编辑: GXB156399820 2019-11-15
招标技术要求 包1:山东农业大学科技创新大楼风机盘管招标技术要求

一、工程概况 山东农业大学科技创新大楼工程位于山东省泰安市岱宗大街61号山东农业大学校本部,是集公用实验室、实验室、教授研究室、多功能厅、大型仪器平台等为一体的高校科研楼.

本工程占地面积7700平方米,建筑面积3.3万平方米,地下二层,地上八层,总建筑高度31.70米. 本次招标内容为大楼空调系统中的风机盘管.

二、招标设备参数 设备设计参数表: 序号 名称 型号 单位 数量 安装位置

1 风机盘管 FP-34,卧式安装,低静压机组,额定风量340m?/h,额定供冷量、供热量1800W、2700W.出口静压12Pa为低静压 台34 地下一层至八层卫生间

2 风机盘管 FP-51,卧式安装,低静压机组,额定风量510m?/h,额定供冷量、供热量2700W、4000W.出口静压12Pa为低静压 台120 地下一层至八层

3 风机盘管 FP-68,卧式安装,低静压机组额定风量680m?/h,额定供冷量、供热量3600W、5400W.出口静压12Pa为低静压 台2屋顶水箱间

4 风机盘管 FP-85,卧式安装,低静压机组,额定风量850m?/h,额定供冷量、供热量4500W、6750W.出口静压12Pa为低静压 台216 地下一层至八层

5 风机盘管 FP-102,卧式安装,低静压机组,额定风量1020m?/h,额定供冷量、供热量5400W、8100W.出口静压12Pa为低静压 台324 地下一层至八层

6 风机盘管 FP-102,卧式安装,低静压机组,额定风量1020m?/h,额定供冷量、供热量5400W、8100W.出口静压30Pa为低静压 台17 共享大厅

7 电热空气幕 900mm,长0.5KW 台8根据装饰待定

8 电动二通阀 DN20 个713

9 温控开关 液晶开关,与盘管、二通阀匹配 个689

10 温控开关 带遥控器 个24 注:

1、设备数量以实际供货清单为准.

2、温控开关及电动二通阀需报两类价格,一类为厂家同品牌产品,二类为指定品牌:西门子、霍尼韦尔、江森三选一.指定品牌单独报价.投标时两种均带样品.

3、风机盘管各个型号回风箱单独报价,费用单列.

三、设备技术要求

1、本工程采用两管制卧式暗装风机盘管.

2、风机盘管应能进行风量调节,设高、中、低三档风量调节.

3、风机盘管须设有适当的接口供冷冻/采暖水管、冷凝水管、送/回风管、电源及控制线接驳.

4、风机 (1)风机的叶片、外壳、结构件等均为无锌花镀锌钢板. (2)风机应为直驱式离心前弯式叶片型. (3)风机须经静态及动态平衡,并能在三个不同的速度运作. (4)风机轴承要求为进口产品,并提供相应证明文件.

5、电机 (1)所提供的电动机须适用于单相的电力供应. (2)电动机须能以三个不同转速操作,并须具足够的功能保证在任何转速运作下不会产生过载. (3)提供固定分相式单相电容及配有热过载保护的电动机,并须由原厂装配. (4)电机轴承要求为进口产品,并提供相应证明文件.

6、加热及冷冻盘管 (1)盘管须采用无缝紫铜管(须注明管径、壁厚)三排管,外配以铝制散热翅片(亲水铝箔)组装在一镀锌钢板制成的盘管框架内.铝制散热翅片须以机械连接方法与盘管水管外壁相互连接.盘管的总分水管应采用无缝铜管制造,除设有供/回水管接口外,仍需配置排水及排气阀的装置. (2)盘管水管的水流速度不能低于0.6米/秒及高于1.8米/秒.盘管的工作和试验压力,须符合规范要求.

