编辑: 静看花开花落 话题热度:2479 2019-12-15
关键词: 高炉,管道,管路,煤气,煤气管道吹扫,煤气管,高炉煤气,煤气管线,方案,煤气管道,吹扫,管线,措施,一氧化碳,管道吹扫,高炉煤气管道,管线吹扫,方法,管,燃气管道 添加资源
资源与摘要 编辑
静看花开花落
   高炉煤气管道吹扫方案

  管道安装完毕后,应按设计要求和施工验收规范对管道系统进行强度、严密性等试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量;本工程采用压缩气体作为介质进行强度及严密性试验;试验时还应注意以下要点:

  序号内容工作要点

  1管道试验条件1.管道系统施工完毕并符合设计要求和管道施工验收规范。

  2.管道支、吊架安装完毕,配置正确合理,坚固牢靠。

  3.焊接、无损探伤、热处理工作结束,并经检查合格。

  4.清除管线上所有临时卡具、支撑及其他杂物,所有的焊缝及连接处均能保证便于检查。

  5.管道的坐标、标高、坡高及管基、垫层等经复查合格;试验用的临时加固措经检查确认安全可靠。

  6.试验用的压力表,应在校验有效期内,其量程不得大于试验压力的2倍;弹簧压力计精度不得低于0.4级。

  2管道强度试验1.燃气管道的强度试验压力应为设计压力的1.5倍,但钢管不得低于0.3MPa(3kgf/cm2)。

  2.调压器两端的附属设备及管道的强度试验压力应为设计压力的1.5倍。

  3.进行强度试验时,压力应逐渐升高,待升压到试验压力的50%时,停止升压进行检查,如无泄漏及异常情况,继续按试验压力的10%逐渐升压,直至强度试验压力;每级试验压力应稳压3min,达到试验压力后再稳压规定时间,无泄漏、无变形等为合格;如发现有泄漏之处,应及时在泄漏处做好标记,放压后进行修理;待缺陷消除后,再升压至试验压力,在试验压力下稳压规定时间,无泄漏、压力不降,即认为强度试验合格。

