺失、钢筋加工区北侧临边防护不到位存在严重安全隐患.

4、进入建筑主体未搭设安全通道.

5、施工作业层预留洞口、电梯井口防护不到位.

6、消防器材(灭火器)部分失效.

2 邯郸瑞泰南小区3#楼 武安市瑞泰房地产开发有限公司 武安市二建集团有限公司 武安市工程监理公司

1、3#楼塔吊附着装置非原厂制造.

2、信号工无证上岗.

3、3#楼各楼层临边防护不到位、楼梯防护栏杆未搭设、预留洞口防护不到位.

4、卸料平台无设计方案违规搭设.

5、3#楼未搭设安全通道.

6、3#楼塔吊、弯曲机配电箱未做保护接零.

3 邢台顺德棚户区母家场地块D1-1地块(母家场城中村改造回迁)项目D1#、D4#、D5#、D7#、D

8、D11#楼及地下车库 邢台市桥东区母家场社区居民委员会 中国二十二冶集团有限公司 河北中基华工程项目管理有限公司

1、抽查1#楼

三、四层作业层临边防护栏杆缺失防护不到位.

2、南侧临时卸料平台违规搭设与脚手架连接.

3、钢筋加工区设备一闸多用现象严重.

4 唐山学院路110KV变电站出线隧道工程 唐山市市政工程环境卫生管理处 河北省第二建筑工程有限公司 河北理工工程管理咨询有限公司

1、抽查16#坑临边防护栏杆未按规定搭设.

2、上下扶梯两侧未搭设防护栏杆.

3、明开段通道防护不到位.

4、明开挖段未制定模板支撑施工方案,施工、监理安全管理资料混乱.

5、一个台账、三个清单未建立.

5 唐山唐山恒大桃花源小镇首开区一期项目 玉田泰昌旅游房地产开发有限公司 中国新兴建筑工程有限责任公司 广州市恒合工程监理有限公司

1、抽查2#塔吊基础标准节砼二次浇筑埋深不在一个平面,存在严重安全隐患.

2、7#楼东侧高切坡防护未按专家论证方案实施,存在安全隐患.

6 石家庄 富美小区E区 河北润辉房地产开发有限公司 石家庄建设集团有限公司 石家庄中天建设监理有限公司

1、施工工地脚手架杆件间距,架体拉接严重违反现行规范要求与方案严重不符.

2、现场楼梯间未做防护,各楼层临边防护不到位.

3、现场塔式起重机高度限位失效,未做安装验收.

4、塔式起重机基础未做排水措施,配电箱未单独设置.

5、现场部分特种作业人员为假证及证件过期未年检(架子工、电工、司索工、塔司).

7 石家庄 河北建勘住宅小区(二标) 河北建勘房地产开发有限公司 金秋建设集团有限公司 河北冀科工程项目管理有限公司

1、建设单位未协调制定防止塔式起重机相互防碰撞的安全措施.

2、现场擅自在建筑起重机械(4#楼塔式起重机)上安装非原厂制造的附着装置.

3、施工工地东侧钢筋加工区未搭设防护棚.

4、现场办公区在塔式起重机半径覆盖范围内未做防护.

5、现场4#楼楼层内临边防护缺失严重,外架与主体拉接点少.

8 石家庄 金辉优步大道住宅小区二期 石家庄金辉天宁房地产开发有限公司 福建宏盛建设集团有限公司 北京康迪建设监理咨询有限公司

1、施工工地外脚手架杆间距,架体拉接,剪刀撑,搭设高度等严重违反现行规范要求,与专项方案严重不符(架体超高未做专家论证).

2、现场1#楼未搭设安全通道,悬挑层以上未做楼层临边防护,水平预留洞口未做防护,消防设施不健全.

3、现场部分特种作业人员证书不符合规范要求且有假证现象.

9 衡水衡水保利拉菲公馆一期一标 衡水保衡房地产开发有限公司 河北瀛源建筑工程有限公司 衡水市建筑工程质量监理有限公司

1、落地脚手架水平拉接杆设置不规范,仅拉内侧立杆.

2、楼内临边防护措施设置不规范,预留洞口防护缺失严重.

3、安全通道搭设不符合规范要求,未搭设防护棚.

4、落地脚手架方案中未计入爬架杆件的荷载值进行验算,缺少扣件验算,缺少预案内容.

5、塔吊基础积水严重.

6、钢筋加工区机械存在一闸多用现象(调直机、切割机).

7、监理单位监理不到位,不能及时发现问题或发现问题未跟踪整改.

8、未制定群塔作业方案,个别特种作业人员证件未按期复审.

10 衡水泰华壹拾壹号院 衡水利达房地产开发有限公司 泰华锦业建筑工程有限公司 河北建信工程项目管理有限公司

1、消防输水管道与脚手架架体连接.

2、外脚手架个别立杆悬空.

3、施工现场安全通道搭设不符合规范要求.

4、应急预案不完善.

5、塔式起重机大臂旋转半径内办公区未做防护.

6、塔吊安装方案与现场不符,安装验收表与现场不符,未定期维护保养.

8、监理单位未认真履行监理职责,对现场存在明显隐患未能及时发现和指出.

9、基坑南侧和东侧未按方案施工.

10、楼层临边、预留洞口防护不到位,缺失严重.

11 衡水兴逸城项目 衡水兴益房地产开发有限公司 衡水人防建筑工程责任有限公司 河北理工工程管理咨询有限公司

1、塔吊基础积水严重,第一道扶墙环梁缺失螺栓,有下沉迹象.

2、部分钢筋加工区未做防护,部分配电箱未做保护接零.

3、塔吊安装验收表与现场不符.

4、个别资料(安全技术交底等)未履行相关手续.

5、临边防护措施缺失严重.

6、架体拉接点杆件未设置,南侧悬挑架、卸料平台处架体变形严重.

7、落地脚手架、悬挑脚手架方案未分别编制,且与现场搭设不符.

8、塔吊未定期进行维护保养,相关记录缺失.

12 衡水恒大绿洲项目 衡水隆泽房地产开发有限公司 江苏省建工集团有限公司 衡水市工程项目管理有限公司

1、塔式起重机附着未施工原厂产品,且有变形,环梁未使用原厂产品.

2、施工电梯扶墙拉杆未安装剪刀撑,自由端高度超出规范要求.

3、18#楼东侧爬架架体与建筑物的固定点设置拉结与方案及规范要求不符.

4、钢筋作业区个别设备未设置防护棚.

5、临边和洞口防护严重缺失.

6、塔式起重机群塔作业方案审批中,总监签字与施工备案人员不符.

7、塔式起重机无安装验收记录.

8、现场安全管理资料混乱.

9、"三违"现象问题突出.

10、监理单位未履责.

13 衡水御景名居住宅小区 石家庄环周房地产开发有限公司 新乐鸿业建设工程有限公司 衡水恒远工程项目管理有限公司

1、目前施工现场正在使用的7台塔式起重机均未经检测合格,均未办理使用登记,违规使用.

2、特种作业人员配备不足,不能满足施工需求(个别证件未年检).

3、未按规定编制群塔作业方案.

4、东坡北侧、北坡西侧均有坍塌痕迹,无加固方案.

5、临电搭设不符合规范要求.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题