编辑: ZCYTheFirst 话题热度:1160 2019-12-16
关键词: 锅炉,本体,漏风,系数,漏风系数,锅炉本体,锅炉本体漏风,本体漏风,本体漏风系数 添加资源
资源与摘要 编辑
ZCYTheFirst
  锅炉本体漏风系数

  漏风系数依据下列各式计算:

  α=21/21-o2

  Δα=α2-α1

  δ=(Δα/α1)*90%

  注:α-----过量空气系数

  α1——空预器烟气入口过量空气系数

  α2——空预器烟气出口过量空气系数

  Δα——漏风系数

  δ——漏风率

  过剩空气系数是燃料燃烧时实际空气需要量与理论空气需要量之比值,用“α”表示。

  计算公式:α=20.9%/(20.9%-O2实测值)

  其中:20.9%为O2在环境空气中的含量,O2实测值为仪器测量烟道中的O2值

  举例:锅炉测试时O2实测值为13%,计算出的过剩空气系数α=20.9%/(20.9%-13%)=2.6

  国标规定过剩空气系数应按α=1.8(燃煤锅炉),α=1.2(燃油燃气锅炉)进行折算。

  举例:燃煤锅炉,锅炉测试时O2实测值为13%,SO2排放值500ppm,计算出的过剩空气系数α=2.6,那么根据国标规定,折算后的SO2排放浓度=SO2实测值×(α实际值/α国标值)=500ppm×(2.6/1.8)=722ppm

  举例:燃油燃气锅炉,锅炉测试时O2实测值为13%,SO2排放值500ppm,计算出的过剩空气系数α=2.6,那么根据国标规定,折算后的SO2排放浓度=SO2实测值×(α实际值/α国标值)=500ppm×(2.6/1.2)=1083ppm

  炉膛进风管道或空预器漏风

  炉膛进风管道漏风会使进入炉膛送风量减少,为了维持过量空气系数,势必造成风机电耗增加,如出现空预器与燃烧器之间漏风还会影响环境卫生,另一种是由于空气预热器的腐蚀穿孔,空气从正压侧漏入负压烟气侧。前一种漏风只使引风机的耗电量增加,而后一种漏风还同时使送风机的耗电量增加,严重时,还因为空气量不足,限制锅炉出力。锅炉漏风使对流烟道里的烟速提高,造成燃煤锅炉特别是煤粉炉的对流受热面磨损加剧。由此可以看出,锅炉漏风只有害而没有利,所以应尽量减少。

  对于负压锅炉来说,漏风是不可避免的,我们应该做的是使漏风系数降低到允许的范围以内。

  炉膛漏风

  1、炉膛下部漏风

  炉膛漏风,会降低炉膛温度,使燃烧恶化。漏风还使排烟温度升高,排烟量增加,排烟热损失增加,锅炉热效率降低。

  当外界冷空气由炉膛下部漏入时,炉内过量空气系数就会增大,烟气体积就会增加。由于冷空气的焓不大,致使理论燃烧温度随着漏风量越大而下降得越多。由于漏风炉内理论燃烧温度下降,炉内辐射吸热量减少,燃料着火时间推迟,火焰中心会上移,炉膛出口烟温随之提高。空气预热器是对流烟道最后的受热面,且它的出入口平均风温较高.以致排烟温度有较大的增加,再加上精风容积增大,这就引起了排烟热损失的上升,锅炉机组热效率下降。由于锅炉机组单位辐射吸热量的下降,在燃料消耗量不变的情况下,锅炉的蒸发量也将减小,同时漏风使烟气容积增大和炉膛出口烟温升高,这就引起了过热器温度升高,对过热器安全带来不利影响。由于漏风使烟速增加,而受热面的磨损同烟速的三次方成正比,这就大大加速了受热面的磨损,缩短了受热面的使用寿命,也威胁着锅炉的安全运行。大量的冷风漏人炉膛,特别是从炉膛下部漏人炉膛,还可能引起燃烧不稳,甚至发生炉膛灭火事故。负压、环保nox大

  2、 炉膛上部漏风

  相对于炉膛下部漏风而言,在炉膛上部漏风,对于燃烧的理论温度不会有太大的影响,但是对于炉膛出口处的烟气容积却有所影响,烟气容积的增加会导致烟温的下降,由此在对流烟道中各个受热面的出口烟沮也会受到影响而下降,受热面的温度变化和炉膛的出口的距离有一定的影响,距离越近下降的越多,距离越远下降的越少,但是当到达排烟处时温度又恢复到了原来设计的数值,这种变化现象同样是由于烟气焓和空气内漏现象造成的。