  4.中压管道:试验压力0.6MPa,试验时间1小时,无降压为合格。

  5.低压管道(组团调压站与用户控制阀之间管道):试验压力0.15MPa,试验时间30min,发泡剂检验接头不漏气为合格。

  3管道严密性试验1.气密性试验应在强度试验合格后进行,试验压力值应遵守规定。

  2.在气密性试验开始前,应向管道内充气至试验压力,保持一定时间,达到温度、压力稳定。

  3.调压器两端的附属设备及管道应分别按其设计压力进行气密性试验,合格后将调压器与管道连通,涂皂液检查,不漏为合格。

  4. 中压管道:试验压力0.46MPa,试验时间24小时,发泡剂检验接头不漏气为合格。

  5. 低压管道(组团调压站与用户控制阀之间管道):试验压力0.1MPa,试验时间30min,无降压为合格。

  6. 低压管道(用户控制阀后内管道):试验压力10KPa,试验时间15min,无降压为合格。

  管道吹扫

  管道系统在试验完毕后,进行强度与严密性试验之前应分段进行吹扫试验,吹扫介质采用压缩空气。
lonven
 高温铁水散热、炉体冷却水显热、高炉煤气显热回收 炼钢工序  炼钢汽化冷却 OG/LT 9 注:1)2018 年起数据覆盖宝钢股份四大基地,以2014 年数据作为基准 2)根据新版排污... ---摘自《2018 年度宝山钢铁股份有限公司》
huangshuowei01
高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气未设置可靠隔离装置和吹扫设施。 煤气分配主上支引接处,未设置可靠的切断装置;车间内各类燃气线,在车间入... ---摘自《附件1》
qksr
高炉煤气 (亿立方米) 转炉煤气 (亿立方米) 其他煤气 (亿立方米) 其他焦化产品 (万吨) 石油合计 (万吨) 原油(万吨) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 续表二 汽油(万吨... ---摘自《一、总说明》
cyhzg
高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气未设置可靠隔离装置和吹扫设施。 同上 煤气分配主上支引接处,未设置可靠的切断装置;车间内各类燃气线,在车... ---摘自《附件3》
LinDa_学友
能的钢铁企业退出时需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。 2018 年12 月底前,上... 吹扫气、抽真空排气等 应收集处理。 全面推行泄漏检测与修复(LDAR)制度。对泵、压... ---摘自《长三角地区2018-2019 年》
棉鞋
作业和煤气安全理制度等,严格检维修作业方案制定、审核和 实施,强化外委作业理。要严格落实设备设施安全确认、安全 技术交底、个人安全防护用品配备和现场监护等,... ---摘自《绵安委办〔2018〕12 号》
迷音桑
大型高炉煤气余压透平发电装置 额定功率≥4000KW 第5页,共11 页2低热值富余高炉煤气联合循环发电机组 额定功率≥2.5万千瓦 3 报废汽车拆解生产线 4 煤矿瓦斯发电成套设备:... ---摘自《国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2010年修订)》
学冬欧巴么么哒
制度 备注 最大 正常 1 高炉喷煤 0.65~0.85 16 6 连续 阀门动作 0.4~0.6 2 间断 及平台吹扫 0.6~0.8 4 间断 合计 22 同时使用系数1 漏损系数 1.1 空气修正系数1.25 设计消耗... ---摘自《西宁***股份有限公司》
kr9梯
(2)高炉煤气的最高处, 应设煤气放散及阀门。 该阀门 的开关应能在地面或有关的操作室控制。 (3)高炉煤吹系统中的仓式泵、 储煤罐、 喷吹罐等压力容器 的加压和流化介质... ---摘自《冶金行业较大危险因素辨识》
ZCYTheFirst
压缩空气阀门304材质 套217 高炉煤气加热炉系统 含点火装置 套218 催化剂 22孔M³ 380 19 GGH换热器 回转式,含吹灰 套220 增压风机 型号:静叶可调轴流风机,材质:碳... ---摘自《1建设项目基本情况》
NaluLee
煤气动火 办理带煤气动火作业票 维修队伍 不确定 保持正压 保持适合电流 作业完成后检查确认 四、高炉冲渣 32 高炉冲渣 冲渣 冲渣工序 4次/每班(8小时) 脱水 冲渣工序 ... ---摘自《ICS 13.100》
没心没肺DR
和 阀门 的故 障率 , 提高了喷 煤 过程 的 稳定性。从源头上降低了能源的消耗和污染物的 产生 , 实现了工厂废水的零排放。 对于高炉煤气 的净化 , 采用 了区别于传统湿 ... ---摘自《冷轧钢卷粘结缺陷》
旋风
高炉进行停炉、开炉工作时,煤气系统蒸汽压力应大于炉顶工作压力,并 保证畅通。 3.1.7 高炉炉顶压力不断增高,大于设备设计能力值时,必须及时减风,并打开 炉顶放散阀... ---摘自《国家工程建设规范》
wtshxd
吹扫及干燥过程不凝气 分级包装废气 1套“袋式除尘器” 共用1根15m高排 气筒 筛分破... 本项目产品方案及主要性能指标 本项目产品为中间相炭微球,生产规模为 10000t/a。在... ---摘自《建设项目基本情况》
