编辑: ACcyL 话题热度:1529 2019-12-03
关键词: 燃气,检测,燃气锅炉,锅炉,检验,锅炉检验 添加资源
资源与摘要 编辑
ACcyL
   燃气锅炉检测

  1、根据《锅炉安全技术监察规程》的规定,锅炉如有下列情况之一时,就应对锅炉进行内外检查和水压试验。

  ①新装、改装和移装后。

  ②停止运行一年以上,需要恢复运行时。

  ③受压元件经重大修理后。

  ④根据锅炉运行情况,对设备状态有怀疑必须进行检验时。



  2、检验前应使锅炉完全停炉,彻底清除水垢,烟灰。必要时尚须拆除炉墙外面包装和保温材料,内部检查重点如下: ①上次检验有缺陷的部份。

  ②锅炉受压元件的内、外表面,特殊在开孔、焊缝等处应检查有无裂纹、裂口和腐蚀。

  ③管壁有无磨损和腐蚀。

  ④锅炉的拉撑以及被拉元件的结合处有无裂纹、断裂和腐蚀。 ⑤受压元件有无凹陷、弯曲、鼓包和过热。

  ⑥锅筒(锅筒)和砖衬接触处有无腐蚀

  ⑦受压元件水侧有无水垢、水渣。

  ⑧进水管和排污管与锅筒(锅壳)的接口处有无腐蚀、裂纹,排污阀和排污管连接部分是否牢靠。

  3、外部检验的重点是:

  ①锅炉房内各项制度是否齐全,司炉工人、水质化验人员是否特证上岗。

  ②锅炉四周的安全通道是否畅通,锅炉房内可见受压元件、管道、阀门有无变形、泄漏。

  ③三大安全附件是否敏捷、可靠、水位表、安全阀、压力表等与锅炉本体连接通道有无堵塞。

  ④各种安全保护装置动作是否敏捷、可靠。

  ⑤锅炉附属设备运转是否正常。

  ⑥锅炉水处理设备是否正常运转,水质化验指标是否符合标准要求。

  4、检验完毕后应按本说明书的要求进行水压试验。
sunny爹
燃气锅炉烟气 SO2、NOx等 锅炉房 油烟废气 油烟 食堂厨房 废水 生产废水 生活污水 SS、COD、BOD5、 NH3-N、动植物油等 生活区与 生产车间 噪声 破碎机、输料输油泵及 配套... ---摘自《目录》
飞鸟
燃气热水锅炉(2 用l备) ,产生的热水通过循环管网用 于基地已建成的涂装前处理等工段内的槽液加热, 替代原工艺的电加 热方式。 该项目于 2016 年1月开工建设,实际主要... ---摘自《潍柴(重庆)汽车有限公司》
被控制998
承担北京市燃气集团、热力集团、自来水集团公司所属的锅炉、压力容器、压力管道等特种设备的定期检验工作。主要职能是:为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障;... ---摘自《预算06表_部门支出绩效目标》
会说话的鱼
增强产品认证、质量检测优势,快速提升行业地位。 (2)本项目新增3000万套TRV生产线... (GB16297-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)及所在地污染物... ---摘自《江西艾芬达暖通科技股份有限公司》
元素吧里的召唤
检验检测机构开展监督检查,重点检查锅炉设计文件节能审查和锅炉能效测试工作,督促锅炉能效测试机构提高测试质量和服务水平。总局将对上述工作开展情况进行抽查和通报... ---摘自《质检总局燃煤锅炉
lonven
燃气锅炉,采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备,该燃烧器的燃烧程序由较先进的燃烧程序控制器控制,能实现锅炉正常燃烧所必需的各种功能,能在正常状态、... ---摘自《概述:》
hyszqmzc
锅炉、中央空调机组、电梯、水泵等,避免设备故障; 当限电时,确保消防设施、安全... 高(低)压变(配)电柜操作运行正常,检测表计显示准确; 高(低)压变压器运行正常... ---摘自《Q/JGSW》
鱼饵虫
表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值(氮氧化物:200mg/m3)。 以上事实,有《调查询问笔录》、《听证笔录》、广东贝源检测技术股份有限公司《检测报告》(报告编号... ---摘自《行政处罚决定书》
sunny爹
燃气锅炉 / 15m 3 配酸工序 盐酸雾等 碱液喷淋 15m 4 酸浸工序 硫酸雾等 碱液喷淋 25m 5 无组织废气 颗粒物、盐酸雾、硫酸雾等 / / 3.5.2废水污染源及污染防治措施 项目生 ---摘自《目录》
glay
新建燃气锅炉标准。 基本符合 年产 8 万樘金属门生产线项目竣工环境保护验收监测报告 金华华远(验)字201711006 第20 页 金华华远检测技术有限公司 固废 妥善处置项目生产的... ---摘自《浙江乐宁工贸有限公司年产 8 万樘金属门生》
过于眷恋
锅炉检验员(GL-1)培训教材工业锅炉设备、工业锅炉检验(2014)","100.00", "7","锅炉检验员(GL)培训教材基础知识、综合知识(2014)","100.00", ,,, "8... ---摘自《Sheet1》
hgtbkwd
燃气锅炉 锅炉额定出力 t/h 或MW 燃生物质锅炉 锅炉额定出力 t/h 或MW 其他 / / 储运和制备单元 贮存系统 燃料料仓 容积 m3 燃料堆场 占地面积 m2 脱硫剂料仓 容积 m3 燃油储罐 容... ---摘自《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉
匕趟臃39
锅炉燃料入场检验分析与管理制度、计量器具及检测(监测)仪表校验与管理制度、锅炉及其系统维护保养制度、锅炉水(介)质处理管理制度、锅炉系统用能和能效状况统计分... ---摘自《渝质监办发〔2017〕169号》
sunny爹
项目运营期燃气锅炉排放执行《锅炉大气 污染物排放标准》(GB17271-2014)表2中的燃气锅炉大气污染物排放限值及 《燃气锅炉大气污染物排放标准》(DB6501/T001-2018)... ---摘自《1 概述.》
人间点评