  因为炉膛上部漏风对于排烟的温度影响不是很大,所以说排烟的热损失量是和漏风量成正比的,由于漏风增加了排烟的热损失量,所以降低了锅炉的热效率;因为烟气流速的加快,对受热面造成了很大的影响,加速了磨损,使受热面的使用周期有所缩短;由于漏风的原因,迫使引风机增加运行负担,消耗大量的电能,在负荷过大时,会加剧引风机的功率消耗,从而影响到锅炉的运行效率;漏风还会恶化水膜式除尘器和电气除尘器的运行.如果漏风使炉膛出口烟温降低较多时,还可能导致过热蒸汽温度有所下降。

  减少锅炉漏风的措施:

  通过以上的分析可知锅炉漏风对锅炉的运行效率有很大的影响,同时因为漏风而增加了引风机的工作负荷,从而消耗了大量的电能,为了保证锅炉能够安全经济的运行,并且节约电能,在企业发展中具有重要的意义,所以要将锅炉漏风现象降到最低程度,尽量的使其不漏风,提高锅炉的运行效率,降低风机的消耗,主要建议如下:

  1、在条件允许的情况下,应该在炉膛的出口以及各个受热面和烟气的出口处安装氧气表,以便对漏风情况进行检测,发现问题及时解决。至少应该在炉膛出口、下级空气预热器和除尘器出口重要位置安装氧气表,以便及时掌握这些部位的漏风情况。