达达恰西瓜
专项方案应组织审 查,通过审查后才能实施。 6 3.3 燃料 3.3.1 烧结固体燃料应采用低硫... 煤粉输送应用氮气 吹扫。 5 在磨煤机的进口和出口、旋风分级机顶盖、送粉煤... ---摘自《附件 5》
捷安特680
4.3.19 煤气净化设备、 废热锅炉及应设在散吹扫接头, 其位置应能使设备内的介质吹净; 当净化设备相联处无隔断装置时,可仅在较高的设备上装设放散。 设备和煤... ---摘自《城镇燃气设计规范》
Cerise银子
实施方案的通知 各县市区人民政府, 市属各开发区委会, 市直有关部门、 单位: 《 ... 焦炉、 高炉等设 备。( 市经信委、 市发改委按照职责分工分别牵头) 2 . 巩固“ 散乱污... ---摘自《潍坊市人民政府办公室》
252276522
施工现场情况、工程特点及常规施工方案; 7 其他相关资料。 3.2 分部分项工程量清单 ... 3.炉体安装、 试压C.1.12 煤气发生设备。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应... ---摘自《UDC》
向日葵8AS
",,"现场检查", ,,"17.煤气和设备应保持稳定运行。当压力低于500帕时,必须采取保压措施。",,"现场检查", ,,"18.吹扫和置换煤气、设备及设施内... ---摘自《综合部分》
摇摆白勺白芍
经过净化后的高炉和转炉煤气进入锅炉,由煤气燃烧器送入锅 炉内进行燃烧,加热锅炉内水,使其变成高温、高压蒸汽,送往汽轮机内膨胀做功,汽轮机产生 机械能带动发... ---摘自《山西通才工贸有限公司》
lqwzrs
对蝶阀+水封的煤气隔断方式逐一排查登记,对其安全可靠性进行科学评估,不能确保安全的要制定方案,限期整改,并制定监措施;保留使用的,要制定专项措施和预案,明确... ---摘自《潍坊市寒亭区安全生产监督理局》
AA003
然气、钢铁企业焦炉煤气高炉煤气泄漏等灾害事故的隐患,具有一定的环 境风险。从理和安全出发,产业区应采取一系列的风险措施,对该区进行 科学规划、合理布... ---摘自《江苏灌河半岛临港产业区产业规划》
黎文定
4.2.10吹扫具体方案见《吹施工措施》 4.2.11验收 安装完毕后,焊口委托金属实验室检验合格,然后通知质量部门对支吊架及进行检查验收。 5作业过程中控制点的... ---摘自《1. 工程概况》
ddzhikoi
高炉区应位于居民区常年最小频率风向的上风侧,厂区边缘距离居民区应大于1000m。... 也不应在氧气、煤气上方设置值班室。 3 厂内各操作室和值班室的设置不符合规定的... ---摘自《冶金企业安全生产标准化评定标准(炼铁)》
戴静菡
四是重钢 10 万立方米高炉煤气柜放散系统 属20 世纪 80 年代设计,不符合国家现行 ... 碳九和煤气发生泄露时,不会出现半致死浓度范围,不会造成人员死亡,其 危害程度... ---摘自《1 工程分析及防污减污措施评价》
NaluLee
高炉及风口平台出铁场系统、矿焦槽及上料系统、炉顶系统、热风炉系统、喷煤系统、炉... 一氧化碳、噪声 煤气 输送工 煤气 1)操作机械设备,监视、控制罐区、输气网的... ---摘自《ICS 13.100》
qksr
煤气净化区域地坪冲洗水及煤气冷凝水、甲醇装置排水、备煤车间排水等排入厂内污水处理站进行处理,经处理后满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表... ---摘自《前言》
cyhzg
烧结机头点火及相关的煤气等应当采取有效的密封措施。 ⑤烧结设备的运行控制与通风系统的运行实行联锁控制。 ⑥烧结机厂房宜设封闭的控制室,厂房外新鲜空气能送到控... ---摘自《附件3》
阿拉蕾
高炉煤气(亿立方米) 转炉煤气(亿立方米) 其他煤气(亿立方米) 其他焦化产品 (万吨) 石油合计(万吨) 原油(万吨) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 续表二 汽油(万吨) ... ---摘自《一、总说明-3-》
阿拉蕾
工艺方案分析.31 3.6 产污环节与污染源强分析.38 3.7 八钢污染源现状调查.47 3.8 八钢冶... 一般包括焦炉煤气高炉 煤气、转炉煤气等。钢铁联合企业对这部分冶金煤气资源的利用... ---摘自《国环评证甲字》
枪械砖家
2015年版高炉煤气均压放散消声器项目商业计划书 中商产业研究院 ASKCI CONSULTING CO.,LTD 一、调研说明 中商产业研究院全新发布的《2015年版高炉煤气均压放散消声器项... ---摘自《2015年版高炉煤气均压放散消声器项目商业计划书》
笔墨随风
",,"现场检查", ,,"17.煤气和设备应保持稳定运行。当压力低于500帕时,必须采取保压措施。",,"现场检查", ,,"18.吹扫和置换煤气、设备及设施内... ---摘自《吉林省金属冶炼企业安全监检查表(黑色金属冶炼及压延加...》
You—灰機
