编辑: 静看花开花落 2019-11-13
附件20 电力电缆产品质量监督抽查结果 2016年第2季度,我局组织有关产品质量检验机构,共抽查了西安、西咸新区的13家生产企业的13批次电力电缆产品,经检验,综合判定合格样品8批次.

本次抽查依据GB/T 12706-2008《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件》等相关标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对电力电缆产品的绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、非金属护套平均厚度、非金属护套最薄厚度、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、PVC绝缘低温弯曲、PVC绝缘低温拉伸、绝缘高温压力、PVC绝缘热冲击等项目进行了检验. 抽查发现有5批次产品不符合标准要求,涉及电力电缆产品的绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘热延伸、绝缘热收缩、护套失重项目不合格. 具体抽查结果如下: 序号 产品名称 生产日期 抽查企业名称 生产企业名称 商标 规格型号 抽查结果 主要不合格项目 承检机构

1 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2016.03.17 陕西通达电缆制造有限公司 陕西通达电缆制造有限公司 ―― YJV-0.6/1 2*2.5 合格 省产品质量监督检验研究院

2 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2016.04.10 西安安盛电线电缆制造有限公司 西安安盛电线电缆制造有限公司 ―― YJV-0.6/1 2*2.5 合格 省产品质量监督检验研究院

3 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2016.04.22 陕西电缆厂有限公司 陕西电缆厂有限公司 三秦 YJV-0.6/1 4*70+1*35 合格 省产品质量监督检验研究院

4 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2016.04.07 西安双盛电线电缆有限责任公司 西安双盛电线电缆有限责任公司 双盛电业 YJV-0.6/1 2*2.5 合格 省产品质量监督检验研究院

5 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2016.02.23 西安市汇通电线电缆有限公司 西安市汇通电线电缆有限公司分公司 XAHVITONG YJV-0.6/1 5*2.5 合格 省产品质量监督检验研究院

6 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2016.04.10 甘肃长通集团西安电缆有限责任公司 甘肃长通集团西安电缆有限责任公司线缆分公司 长安 YJV-0.6/1 5*2.5 合格 省产品质量监督检验研究院

7 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2016.01.18 陕西西亚电线电缆有限公司 陕西西亚电线电缆有限公司泾河分公司 ―― YJV-0.6/1 4*16 合格 省产品质量监督检验研究院

8 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 2016.04.08 西安东亚电线电缆实业有限公司 西安东亚电线电缆实业有限公司向上路分公司 ―― VLV22-0.6/1 5*70 合格 省产品质量监督检验研究院

9 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2016.03.24 西安强力电线电缆有限公司 西安强力电线电缆有限公司 强力 YJV-0.6/1 5*6 不合格 绝缘热延伸、护套失重 省产品质量监督检验研究院

10 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2016.04.08 西安环宇电线电缆有限公司 西安环宇电线电缆有限公司分公司 秦瑞 YJV-0.6/1 5*2.5 不合格 绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘热延伸 省产品质量监督检验研究院

11 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2015.04.07 陕西长安线缆实业有限公司 陕西长安线缆实业有限公司 ―― YJV-0.6/1 5*10 不合格 绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘热延伸、绝缘热收缩 省产品质量监督检验研究院

12 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2016.04.12 陕西中缆线缆有限公司泾渭分公司 陕西中缆线缆有限公司泾渭分公司 ―― YJV-0.6/1 1*2.5 不合格 绝缘热收缩、护套失重 省产品质量监督检验研究院

13 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2016.04.20 陕西天豪电线电缆制造有限公司 陕西天豪电线电缆制造有限公司 ―― YJV-0.6/1 5*10 不合格 绝缘热延伸、护套失重 省产品质量监督检验研究院

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题