编辑: hgtbkwd 话题热度:371 2020-01-05
关键词: 锅炉,燃气,燃气锅炉,锅炉循环泵,循环泵,大宇 添加资源
资源与摘要 编辑
hgtbkwd


  (3)停止锅炉启动循环泵运行。

  2、停泵后操作

  (1)确认出口流量调节阀和出口隔离阀关闭,关闭最小流量阀;

  (2)检查过冷水调节阀关闭,确认暖管电动总阀开启;

  (3)确认启动系统贮水箱到二级减温水电动阀联锁正常;

  (4)泵壳体温度<60℃后,才允许隔离电机冷却器的冷却水;

  (5)锅炉放水结束,泵壳完全疏水后,根据需要才允许电机腔室放水。

  炉水循环泵故障处理:

  一、循环泵跳闸:

  1、跳闸原因:

  (1)泵电机腔室温度高达65℃;

  (2)泵运行60s后,最小流循环阀全关且出口电动阀全关或调节阀阀位小于5%,延时5秒;

  (3)泵进口电动阀全关;

  (4)启动分离器贮水箱水位低至0.5m;

  (5)电机电气保护动作;

  (6)锅炉指令>21%,泵流量360调节阀全关且校正后汽水分离器贮水箱液位低于5m,延时30s。

  2、跳闸后处理

  (1)调节给水维持省煤器进口最小给水流量,防止MFT动作;

  (2)检查启动分离器贮水箱水位变化趋势,确认361阀动作正确;

  (3)如因电机温度跳闸,应等电机温度高故障消除后才能启动;

  (4)如因贮水箱水位低引起,应调整水箱水位至正常后启动泵;

  (5)如因湿干态转换引起停泵,应检查确认转热备后的状态。

  二、电机腔室温度高

  1、原因:

  (1)闭式冷却水量减少或中断;

  (2)电机高压冷却水泄漏,导致泵壳内的高温水窜入电机;

  (3)电机底部冷却水进口内置过滤网严重脏污;

  (4)冷却器高压水侧堵塞。

  2、温度高处理:

  (1)尽快恢复低压冷却水的正常供给,再次启动泵需使电机温度降到38℃以下;

  (2)高压冷却水泄漏应投入电机腔室高压连续注水;

  (3)若泵壳内高温水大量窜入电机,应立即停止泵运行,关闭其进、出口阀,避免泵电机彻底损坏;

