编辑: GXB156399820 话题热度:1406 2019-11-16
关键词: 类厂房,厂房防火间距,防火间距,防火,厂房,乙类,锅炉房,间距,类厂房防火间距,防火间,乙类厂房,与乙,间隔距离 添加资源
资源与摘要 编辑
GXB156399820
  锅炉房与乙类厂房防火间距

  一、《建筑设计防火规范》GB50016-2014:

  3.2.5 锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。

  (锅炉房属于使用明火的丁类厂房。燃油、燃气锅炉房的火灾危险性大于燃煤锅炉房,火灾事故也比燃煤的多,且损失严重的火灾中绝大多数是三级耐火等级的建筑,故本条规定锅炉房应采用一、二级耐火等级建筑。 每小时总蒸发量不大于4t的燃煤锅炉房,一般为规模不大的企业或非采暖地区的工厂,专为厂房生产用汽而设置的、规模较小的锅炉房,建筑面积一般为350m2~400m2,故这些建筑可采用三级耐火等级。)

  5.2.3 民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。

  民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

  民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关丁类厂房的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房的防火间距,可根据锅炉房的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。

  (锅炉房可视为丁类厂房。在民用建筑中使用的单台蒸发量在 4t/h以下或额定功率小于或等于2.8MW的燃煤锅炉房,由于火灾危险性较小,将这样的锅炉房视为民用建筑确定相应的防火间距。大于上述规模时,与工业 用锅炉基本相当,要求将锅炉房按照丁类厂房的有关防火间距执行。至于燃油、燃气锅炉房,因火灾危险性较燃煤锅炉房大,还涉及燃料储罐等问题,故也要提高要 求,将其视为厂房来确定有关防火间距。)

  5.4.12(强)燃 油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等。宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分 隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列 规定:

  1 燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。

  采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。

  2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。

  3 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。
wtshxd
根据《建设设计防火规范》(GB50016-2014)中的“表4.2.1 甲、乙、丙类液体储罐(区),乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距(m)”,本项目柴油储罐需远离高层民... ---摘自《建设项目基本情况》
夸张的诗人
(1)甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置,仓库、 罐区等储存设施,与周... 防火墙或防火带等设施 8 储罐区、装卸作业区、泵房、消防泵房、锅炉房、 配电室等重... ---摘自《台州市路桥区安全生产监督管理局文件》
迷音桑
建设二号车间、三号车间和锅炉房等设施。经现场勘查,原 金寨天吉脲醛树脂粘合剂制造有限公司已建厂房未做环评,未生产,无历史遗留问题。本 项目工程建成后形成年加工 ... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
静看花开花落
热电站或集中供热锅炉房,宜靠近负荷中心或主要用户,应具有方便的 供煤和排灰渣条件... 1 应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距 的要求; 2 应符合... 的下风侧;吸风口与乙炔站及电石渣场之间的最小水平间距,应符合现行国家标 准《氧气... ---摘自《关于发布国家标准《工业企业总平面设计规范》的公告》
过于眷恋
保证防火防烟分区、防火 间距符合消防技术标准;  5.组织防火检查,及时消除火灾隐... 2.甲、乙厂房设置在建筑的地下、半地下室; 3.甲、乙厂房、库房或丙厂房与人员... ---摘自《2015全国注册消防工程师培训》
ok2015
填埋气体发电厂房及辅助厂房的电缆敷设,应采取阻燃、防火封堵措施; 14 自动控制系统应设置独立于主控系统的紧急停车系统; 15 测量油、水、蒸汽、可燃气体等的一次仪表不... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
865397499
厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道或沿建筑物的两个长边设置消防车道。 2、建筑之间的防火间距应满足《建筑设计防火规范布置用房时,疏... ---摘自《南京市消防安全委员会办公室文件》
喜太狼911
中对厂房防火间距的要求 6.3 成都市龙泉蓉东加油 站 危化 公司储存和运输易燃易爆物的管道未保持完好并采取防止泄 漏措施 0.6 成都市名钨科技有限 责任公司 工贸 生产安全事故... 1.9 成都新昌运汽车维修 有限公司 商贸 氧气瓶与乙炔瓶使用时未达到安全距离 1.5 成都市... ---摘自《成都市安全生产监察执法 一般行政处罚案件情况通报表》
王子梦丶
锅炉房等建筑设施没有经消防审核并验收 合格后就投入使用的,扣10 分。 3、不得在设有车间或仓库的建 筑内设饭堂。煤气站、油站、配 气站的主厂房与辅助设施应符 合建筑防火... ---摘自《关键信息》
鱼饵虫
严格进行防火分区,满足防火间距和安全疏散的要求; (2)装置区设环形道路,和界区原有环形道路相连,以利于事故状态下,人员疏 散和抢救。 (3)厂区内各建(构)筑物之间的防... ---摘自《国环评证甲字第 3607 号》
麒麟兔爷
的制笔、制伞、打火机、眼镜、印刷等丙厂房、肉食蔬菜水果等食品加工,或生产性质... 上述标准中关于建筑之间的防火间距、消防车道等建筑外部的消防设计要求低于《建筑设... ---摘自《附件》
人间点评
储罐与甲醇燃料锅炉相关设施外的其他建(构)筑物的防火间距(m) 建(构)筑物 埋... 12 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体 储罐 12.5 25 丙、丁、戊类物品生产厂... ---摘自《ICS 75.160》
glay
消防重点部位防火安全制度表 C.重点部位工作人员登记表 D.消防重点部位灭火施救计划... D.性能 4.单、多层丙厂房,多层丁、戊厂房,单层乙类仓库,单、多层丙类仓库和多... ---摘自《注册消防工程师《综合能力》模拟(二)》
252276522
《建筑设计防火规范》GB50016的防火要求。 3 有爆炸和火灾危险性的物料、设备及其厂房或周围区域,应设置禁火标志。 4 有爆炸危险性气体的 生产车间 仓库 包装材料 丙类固... ---摘自《UDC》
向日葵8AS
防火间距不符合要求;厂区内一架空电线与充装厂房安全距离 不足;液氧气化器、液氧泵等设备与围墙等防火间距不足,充 装厂房北侧围墙缺失;氧气空瓶无防倾倒措施;液氧管... 氧气瓶与乙炔瓶距离小于5米。仓库货物堆放墙、垛 距不足,电器设备防火间距不足,危... ---摘自《亳州市2018年重大安全隐患挂牌督办名单(第四批)》
笔墨随风
乙类公共建筑的围护结构热工性能应符合GB 50189表3.3.2-1和表3.3.2-2的规定。 当公共... (1)应单独设置制冷机房,且与其他建筑的距离应满足防火间距要求; (2)严禁采用... ---摘自《建筑类》
飞鸟
燃气或燃煤锅炉房防火间距应符合第3.4.1条有关丁厂房的规定”,由此可知燃气锅炉房火灾危险性分类为丁类。根据《锅炉房设计规范》第15.1.2条规定“泄压面积为锅炉房占... ---摘自《2017年建筑专业研讨会成果》
jingluoshutong
上述标准中关于建筑之间的防火间距、消防车道等建筑外部的消防设计要求低于现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定时,应参照《建筑设计防火规范》的规定执行。 8.宿舍楼... ---摘自《浙江省公安消防总队》
LinDa_学友
氧气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于 10 米, 不得靠近热源; 乙炔瓶应配置回火防止器。 ... (2)建筑物之间防火间距符合 GB 50016 的规定。 《粉尘防爆安全规 程》 ( GB 15577 ) ... ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
捷安特680
防火间距及配套设施等要求。 8、在燃气的应用中,补充了新型管材,燃气管道和燃气用具在地下室、半地下室和地上密封室 内的敷设要求,室内燃气管道的暗设,燃气的安全监... ---摘自《城镇燃气设计规范》
sunny爹
间的间距均满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的相关规定,且建构筑物与厂 区围墙及厂外道路的防火间距也能满足规范要求。同时厂区内布置消防通道及配有完备 的... ---摘自《1 概述.》
star薰衣草
调压站属于甲厂房与周边建(构)筑物的防火间距应符 合现行国家标准《建筑防火技术规范》的有关规定。 2.0.12 其他新建、扩建、改建建设工程,不得影响燃气设施安全。 【... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
yn灬不离不弃灬
氧储罐等的防火间距; 8.完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求。 具体解读如... 锅炉房,玻璃原料熔化厂房,灯丝烧拉部位,保温瓶胆厂房,陶瓷制品的烘干、烧成厂房... ---摘自《2015 年消防工程师《案例分析》考点讲解汇总》
怪只怪这光太美
锅炉房按丁厂房考虑。 2.泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的 材料。泄压设施的设置应避开人员密集场所... ---摘自《天津市住房和城乡建设委员会文件》