燃气工业锅炉产品额定工况下热效率目标值和限定值 燃料 品种 燃料收到 基低位发热量 Qnet,v,ar (kJ/kg) 锅炉额定蒸发量(D,t/h)或者额定热功率(Q,MW) D≤2或Q≤1.4 D>2或Q>... ---摘自《《锅炉节能技术监督管理规程》(TSG G0002-2010)》
烂衣小孩
对于燃气锅炉来说,其最大的不安全因素之一就是气体泄露,防止、检测泄露是燃气系统的关键部分之一。 燃气应以最短的路程送到燃烧器。压力损耗要尽可能小,送气管道的直径... ---摘自《纪鉴调?》
匕趟臃39
天津市燃气锅炉低氮改造项目 定额补助验收要求 第一条 为加快改善我市环境空气质量,鼓励项目单位开展燃气锅炉低氮改造工作,切实控制全市燃气锅炉氮氧化物排放水平,针对... ---摘自《天津市燃气锅炉低氮改造项目》
xiong447385
二是根据中国特检院检测数据平台的数据进行分 析,该数据包含 5000 多个锅炉型号,对能效指标给出参考值;三是根据工业锅 炉协会近年来统计数据进行分析;四是利用近年来开... ---摘自《GB 24500《工业锅炉能效限定值及能效等级》》
静看花开花落
燃油/燃气锅炉烟气脱硝的设计可参照执行。 JB/T 13174-2016 燃煤烟气脱硝技术装备验收规范 本标准规定了燃煤烟气脱硝技术装备验收的术语和定义、验收基本原则、验收条件、... ---摘自《附件:》
静看花开花落
二、锅炉检验 (一)锅炉制造监督检验 容量(t/h) D<10 10≤D<100 100≤D<1000 D≥1000 按出厂价格(元/台) 0.7% 0.5% 0.4% 0.3% 注:1.表中D为蒸汽锅炉额定蒸发量,单位t/... ---摘自《附件:》
XR30273052
《铸铁锅炉定期检验规则》 编制说明一、制订本标准的目的、意义 随着国家能源政策的改变以及环境保护要求的提高,大量的工业燃煤锅炉均已改为燃气(油)锅炉,铸铁燃气(... ---摘自《《铸铁锅炉定期检验规则》》
星野哀
联系方式:400-6788-655 0312-2838888 地址:河北省高碑店市北大街 188 号 邮箱:hx@xinhuaxin.com.cn 网址:www.xinhuaxin.com.cn 全自动数控燃气锅炉 锅炉容量:0.28 ~ 1.... ---摘自《全自动数控燃气锅炉
GXB156399820
- 1 - 燃气锅炉低氮环保节能改造民用锅炉采购项目 招标文件招标编号:BJZB2019-SZC014 采购人:北京市军队转业干部培训中心 采购代理机构:北京数圣工程造价咨询有限公司 ... ---摘自燃气锅炉低氮环保节能改造民用锅炉采购项目》
阿拉蕾
在下列锅炉容量(MW)下的设计效率(%) 0.7 1.4 2.8 4.2 7.0 14.0 >28.0 燃煤 烟煤 Ⅱ - - 73 74 78 79 80 Ⅲ - - 74 76 78 80 82 燃油、燃气 86 87 87 88 89 90 90 测评方法:文件审... ---摘自《民用建筑能效测评标识技术导则》
huangshuowei01
⑥1座265吨/小时燃气锅炉、3座240吨/小时燃煤锅炉缺少污染源检测数据。 ⑦1050立方米、1080立方米高炉热风炉颗粒物检测数据、1080立方米高炉矿槽检测数据均超出《特排公... ---摘自《附件1》
怪只怪这光太美
其他燃气锅炉 13 5 标准控制指标确定依据 13 5.1发电锅炉 13 5.1.1 燃煤发电 14 5.1.2 燃气发电及工业废气余热发电 14 5.1.3 燃油发电锅炉 14 5.1.4 生物质发电锅炉 14 5.2 工业锅炉 ... ---摘自锅炉大气污染物排放标准》
wtshxd
现有工程废气主要来自于供暖燃气锅炉(4t/h)烟气、污水处理站及实验动物房 恶臭、食堂油烟。锅炉烟气中各污染物排放量及排放浓度分别为:SO2:0.02t/a、 2.86mg/m3 ;烟尘... ---摘自《建设项目基本情况》
ok2015
大连派思燃气系统股份有限公司 MT PT 163 辽宁省 邵政鸿 大连鹏智无损检测有限公司 MT PT 164 辽宁省 刘作东 大连市锅炉压力容器检验研究院 MT 165 辽宁省 田双 大连市锅炉压... ---摘自《北京市 高京辉 北京国电电科院检测科技有限公司》
我不是阿L
锅炉压力容器压力管道设计运行与检测常用及标准规范速查手册》 本书作者:编委会 图书册数:全四册 出版社:当代中国出版社 定价:998元现价:450元 《锅炉压力容器压力... ---摘自《《锅炉压力容器压力管道设计运行与检测常用及标准规范速查...》
sunny爹
区新建燃气锅炉 大气污染物的最高允许排放浓度。 结论: 本次监测,该企业锅炉废气排放浓度检测结果达标(二氧化硫排放总量为 0.157 吨/年,氮氧化物排放总量为 1.62 吨/年,... ---摘自《建设项目竣工环境保护》
被控制998
原阳县财政局WNS2-1.0-Q燃气锅炉 采购项目 招标文件 项目编号:原交采2015YQ12 采购人:原阳县财政局 采购代理机构:福建卓知项目投资顾问有限公司 编制时间:二O一五年... ---摘自《原阳县财政局WNS2-1.0-Q燃气锅炉