  2、在锅炉的运行现场应该准备充足的堵漏材料,以便发现漏风能够及时的堵塞,减少损失。

  3、 要严密监视炉膛的负压状况,将其控制在规定的范围内,避免因为负压过大而造成炉膛以及对流烟道漏风。

  4、严密监视锅炉水封运行情况,防止断水运行,水封断水后的漏风对锅炉燃烧稳定性影响较大。

  5、机组运行中定期检查锅炉漏风情况,加大炉膛负压后就地检查漏风点,及时进行处理。

  6、在对锅炉进行漏风试验后应该做好记录工作,并且保证严密性,对于发现漏风的地方要及时的堵塞。应该将锅炉漏风作为运行中评价班组运行好坏的一项标准,降低漏风的几率。
LinDa_学友
锅炉钢结构设计规范 GB 26164.1 电业安全工作规程 第1部分:热力和机械 GB/T 27869 ... 干敏系数和颗粒级配等; b) 燃料性质,包括燃料工业分析、元素分析、灰熔融性等; ... ---摘自《CBTA》
麒麟兔爷
片和基于压力监测的自动漏风回收 技术降低了空气预热器的漏风率, 提高了锅炉系统的效率,降低了供 电煤耗。 已安装回转式空 气预热器的 300MW-1000MW超 临界、超超临界 ... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
hyszqmzc
锅炉架的立柱通常用(型钢)。 可焊接高强度钢应该属于(特殊性能低合金高强度钢)。... 再进行漏风量测试的抽检;高压系统全数进行漏风量测试。风管系统的严密性检验,在加... ---摘自《ض丬?》
施信荣
除尘器本体漏风率 % ≤3% 6 除尘器本体耐压强度 Pa -4000 7 处理效率 % 70~90 3、活性炭吸附系统工艺流程简述(图示) 3.1活性炭吸附工艺原理 活性炭的吸附能力就在于它具有... ---摘自《盐池县昌源商贸有限公司》
棉鞋
锅炉设备安装方案 32 第4节 汽轮发电机专业施工方案 38 第5节 电气设备安装及调试方案 ... 本体管 t 330 165 三 输煤部分 1 翻车机 ZFTY-100 台12重车调车机 台13夹轮器 台14牵车... ---摘自《第1章 工程概况与主要工程量 3》
摇摆白勺白芍
工业锅炉以及烧结及球团、焦化、有色冶炼、电 解铝、碳素等窑炉。 4.3 新建项目脱硫工... 采用气气换热器时,漏风率宜不大于1%。采 用热媒水烟气换热器及管式气气换热器时,... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
ZCYTheFirst
1.1原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电站): 1.原辅... 吸收塔本体 台1连接烟道 套1入口气流均布装置 套2膨胀节 套2塔底输灰装置 套1塔底吹扫... ---摘自《1建设项目基本情况》
思念那么浓
负温度系数热敏电阻(NTC) NTC陶瓷半导体电阻元件,具有电阻值随温度上升而显著... 锅炉-汽机协调控制系统 由微机等装备组成,用于保证锅炉-汽机协调安全运行。 *** ... ---摘自《附件8》
迷音桑
锅炉汽包 B.压力容器 C.起重机轨道 D.压力管道 E.高强螺栓 【答案】ABCD 【大立解析... 静载荷系数 C.动载荷系数 D.不均衡载荷系数 E.滑轮组的摩擦力 【答案】ACD 【大立解... ---摘自《大立 2016 一级建造师通关蓝宝书》
252276522
锅炉无法维 持运行。 7 炉墙及拱损坏和用电中断事故 7.1 炉墙及拱损坏事故现象 (1)排姻中的过剩空气系数增大,二氧化碳含量增升高。 (2)从炉墙不严密处向炉内漏风,引风机... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
ddzhikoi
汽机本体疏水与外部疏水分开,汽机本体疏 水最终进凝汽器,外部疏水进外部疏水扩容器... 安装位置不漏风; 安装烟气CEMS的工作区域必须提供永久性的电源,以保障烟气的... ---摘自《第1章 总则》
于世美
设计工况锅炉废气阻力 Pa ~900 ~900 17 漏风系数 % < 2 < 2 18 除灰方式 机械连续清灰 机械连续清灰 热力系统及热机设备可靠性分析 本工程拟采用的热力系统配置,来源于aaa研... ---摘自《AAA玻璃有限公司》
贾雷坪皮
焦化、玻璃 炉窑、生物 质锅炉除尘 脱硝 2 相变凝聚除 尘装备 关键技术:研发适用于低... 摩擦系数≤0.01;纤维邵氏硬度≥60。 燃煤电厂、 工业窑炉及 煤化工等行 业烟气脱硫 27 ... ---摘自《(征求意见稿)》
摇摆白勺白芍
阻力<300Pa,本体漏风率< 2%,烟尘排放浓度低于 20mg/m3 。 适用于1000MW及以下燃煤发电机组烟气粉 尘治理以及钢铁、有色金属、冶金、建材、 化工等多个行业的工业除尘... ---摘自《环境保护综合名录》
You—灰機
本体漏风率 % ≤2 5 静电除尘器效率 % >80 6 电袋除尘器总效率 % >99.9 7 壳体设计压力 负压 KPa -8.7 正压 KPa +8.7 8 电除尘器室数/电场数 个1/1 9 阴、阳套供热锅炉项目环境影... ---摘自《1 前言》
ok2015
锅炉本体水也不外排,锅炉进行 定期带水保养。 9.2 供电 本项目用电由区域市政电网供给,年用电量 20 万kWh。 9.3 燃气 本项目燃气由市政燃气管线供给,总用气量为 105.6 万m... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