7、冷凝水盘 (1)在冷冻盘管的底部须提供一冷凝水接收水盘以接收盘管在操作时所产生的冷凝水.水盘承接范围须包括整个盘管及侧边的接驳管道及附件. (2)冷凝水盘应采用镀锌钢板制成,水盘底部须设有适当阻燃及不含CFC和HCFC之保温材料.能防止保温表面结露. (3)冷凝水盘须配有一外接头,供接驳冷凝水管. (4)要求所报产品接水盘钢板需冲压一次成型,板材厚度不低于0.8mm,保温厚度不低于6mm.

8、外壳 (1)应提供由原厂制造的金属外壳以包容整个盘管、风机和电动机等装备.外壳应采用镀锌钢板(厚度不低于0.8mm)制成并预留送风及回风管接口. (2)风机盘管的镀锌外壳表面,如受破损必须作妥善的防锈处理.须经防锈处理后,再涂上一层防锈漆及两层装饰面漆,有关面漆颜色须经业主审核. (3)机壳内部须设保温材料以防止机壳表面结露,保温层面向气流的表面须作特别处理以防止表面层因气流而剥落.

9、温控开关 (1)面板尺寸满足已预留86H60接线盒要求. (2)控制面板为全液晶显示. (3)遥控器温控开关需提供详细参数(遥控距离等) (4)温控开关需报两类价格,一类为风机盘管厂家同品牌产品,二类为指定品牌:西门子、霍尼韦尔、江森三选一.指定品牌单独报价.投标时两种均带样品.

10、电热空气幕 (1)投标人需根据图纸另行提供适宜空气幕尺寸. (2)电热空气幕参数不得低于设计要求. (3)电热空气幕风机品牌、材质;

壳体材质等需在清单中注明. (4)电加热方式需在投标文件中注明. (5)电热空气幕根据后期装饰选配,本次投标报价单列.

11、电动二通阀 (1)投标时带样品. (2)所报产品符合设计要求. (3)所投产品分两类:一类为风机盘管厂家同品牌产品,二类为指定品牌:西门子、霍尼韦尔、江森三选一.指定品牌单独报价.投标时两种均带样品.

12、其他 (1)招标人有权在设备制造的整个周期内随时到场查看. (2)本次招标设备参数、数量见设计参数表,此表不作为最终供货依据.招标人书面通知中标人生产. (3)风机盘管样品,投标时带样品FP-51. (4)若有疑问,以书面形式提交,统一现场答疑.本次投标集体答疑前,各投标厂家若有疑问书面报招标代理. (5)质保期为工程竣工验收合格日起两个制冷期和采暖期. (6)中标单位须提供详细的设备产品存档资料及详细使用说明书. (7)中标单位接到中标通知书后三个工作日内到山东农业大学科技创新大楼项目部签订四方技术协议(建设单位、监理单位、总承包单位、中标单位)

四、技术标至少应包括以下项目

1、技术规格偏离表;

2、设备性能说明;

3、质量保证措施;

4、货物检验、验收执行标准;

5、调试和验收要求;

6、详细交货资料清单;

7、关键部件清单及承诺(提供质保期满后主要零部件价格表);

备品备件表;

8、其他: (1)售后服务承诺,售后服务人员名单及联系方式;

(2)保修期满后维保服务;

(3)质保期内全责保养(修)项目,投标时注明质保期起止时间;

(4)人员培训计划及培训内容;

(5)优惠承诺.

五、投标所需资料 下列资料须包含在投标文件中,由投标方免费提供.

1、IS

09001、ISO

14001、ISO28001体系认证复印件

2、设备制造许可证或设备制造商资料证明(制造厂生产等级)和经销商资料证明、所提供设备鉴定书.

3、产品样本(用红色线条标出本工程所选机型)、说明书、具体结构图、安装图.

4、设备在设计、制造、检验、试验方面的主要标准.

5、列出按照制造工序和运输要求的设备制造期、试验期、交货期.

6、随机维修专用工具及机器备品备件表.

7、设备详细配置(附表),投标方注明投标产品及主要零部件的品牌、规格型号、产地.如:风机、电动机等. 包2:山东农业大学科技创新大楼排送风机组招标........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题