GXB156399820
道路之间的防火间距和消防通道的设置,应执行现行国家《建筑设计防火规范》GB50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
阿拉蕾
防火门的表面贴了彩色阻燃人造板,门框和门的规格尺寸未减小 正确答案:B 2 .某多层... “甲、乙厂房内的空气不应循环使用”,氯酸 钾厂房为甲类,故C错误; 选项D,参《... ---摘自《2017年一级注册消防工程师《综合能力》真题及答案》
颜大大i2
故A.错误。 二级耐火等级的乙厂房,层数不超过六层。故B错误。 独立建造的二层丙类... 应设 置甲级防火门、窗。故B错误。 锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
kr9梯
一、 二级耐火等级的民用建统之间的最小防火间距为 6m。 59.D【解析】二级耐火等级的乙厂房最多允许层数为 6 层。 60.A【解析】对于剧院,其每个疏散出口的平均疏散人数... ---摘自《注册消防工程师资格考试专家押题试卷(三)》
hgtbkwd
383、公共娱乐场所一般与甲、乙类生产厂房、库房之间应留有不少于( )米的防火间距。 A.30 B.40 C.50 D.60 384、商场的安全出口疏散宽度不应小于( )米。 A.1.4 B.1.5 C.1.6... ---摘自《山东省消防行业技能竞赛消防员理论题库》
旋风
③甲厂房与甲厂房之间的防火间距是12m;甲厂房与单层、多层乙厂房(仓库)之间的防火间距是12m;甲厂房与一、二级单层、多层丙、丁、戊厂房(仓库)之间的... ---摘自《安全评价师(三级)国家职业资格培训基础知识讲座之三风险...》
旋风
甲、乙类液体立式储罐之间的防火间距不应小 于2m , 卧式储罐之间的防火间距不应小于 O.8m;丙类液体储罐之间的防火间距不限。 3 甲、乙、丙类立式液体储罐组之间的防火间... ---摘自《国家工程建设规范》
无理的喜欢
指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 ... 厂房内或距厂房10m以内的煤气管道和设备上的放散管管口,应高出厂房顶4m。     ... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
紫甘兰
燃气或燃煤锅炉房防火间距应符合本规范第3.4.1条有关丁厂房的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房防火间... ---摘自《福建省房屋建筑工程》
NaluLee
防火间距应符合下列要求: 三级厂房之间建筑防火间距不应小于14 m,四级厂房之间建筑防火间距不应小于18 m,三级与四级厂房之间建筑防火间距不应小于16 m; 使用或存放易... ---摘自《ICS 13.100》
元素吧里的召唤
防火间距不应小于( )m。 A.9 B.4 C.6 D.13 正确答案: A【解析】 参《防火知识详解》P130: 建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距。当符合以上四个表格(... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
星野哀
员工宿舍不应设置在厂房和仓库内;甲、乙类生产场所和仓库不应设置在地下或半地下。 3.2.2.2 厂区出入口不宜少于两个,厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于 5 m。 3.2.2.3 洁... ---摘自《DB11》
黑豆奇酷
该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
star薰衣草
GB50016 甲厂房防火间距执行的规定。 3 1.2 级建筑物与公共建、 构筑物的距离, 其确定原则基本与 1.1 级建筑物相同。只是由于危险作业在抗爆间室内,有破坏影响范围小 的... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
丑伊
不同防火分区通向防火隔间的门最小间距4m D.防火隔间顶棚和墙面装修材料的燃烧性能均采用石膏板,地面采用水泥刨花板 11.某谷物加工厂房,耐火等级为三级,地上2层,每层... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
喜太狼911
4 . 1 . 2 汽车库不应与甲、 乙类生产厂房、 库房以及托儿所、 幼儿园、 养老院组合建造; 当病房楼 与汽车库有完全的防火分隔时, 病房楼的地下可设置汽车库。 4 . 1 . 3 甲、 乙类... ---摘自《汽车库、 修车库、》
You—灰機
防火间距(m) 锅炉房 (1层/H8) (三级) 蜡库 (5层/H20) (一级) 花生油加工厂 (2层/H10) (二级) 金属抛光厂房 (6层/25m) (二级) 火灾危险性 丁厂房 丙类仓库 ... ---摘自《2015年消防工程师考试真题》
hgtbkwd
防火间距.9  3.2  消防车道与消防车登高操作场地 15  4  建筑平面布置 17  4.1... 2 使用或产生下列物质的场所应符合乙类生产场所的防火要求: 1) 闪点不小于 28℃,但... ---摘自《建筑防火通用规范》
没心没肺DR
该电石仓库的下列选址位置中,符合防火要求的是( )。 A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
252276522
厂房防火间距…11 3.5 仓库的防火间距…14 3.6 厂房(仓库)的防爆…15 3.7 厂房的安全疏散…17 3.8 仓库的安全疏散…18 4 甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)与可燃材料堆场... ---摘自《UDC》
GXB156399820
除葡萄酒陈酿库外,酒厂的其他甲、乙类生产、储存场所不应设置在地下或半地下。 3.2.1.6 厂房的火灾危险性分类、耐火等级、与其他建筑物的防火间距应符合 GB 50016 和GB ... ---摘自《DB12》
252276522
厂房防火间距 14 3.6 厂房(仓库)的防爆 16 3.7 厂房的安全疏散 18 4 甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)与可燃材料堆场 19 4.3 可燃、助燃气体储罐(区)的防火间距 19 4.4 ... ---摘自《UDC》
kieth
甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距均为 25m。甲酵储罐 四周设置防火提,防火提外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙 7m。厂房防火提四周设置宽度不小于 4m 的环 形消防车道... ---摘自《2016 年消防安全案例分析真题》
烂衣小孩
厂房内的油漆工 段小于 10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措 www.youeclass.com 全国免费热线:4000-086-044 ... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
于世美
的戊厂房,居住区人数不超过 500 人且建筑层数 不超过两层的居住区,可不设置室外... 其防火间距不应小于( )。 (A)9 (B)4 (C)6 (D)13 解析: 根据《建筑设计防火规范》GB... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
霜天盈月祭
座单层丙厂房,耐火等级为二级,其中 2 座厂房建筑高度为 5m,占地均为 1000 ㎡,3 座高为 10m,占地均为 2000 ㎡,相邻厂房防火间距为 6m, 各厂房自然排烟。该工业园地... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》