  (4)内置滤网脏污及冷却器堵塞,联系检修停运泵后进行清洗。
棉鞋
燃气采暖热水炉是紧凑型壁挂式燃气 供热冷凝锅炉,具有热效率高(标准利用率达 109%)和有 害物排放量低的卓越特点。 推荐配件 威能提供各种型式的控制器,可以连接到燃... ---摘自《操作手册》
枪械砖家
电力柜、燃气锅炉、蓄热储能电锅炉、空气能热水机组、对流电暖器、PTC电锅炉、电磁锅炉、石墨烯电暖器、空气源热泵、智能机器人设备;塑料制品研发;电采暖工程。” 公... ---摘自《河北圣旭节能电器设备有限公司》
yn灬不离不弃灬
燃气锅炉热水系统主要包括燃气热水锅炉本体、热交换器、锅炉循环泵、热水循环泵、控制箱等。热交换器一次侧与锅炉相连,锅炉二次侧与热水供水管网连接,分两套供水系统,... ---摘自《FG171001》
wtshxd
内置变速循环泵 - 多功能数字显示屏 - 内置温度调节装置(室外温度传感器为选配) - 远... 锅炉内置60L容积的 不锈钢保温水罐,可在30分钟内加热多达450L的生活热水。 特点 采... ---摘自《简约直观的LCD控制面板》
lonven
内置变速循环泵 供暖及卫生热水的燃气阀连续调节 自动旁通装置 电子温度计 供暖系统压力指示 室外温度传感器(选配) 安全限温器 防废气回流压力传感器 防止锅炉内水压过低的... ---摘自《产品规格》
苹果的酸
与传统中央空调和燃气锅炉的节能对比 就经济性而言,在一些需要提供室内空调和中央热水供应的场所(如宾馆,酒店,发廊 等) ,如采用传统中央空调则需另外投入燃气锅炉以... ---摘自《酒店 解决方案》
贾雷坪皮
773 663 600 8 5 1 8 9 1 0 2 4 0 6 4 173 208 170 118 100 110 56,5 DTG130_F0002 PROJECT DT130_Q0001 Gas 冷凝燃气落地锅炉 热输出功率 43kW ~ 89.5kW ELIDENS DTG ... ---摘自《ELIDENS》
xiaoshou
燃气锅炉 1.4Mw 1台CWNS1.4-85/65-Q 国内一线品牌 2 燃烧机 配1.4Mw 1台 配套 3 电控柜 配1.4Mw 1台 配套 国内一线品牌 4 锅炉循环泵 5.5kw 2台Q=100㎥/h、扬程20米HYWL80-... ---摘自《...(北苑新村)基础设施配套供暖天燃气锅炉清单》
我不是阿L
CN 供用户使用 使用手册 atmoVIT classic 落地式燃气锅炉 VK 324/1-C VK 404/1-C VK 484/1-C VK 564/1-C 2 atmoVIT classic 使用手册 1 落地炉特性 威能atmoVIT classic系列落地... ---摘自《供用户使用》
ok2015
韩国大宇锅炉中国总部 浙江托普海暖通设备地暖有限公司 山东黄金太阳科技发展公司 西安兆顺燃气具地暖有限公司 富丽凯北京供热设备地暖有限公司 常州市林达管业地暖有限公司... ---摘自《迪森家用锅炉制造地暖有限公司 广东万和新电气股份地暖有限...》
hgtbkwd
高热值冷凝锅炉Vitodens 100 CC充分利用燃 烧废气中的热量,从而节省燃气消耗。其结果 是:标准利用率可高达97%(Hs高热值)/108 %(Hi低热值)。显而易见,这样可以大大降 低... ---摘自《TopInfo》
施信荣
感知外界温度变化以调整优化锅炉的运行。 型号 WHBS B / WHBC B HV/HR - 采暖供水/采暖回水 G 3/4" WW/KW -热水/冷水 G 1/2" Gas(燃气) -燃气连接 G 1/2" SiV -安全阀 ... ---摘自《New IntroCondens WHBS B / WHBC B》
迷音桑
允许的最大燃气接口压力 天然气 mbar 25 25 25 25 25 最大电功率消耗(包括循环泵) W 82 97 141 104 141 重量 –供热锅炉 kg 35 36 37 ... ---摘自《VITODENS 100-W VITODENS 111-W》
麒麟兔爷
德昌电机推出冷凝锅炉循环泵 - 能源效益最高, 超越 2015 年欧洲标准 香港,2014 年5月8日–德昌电机今天宣布推出用于节能冷凝锅炉循环泵。 全新循环泵平台从设计上保证... ---摘自《德昌电机推出冷凝锅炉循环泵 - 能源效益最高,》
颜大大i2
2吨燃气锅炉标配 1、丽雅路 2、百得 3、欧科 上述品牌三选一 3 全自动控制柜 配1.4Mw 1台 配套 国内一线品牌 4 锅炉循环泵 锅炉配套 2台100㎥/h、扬程32米/15KW 一备一用 带变... ---摘自《...(峰峰煤矿矿区)基础设施配套供暖天燃气锅炉清单》
星野哀
联系方式:400-6788-655 0312-2838888 地址:河北省高碑店市北大街 188 号 邮箱:hx@xinhuaxin.com.cn 网址:www.xinhuaxin.com.cn 全自动数控燃气锅炉 锅炉容量:0.28 ~ 1.... ---摘自《全自动数控燃气锅炉
yn灬不离不弃灬
比如燃气锅炉、热泵、固体燃料锅炉、小型热力站、二级 供暖温控单元等内置的循环泵自2015年8月起也从常规泵 升级为高效节能泵。 虽然中国目前还未颁布针对循环泵的节能法... ---摘自《升级不加价》
hgtbkwd
含PLC 柜,含通讯接口 2 锅炉循环泵 1 供应商:国际知名品牌 3 汽-水换热器 1 材质 304/Q345R 4 RO 膜水处理器 1 5 纯水水箱 1 6 纯水补水泵 1 7 加药装置 1 8 除氧器 1 由用户选... ---摘自《BCEJS 系列》
hyszqmzc
1 2018年采暖燃气锅炉低氮改造 竞争性磋商文件 项目编号:PXM2018_036204_000064-JH001-XM001 采购人: 北京市农业技术推广站 代理机构: 北京北科博佳招标代理有限公... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
飞翔的荷兰人
FORMENTERA KC 福门特拉冷凝壁挂炉系列 冷凝式锅炉 采暖热水两用燃气炉 密封式 甲烷或丙烷供给预设值。 功率范围内可用: 24 kW 28 kW 32 kW ➲ 调制比例 1:9 ➲ 触摸屏用... ---摘自《FORMENTERA KC》