编辑: 施信荣 话题热度:426 2019-07-01
关键词: 烟囱,锅炉房,间距,锅炉房烟囱,间隔,间隔距离 添加资源
资源与摘要 编辑
学冬欧巴么么哒
燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量 MW <0.7 0.7~<1.4 1.4~<2.8 2.8~<7 7~<14 ≥14 t/h <1 1~<2 2~<4 4~<10 10~<20 ≥20 烟囱 ---摘自《项目代码:2018-330783-21-03-031047-000》
人间点评
确定本次评估大气评价范围为燃气锅炉烟囱为中心,半径为2.5km的圆形区域。 1.4.2地表... LNG储罐(燃气锅炉房南侧) 22 50 0.44 -- 浓硫酸 浓硫酸储罐(酸碱库) 20 100 0.2 -- ... ---摘自《河北盖乐亭明胶有限公司》
黑豆奇酷
烟囱高度执行GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中表4的规定,详见下表。 GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》 锅炉类别 最高允许排放浓度(mg/m3) 烟气黑度... ---摘自《东海翔集团有限公司》
王子梦丶
厂区东侧布置为污水处理设施及锅炉房。各车间生产独立成区布置,功能明确。 (3)厂区围墙边、生产车间周围布置建筑小品、花坛、草坪等,方便职工生活休闲,美化厂区环境,... ---摘自《临海振业丝绸漂染厂》
sunny爹
项目应在天然气锅炉房设置烟囱,将锅炉燃烧烟气收集至楼顶高空排放。 (3)垃圾收集站的恶臭 根据项目设计方案,项目将新建一个垃圾收集站,拟布置于项目北侧,该垃圾收集站... ---摘自《目录》
sunny爹
限值(燃气锅炉) 烟囱高度 标准来源 颗粒物 20 燃气锅炉烟囱不低于 8m 《锅炉大气污染... 朝向和间距满足日光、通风、防火和排污的 要求;挤奶区位于牛舍南侧、主导风向上风向... ---摘自《1 概述.》
sunny爹
锅炉房烟囱1根 生产车间排气筒1根 固废 固废分类存放场所、委托处理 10 分类收集处置,零排放 与主体工程同步建成 噪声 隔声、减振垫等 10 厂界达标 与设备安装同步建成 排污... ---摘自《目录》
雷昨昀
是否使用地形高于烟囱基底的简单地形 - N 排气筒出口内径 m 1.5 是否选择全部的稳定度和风速组合 - N 烟气出口排放流量 m3/s 18.0 是否使用计算点的自动间距 - N 环境温度 K 293 ... ---摘自《于田县托格日尕孜特色乡镇建设》
ACcyL
燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量 MW <0.7 0.7~<1.4 1.4~<2.8 2.8~<7 7~<14 ≥14 t/h <1 1~<2 2~<4 4~<10 10~<20 ≥20 烟囱 ---摘自《项目代码:2018-330783-21-03-039639-000》
夸张的诗人
烟囱外排。 江西百炼氟材料有限公司年产 2 万吨五氟丙烷(R245)扩建项目环境影响... 防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可,并设置危 险介质浓度报... ---摘自《1.0 总则》
sunny爹
限值(燃气锅炉) 烟囱高度 标准来源 颗粒物 20 燃气锅炉烟囱不低于 8m 《锅炉大气污染... 朝向和间距满足日光、通风、防火和排污的 要求;挤奶区位于牛舍南侧、主导风向上风向... ---摘自《1 概述.》
cyhzg
置于厂区东北角锅炉房烟囱高度为18m,年运行时间4000小时,柴油最大消耗量为280t/a。该锅炉为润都制药现有工程、三鑫提供生产所需蒸汽。 (4)冷却塔 现有冷却塔2台,位于... ---摘自《珠海润都制药股份有限公司二期扩建工程》
qksr
锅炉房烟囱最低允许排放高度 单位(m) 锅炉房总 装机容量 MW <0.7 0.7~<1.4 1.4~<2.8 2.8~<7 7~<14 14~<28 分两池有效负荷:2m3/m2/h 设计参数:设计水量:62.5 m3/h 配套... ---摘自《前言》
sunny爹
动物饲养场(养殖小区)之间距离不少于500米;      ②距离动物隔离场所、无害化... 废气经8m高烟囱排放 食堂油烟 油烟净化器处理后经专门烟道排放 固废 医疗废物 设置危... ---摘自《目录》
kr9梯
新建锅炉房烟囱周边 200m 有建筑物时,烟囱高度应高出周 边建筑 3m 以上,因此,鸭场锅炉房烟囱高度为 8m(周边最高建筑为鸭棚,鸭 棚高度 5m)。 (3)厨房油烟 本项目为工... ---摘自《第一章 总论.》
252276522
建(构)筑物之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有... 3 冲天炉烟气出口到烟囱之间的管路与设备接口处,宜设温度检测、控制及报警; 4 焚烧... ---摘自《UDC》
yn灬不离不弃灬