紫甘兰
强迫停运系数(FOF) 100% PH FOH F 人工费用等子项) 8 统计评价范围 8.1 机组统计... g/ m³ 漏风率%处理烟气量m³ / h 最大负压Pa阻力损失Pa电场个数室数同级间距mm电... ---摘自《中华人民共和国电力行业标准》
梦三石
/h,考虑到漏风系数 1.1,降膜吸收塔进气风量按 1060m³ /h, 以风量核算现有降膜吸收塔及循环泵,降膜吸收塔 2 套并联使用,具体数据如下: 66 ① 空塔气速校核: 吸收面积为... ---摘自《一、建设项目基本情况》
摇摆白勺白芍
本体漏风率应小于 3%,距电除尘器壳体 1.5m 处的最大噪声级不超过 85dB(A)。 6.5.3 电除尘器的连接宜采用法兰连接。管道、弯头、三通的 连接采用焊接。 6.7.10 管道阀门的形... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
枪械砖家
与围岩填实接严不漏风。 4.瓦斯管理 — 28 — (1) 按照矿井瓦斯等级检查瓦斯, 严格现场... 1.热水锅炉: ⑴安设有温度计、安全阀、压力表、排污阀; ⑵按规定安设可靠的超温报... ---摘自《第1部分 总则》
摇摆白勺白芍
集尘罩(或锅炉 炉窑烟气) 除尘器 风机 排气筒 卸、输灰 换热器 10 6.2.3 集气罩的排风... 阻力系数、控制参数等, 以及耐温性、严密性、调节性等性能。 6.4.21 阀门选型时,应... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
苹果的酸
(七)锅炉房照明良好,道路通畅。 三、巡回检查路线:三大安全附件—炉排和减速机—本体—出渣机—省煤器—除尘器—引风机—鼓风机—管道阀门—分汽缸—给水泵—水处理设... ---摘自《特种设备安全管理制度汇编》
QQ215851406
火力发电设备、锅炉设备、水力发备、核电设备、石油化工设备、冶金设备、建材设备的分类和性能。 知识点1: 火力发电设备包括:汽轮发电机组本体、汽轮发电机组辅助设备、... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
施信荣
钢板,内壁 16mmQ245R 锅炉板 1 套2本体 16mmQ235 钢板椭圆形 5m*2m*5m 1 套3本床 14mmQ235 钢板 4.5m*2m*0.7m 1 套4前床 5. 5m*3m*2.5m 1 套表4.4-2 永兴鑫裕环保镍... ---摘自《1. 概述》
wtshxd
锅炉本体由省煤器、 蒸发器和过热器组成。受热面采用螺旋鳍片管作为受热面,传热效果好。 受热面均采用逆流顺列的布置结构形式。 2) 窑尾余热锅炉(SP 炉) 本锅炉采用立... ---摘自《吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司》
ok2015
(本条款不包括锅炉本体,汽轮机本体,发电机本体,主变压器本体,75KW(含75KW)以上电机的A级检修内容,其他部分A级检修内容均包括在维护维修工作范围内)。 2.2内... ---摘自《开封中节能再生能源有限公司》
飞鸟
锅炉本体结构为立式火管锅壳式,燃烧设备为活动炉排。鼓风机通过炉排鼓风道进行鼓风,使生物质在活动炉排上燃烧,产生的烟气冲刷炉墙管、炉胆辐射受热面后进入第一回程螺... ---摘自《LHH型生物质》
摇摆白勺白芍
(101.325 kPa、0℃,干基,过量空气系数 1.4)之比, 一般用 mg/m3 表示。 3.8 系统可用率 system availability 脱硝系统每年正常运行时间与锅炉每年总运行时间的百分比。按式... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
ok2015
漏风试验.28 9.2 烘炉.29 9.3 煮炉.30 9.4 严密性试验和试运行.31 10 工程验收.32 本规范用词用语说明.34 1 1 总则1.0.1 为了提高锅炉安装工程的施工水平,促进技术进步,确保工程... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
star薰衣草
79 12.9 余热锅炉试运转 79 13 安全与环保 81 13.1 一般规定 81 13.2 安全 81 13.3 环保 ... 受热面管子及本体管道的焊接对口应平齐,错口不应大于壁厚的10%,且不应大于1mm。... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
笔墨随风
一、1台40吨锅炉 (一)除尘系统 1、设计参数 烟气量:100000m³/h 烟气温度:≤150℃ 出口粉尘浓度:≤30mg/Nm3 除尘器本体阻力:≤1200Pa; 设备本体漏风系数:≤2%, 除... ---摘自《榆中县供热管理站锅炉除尘脱硝设备采购项目》
252276522
设置锅炉房困难较大,目前国产锅炉本体材料、生产质量与国外不相上下,有差距之处是控制设备,根据《热 水锅炉安全技术监督规定》的要求,并参考了国外的一些做法,本条对... ---摘自《UDC》
霜天盈月祭