煤气冷却及净化系统中的各种塔器,应设有吹扫设施。塔器的出入口 上应设有温度压力检测设施。 5.1.3 煤气净化各种洗涤塔下应设有液位报警或自动调节,或采用液封。 5.1.... ---摘自《《焦化工程项目规范》》
星野哀
开展高炉、转炉、电炉、煤气站、煤气柜、煤气、高温熔融环节等设备设施的排查,强化复产复工、设备检维修、有限空间、动火等危险作业、项目外包作业安全理,全面排... ---摘自《滨州市沾化区安全生产委员会办公室文件》
芳甲窍交
红线内各类介质吹扫、冲洗用介质由投标人负责。 1.4.7拆除及建筑垃圾 现有设施、设备的拆除施工由投标方负责,其所有权及处置权归招标方所有。投标方将拆下的部分运... ---摘自《河北鑫跃焦化有限公司》
黑豆奇酷
是否高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气未设置可靠隔离装置和吹扫设施。 是否煤气分配主上支引接处,未设置可靠的切断装置;车间内各类燃气线,在... ---摘自《附件2》
苹果的酸
高炉煤气干式除尘(模拟^生产系统,主要包括:高炉、重力除尘器、 进出口盲板阔及配套蝶阔、布袋除尘器、 放散、吹扫、排水器及其组件(同上X XIII、快切阔、 0 0 ^ 减压阔... ---摘自《^1、魏局文》
hyszqmzc
开氮气阀吹扫,直至气体检测合格。 煤气发现 CO 报警应立即查找漏点,戴好空气呼吸器,做好现场互保和现场 隔离,严禁火源。发现中毒者由救护组及时救出危险区送南钢... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
GXB156399820
炼铁高炉炉基有积水,外委施工无理制度,煤气未设置隔离装置和吹扫设施,未设置固定式一氧化碳监测报警装置等问题。 任务分工:工业制造安全专业委员会组织,省安监... ---摘自《江西省2018年安全生产十大专项整治行动工作方案
star薰衣草
煤气净化设备、废热锅炉及应设放散吹扫接头,其位置应能使设备内的介质吹净;当净化设备相联处无隔断装置时,可仅在较高的设备上装设放散。     设备和煤... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
颜大大i2
高炉煤气火灾、爆炸防范措施如下: 1)煤气设备保持正压操作,避免空气进入煤气系统。当设备停止生产而保正压有困难时,应切断煤气来源,并将 设备内的煤气吹扫干净。... ---摘自《跟踪评价报告书》
cyhzg
高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气未设置可靠隔离装置和吹扫设施。 《安全生产法》第九十九条,《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条 煤气 ... ---摘自《附件3》
wtshxd
(改进措施) 1 烧结机整粒筛分、 带 冷机头、机尾 30万t 烧结机整粒筛分设置 了48083... 高炉煤气 1600 万m3 /a 津唐现有煤气网、 主要用于烟气加热 2 CaO 1088.5t/a 外购, ... ---摘自《建设项目基本情况》
star薰衣草
变更后烧结烟气脱硝方案比选及工艺简介 23 4.7.2 变更后 1#烧结烟气脱硫工程工艺简介 ... 变更前 1、2#高炉均压煤气回收布置示意图 附图 5 变更后脱硝系统平面布置图 附图 6 变... ---摘自《常熟市龙腾特种钢有限公司》
施信荣
高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气未设置可靠隔离装置和吹扫设施; j)煤气分配主上支引接处,未设置可靠的切断装置;车间内各类燃气线,在车间... ---摘自《ICS 点击此处添加 ICS 号》
lqwzrs
3#高炉停炉期间 生产组织预案 第一部分:日常生产组织预案 根据武安市政府下达的工业区二季度错峰限产方案, 3#高炉5月15日-6月30日停炉47天。三季度将根据武安市政府错峰... ---摘自《3#高炉停炉期间》
ddzhikoi
高炉煤气单热式焦 硫磺库房, 蒸氨装 置 焦油式炉, 落馏装置区, 炉地 下室、 烟道走区, 氨压缩机房, 浓氨 沥青高置槽, 沥青加热炉, 廊、 煤气沟、 水封 水贮槽、 装车站... ---摘自《焦化安全规程》
旋风
1*1300m3高炉煤气由北侧煤气线输送到电厂锅炉房附近。 环保工程 NOX治理 燃气锅炉采用低氮燃烧技术+SNCR脱硝装置进行脱硝,脱硝效率为60%,脱硝还原剂采用氨水,烟... ---摘自《CIRPEIA-B-18009》
南门路口
煤气吹扫采用氮气,氮气煤气敷设。煤气接点处设置可靠切断,采用电动盲板阀+电动蝶阀形式。 3.1.6制酸系统 制酸系统针对现有的活性焦烟气优化改进设计,最大程度... ---摘自《烧结烟气脱硫脱硝系统》
贾雷坪皮
高压高炉应有均压装置,均压入口不应正对大钟拉杆,不应有直角弯, 最低处应安装排污阀,排污阀应定期排放。不宜使用粗煤气均压。 8.2.6 钟式炉顶工作温度不应... ---摘自《ICS 13.100》
2024年04月与高炉煤气管道吹扫方案的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题
最热的话题