医疗垃圾废弃物堆放于锅炉房内。","立即对锅炉进行了拆除。","已完成" "9",... 2.企业已对燃煤锅炉烟囱、管道进行了拆除,锅炉已不具备使用条件,完成整改。","... ---摘自《终稿》
芳甲窍交
有飞火的烟囱或室外的砂轮、电焊、气焊(割)等固定地点。 2.0.13 耐火极限 fire ... 防火间距 fire separation distance 防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑的间隔距离。... ---摘自《UDC 中华人民共和国国家标准 GB》
梦三石
环评要求锅炉房烟囱高度为35m,出口直径为0.6m。 实际建设:在工业场地设锅炉房一座,内设2台CLSG2.8—95/70—AIII型燃煤热水锅炉,额定蒸发量为4t/h。采暖期运行2台锅炉... ---摘自《山西介休大佛寺南窑头煤业有限公司》
摇摆白勺白芍
锅炉房设计规范 GB 50051 烟囱设计规范 GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50203 砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
hgtbkwd
防火间距.9  3.2  消防车道与消防车登高操作场地 15  4  建筑平面布置 17  4.1... 烟囱穿过可燃保温层、防水层时,在烟囱周围 500mm 范围内应有防火隔热 措施,在建筑... ---摘自《建筑防火通用规范》
kieth
并在二厂区原有锅炉房位置上新建一座处理能力 500m³/d 的污水处理设施。本技改项目总投资 2908 万元,建成后将服务本公司 和浙江联侨新材料科技发展有限公司的供热和污水... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
学冬欧巴么么哒
以工业场地锅炉房烟囱为中心,半径2.5km的圆形区域 地表水 / 零排放,简单评价,重点是水资源的综合利用分析 噪声二级 矿井工业场地、风井场地及周围200m的范围内,公路线... ---摘自《中煤西安设计工程有限责任公司 评价证书类别:甲级》
紫甘兰
锅炉房建筑面积:90m2 ,内设 1 台2t/h 的蒸汽锅炉,锅炉原燃 料为煤。本环评要求企业将燃料改为成型生物质颗粒,同时将 燃煤锅炉改为专门燃成型生物质锅炉。 供电 由益阳市... ---摘自《国环评证乙字》
liubingb
以工业场地锅炉房烟囱为中心,东西5.0km,南北5.0km,共25km2的范围 3 地下水 东边边界沿煤矸石临时堆放场向东外扩1km的山脊为界;南边边界沿煤矸石临时堆放场向南外扩2... ---摘自《山西忻州神达南岔煤业有限公司》
252276522
压缩空气站(空压机房)、空气加热室、锅炉房烟囱 二级 丙类 11 辅助厂房、仓库 机修车间、锻铆车间、木材加工房、煤样室、化验室、爆炸材料库、雷管库、设备库、材料库... ---摘自《UDC》
会说话的鱼
新建锅炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上”,本项目周边200m范围内多为工业企业,但厂区办公楼为四层建筑,综合考虑后确定本项... ---摘自《石家庄自力海绵制品有限公司》
施信荣
“新建锅炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上”的要求。 1.2 无组织废气产排情况 本项目无组织废气主要为集气罩未收集的非甲烷总烃及... ---摘自《盐池县昌源商贸有限公司》
ddzhikoi
锅炉房总容量(t/h) 2-<4 4-<10 10-<20 20-<40 烟囱最低高度(m) 30 35 40 45 大气环境质量标准执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-96)中的二级标准,见表1-2。 表1-2 ... ---摘自《1、总论》
紫甘兰
苯板厂现有的锅炉房内,厂界东侧为村路,隔村路为农田,东南侧 31m 为一户居 民,南侧为农田,西侧为农田,西南侧 70m 处为一户居民,北侧为农田。 本项目锅炉房的中心地... ---摘自《D4430》
You—灰機
分为干式除尘,不能脱硫,除尘效率低,锅炉房烟囱数量较多,高度较低,不利于 烟尘、二氧化硫、氮氧化物的扩散,造成大气环境的污染,危害人们的身体健康, 且燃煤和灰渣... ---摘自《1 前言》
鱼饵虫
ΔX——烟囱平均间距,m。 ΔX=( ) 1 2 其中:S——城区或城区中某一区域面积,m² ; m——烟囱数目。 Φ2——多源系数,本项目取 60m。 经计算,本项目 p3=0.427。 ... ---摘自《国环评证甲字第 3607 号》
黎文定
鸭场锅炉房烟囱高度为 8m(周 边最高建筑为鸭棚,鸭棚高度 5m) 。 (3)厨房油烟 本项目为工人提供一日三餐,年工作时间 3栏210万羽商品肉鸭场建设项目环境影响报告书 4-36 ... ---摘自《1、项目由来》
sunny爹
导热油炉烟囱高度达不到; (2)罐区全部采用立式圆筒型固定顶; (3)煤场未进行封闭。 (4)工艺装置区冲洗地面排水、化验室排水、生活污水经化粪池处理后冬储夏灌,污水水... ---摘自《目录》