锅炉本体低频辐射噪声降噪量≥10dB(A);冷却塔通风 降噪设备的阻力损失<20Pa,降噪设备的综合降噪量≥35dB(A)。 燃气电厂的 噪声与振动 控制 七、环境污染防治专用材料与药... ---摘自《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录 (2014 年版)》
ZCYTheFirst
规定锅炉本体、仪表及辅机的维护保养周期、内容和要求; (七)锅炉水(介)质处理管理制度,规定锅炉水(介)质处理管理要求,明确水(介)质取样位置、频次、定时化验的... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG XXXXX-201X》
wtshxd
锅炉效率 % ≥89 21 过剩空气系数 / 1.37 2、工程主要原辅材料、资源及能源消耗 (1)原辅材料消耗量 工程主要原辅材料、资源及能源消耗详见表 6。 7 表6工程主要原辅材料、资... ---摘自《建设项目基本情况》
ok2015
锅炉除尘灰及灰渣作为附近村民建筑材料或筑路材料利用,临时存储于储煤场 尿素灌围堰工程 设置尿素灌围堰,规格5m*10m*2m,地面防渗,防渗系数不小于1.0*10-7cm/s -- 事故... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
麒麟兔爷
锅炉本体焊口施工质量控制质量管理小组 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 降低高加导波雷达液位计故障率 华业电力秦山核电维护仪控质量管理小组 中国能源建设集团东北... ---摘自《附件》
wtshxd
燃烧计算方法和燃烧方程式,锅炉各项热损失确定方法和热效率的计算方法。熟悉理论空气量、过量空气系数漏风系数、烟气分析方法和烟气焓温表等概念。了解烟气分析的实验... ---摘自《河南科技大学车辆及交通工程学院》
静看花开花落
2.1.4.2 锅炉本体,辅机及风、烟道等设备完整,内部无杂物。 2.1.4.3 管道、阀门连接良好,并有符合《电力工业技术管理法规》所规定的漆色 标志。 2.1.4.4 仪表操作盘上的... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
元素吧里的召唤
锅炉出力、排烟处过剩空气系数(、排烟温度(、灰渣可燃物含量(、炉墙表面温度(、排污率、汽水泄漏率 (1)锅炉排污率采用炉外水处理时超过5%,或者采用炉内水处理超过... ---摘自《质检总局燃煤锅炉
XR30273052
锅炉本体的膨胀中心、膨胀方向、膨胀间隙应符合制造厂的设计 要求;锅炉各部膨胀指示器安装规范 4 锅炉本体吊挂装置受力均匀,设备及管道系统膨胀自由,符合设 计要求 5 受... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
xiong447385
序号 名称 关键技术及主要技术指标 适用范围 62 移动极板静电 除尘装备 烟尘排放浓度≤30mg/m 3 (可达 20mg/m 3 以下) ,本体漏风率≤2%, ---摘自《湖南省经济和信息化委员会 湖南省科学技术厅》
过于眷恋
JB/T1619《锅壳锅炉本体制造技术条件》 JB/T1626《工业锅炉产品型号编制方法》 JB/T8659《热水锅炉水阻力计算方法》 JB/T9560《烟道式余热锅炉 产品型号编制方法》 JB/T... ---摘自《ICS》
xiaoshou
(5)锅炉本体布置结构紧凑,耗钢量比鲁奇公司的循环流化床锅炉少 [此处图片未下载成功] 得多,厂用电也少得多。从投运和几十台炉子统计看,锅炉出力、参数、 山东大学工程硕... ---摘自《笸鳢缠窗杵诵卦锌》
lqwzrs
燃煤的燃烧特性和结渣特性对 锅炉工作的影响,燃煤的分类方法; (3)掌握不同基准下各成分和发热量之间的换算方法。 - 98 - (4)理解理论空气量和过量空气系数漏风系数、烟... ---摘自《会计学基础课程考试大纲(试行)》
旋风
锅炉本体流程图、调节系统画面、参数显示画面、电气操作画面、报表显示画面、综合趋势图画面、回路整定画面、报警总貌画面、设定参数画面。 报警组态:按工艺要求定义各... ---摘自锅炉控制系统》
liubingb
余热锅炉本体漏风率应控制在 5%以下。 5.2.7 余热锅炉钢架各层平台,应设有两个安全疏散通道,至少应有一个通 道能直通地面; 5.2.8 余热锅炉出口主蒸汽管道上应配置压力调... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
sunny爹
锅炉本体结构简图 表2-1新汶烟煤煤质分析 元素成分(%) 收到基低位量(kJ/kg) 干燥无灰基挥发分Vdaf (%) 空气干燥基水Mad(%) BTИ法可磨性系数Kkm 灰熔点 水分 灰分 碳... ---摘自《目录》
huangshuowei01
锅炉门(孔)、窥视孔、出渣口是否采用了有效的密封结构;各单元的漏风系数是否在标准要求之内; 5、省煤器、空气预热器是否有防磨损措施;是否设置了清灰装置;其结构和... ---摘自《附件1》
笔墨随风
锅炉排烟温度高原因分析 1.1 炉本体及制粉系统漏风本体及制粉系统漏风是排烟温度升高的主要原因之一。炉膛出口过量空气系数可表示为: α1"=α1+αzf+αlf+βky"1) 式中 α1... ---摘自锅炉排烟温度高的原因分析及治理》