笔墨随风
单栋存栏3万羽 锅炉房 共10座,每栋鸭棚配备1台232kW天然气暖风锅炉 料塔 10个 辅助... 废气经8m高烟囱排放 食堂油烟 油烟净化器处理后经专门烟道排放 固废 医疗废物和危险... ---摘自《概述》
夸张的诗人
新建锅炉房烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上。 3.3.3 噪声排放标准 本项目位于福建省福州市闽清县白樟镇小园村街中 112 号,声环境规... ---摘自《一、项目基本情况》
摇摆白勺白芍
新建采暖锅炉房,锅 炉房已建设,设备未安装;新建食堂,设备基本已安装。总计喷漆规模为 8000t/a,项目 建成后年使用油漆量为 50t/a。 陕西维特钢构科技有限公司于 2018 年... ---摘自《陕西维特钢构科技有限公司》
star薰衣草
站内总平面布置防火间距及配套设施等要求。 8.第10章燃气的应用中,增加了新型管材,... 主烟囱和副烟囱高出油制气炉炉顶高度不应小于4m。 4.4.15 控制室不应与空气鼓风机室... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
紫甘兰
一栋锅炉房,位于厂区东南侧设有 一个12 t/h 的蒸汽锅炉 总建设面积为 2746.03 m2 新建 ... 理后,通过一个40 m 高烟囱排放;碳化废气经管道 冷却后无组织排放;竹屑粉尘通过集... ---摘自《国环评证乙字》
yn灬不离不弃灬
栋杀菌车间、3 栋仓库、1 栋锅炉房、1 间传达室、1 间厕所以及 相关配套设施,项目组成见表 1。 表1项目组成一览表 项目名称 规模 结构 备注 建筑面积 (m2 ) 层数主体 工程 制... ---摘自《修改清单》
贾雷坪皮
新建锅炉房烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建 筑物 3m 以上。本项目西北面距厂界 80m(距锅炉房 120m)处,有一栋 4 层的居 民房,其高度约为 ---摘自《国环评证乙字第 2706 号》
lqwzrs
烟囱高度应根据锅炉房装机总容 量,按表 4 规定执行,燃油、燃气锅炉烟囱不低于 8m,锅炉烟囱的具体高度按 批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房烟囱周围半径 200m ... ---摘自《江西赣瑞环保科技有限公司》
sunny爹
锅炉房烟囱最低允许排放高度 单位(m) 锅炉房总 装机容量 MW <0.7 0.7~<1.4 1.4~<2.8 2.8~<7 7~<14 1量,而 且含有蒸气,有毒气体,对火场周围人员生命安全和周围的大气环... ---摘自《1 概述.》
无理的喜欢
米,新建锅炉房烟囱周围半径 200m 距离内有建筑 物时,其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上。 (3)噪声 项目位于规划的工业用地范围,运营期噪声执行 GB12348-2008《工业企业... ---摘自《广西高通食品科技有限公司》
迷音桑
发现该单位餐馆烟囱正在冒黑烟,希望环保部门尽快调查处理,不需要回复。","经查,被反映问题由该单位燃煤锅炉运行过程中产生,我局已对该燃煤设施进行监督性监测,并... ---摘自《上报版》
645135144
新建锅炉房烟囱周围半径 200m 距离内没有建筑物,排放高度符合《锅炉 大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)中燃油锅炉烟囱不低于 8m 要求。根 据工程分析,本项目锅炉... ---摘自《1 总论.》
ok2015
烟囱至所在厂房天面排放,烟囱高度 25 米。 (5)制冷:本项目设有冷库四个,采用 R407c 作为制冷工质。R407c 是作为 R22 的替代物而推出的三元非共沸制冷剂,由R32 制冷剂... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
梦三石
烟囱 钢制,Φ600 根215 除污器 DN250 99R101(P8-25) 台116 防爆轴流风机 ZDBZ G=3000m3/h 台217 软化水箱 钢制9m3 1.8m*2.8m*1.8m 个锅炉房总平面布置图见附图5。 本项目... ---摘自《一、建设项目基本情况》
赵志强
锅炉烟囱高度按锅炉房装机总容量应符合表 7 的规定 每个新建锅炉房只能设一根烟囱 表7锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉总额定出力 t/h 1 1- 2 2- 4 4- 10 10- 20 20- 40 烟囱最低高度 ... ---摘自《大气污染物排放限值》
怪只怪这光太美
烟囱高度 stack height 指从烟囱(或锅炉房)所在的地平面至烟囱出口的高度。 DB44/765-2019 3 3.8 氧含量 O2 content 燃料燃烧后,烟气中含有的多余的自由氧,以干基容积百分... ---摘自《锅炉大气污染物排放标准》
发帖评论
发布一个新话题