星野哀
存放和使用柴油、燃气、乙炔和氧气瓶等易燃易爆物品的场所; c) 变配电室、锅炉房、计算机房、会议厅、歌舞厅等消防重点部位; d) 其他存放和使用易燃易爆液体、气体的场... ---摘自《DB11》
戴静菡
燃气热水炉燃烧烟气中的烟尘、SO2、NOx 排放执行《锅炉大气污染 物排放标准》 (GB13271-2014)表3中的燃气锅炉污染物排放标准, 具体标准见表 1-1 和1-2 表1-1 《大气污... ---摘自《睢宁港华燃气有限公司》
赵志强
1、司炉工必须经过专业技术培训,经考试合格,取得锅炉压力容器安全监察部门颁发的司炉工操作证,持证上岗。 2、1公斤力/平方厘米等于 0.1 兆帕,用数字表示为MPa。 3、簧... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
静看花开花落
净下水含有的污染物极少,本次验收不进行检测。 2.6.2 废气 本项目废气为燃气锅炉运行时燃烧天然气产生的二氧化硫、烟尘、氮氧化物等污 染物,燃气锅炉燃烧废气通过一根 15... ---摘自《山东威高医疗装备股份有限公司天然气锅炉
252276522
修订了蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体炉无损检测比例。 3. 对探伤的结果不合格时的复检范围进行了修订。 4. 修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加... ---摘自《UDC》
麒麟兔爷
附件 蚌埠市特种设备检验检测收费标准 序号收费项目 计费单位 收费标准 备注一、锅炉设计、安装、修理(改造)图纸方案审查 (一) 产品设计图纸审批费 1 D≤4(吨/时) 元/套... ---摘自《附件》
hyszqmzc
1 2018年采暖燃气锅炉低氮改造 竞争性磋商文件 项目编号:PXM2018_036204_000064-JH001-XM001 采购人: 北京市农业技术推广站 代理机构: 北京北科博佳招标代理有限公... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
于世美
燃油、燃气、燃煤粉锅炉点火程序控制以及熄火保护装置功能试验、锅炉排污试验。 三.锅炉安装(新装、移装)、修理、改造监督检验须知: 1、资源条件:施工单位资质证书;... ---摘自锅炉监督检验、定期检验申请表》
xiaoshou
向中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)下达《锅炉使用管理规则》起草任务。2011年8月,中国特检院组织成立了起草组,在北京召开第一次工作会议,确定了《锅炉... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
棉鞋
质的第三方公司对完成改造的燃气锅炉(设施)废气排放进行 验收监测,出具监测报告。废气排放监测和能效测试必须同步 进行。 (3)各项检测报告出具后,由锅炉(设施)业主单位... ---摘自《长沙市芙蓉区蓝天保卫战工作领导小组办公室文件》
ddzhikoi
2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目 招标文件 项目编号:XM-0000047109180918006 采购人:北京市女子监狱 招标代理机构:北京中外建工程管理有限公司 2018年09月目录第... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
丶蓶一
锅炉检验申报程序 一、安装、改造和重大修理监督检验 1、施工单位或者使用(建设)单位申请检验并提供如下资料: (1) 锅炉安装、改造和重大修理告知书、施工说明、进度计... ---摘自锅炉检验申报程序》
被控制998
——对锅炉燃气轮机组进行分类和定义; ——调整了标准的执行时段; ——增加了氨逃逸和氨厂界浓度控制指标要求; ——加严了大气污染物部分项目排放限值; ——明确了达... ---摘自《DB37》
You—灰機
辽宁工业锅炉能效检测有限公司 同上 7 吉林省能源测评中心(吉林省计量科学研究院) 同上 8 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司能源监测站(吉林市吉化金祥压力容器... ---摘自《附件: 第四批在用工业锅炉能效测试机构名单》
xiaoshou
中国特种设备检测研究院组织有关专家成立了修订工作组并在北京召 开第一次工作组会议,讨论了《锅炉安装监督检验规则》修订的原则、重点内容及主 要问题、结构(章节)框... ---摘自《TSG》
hyszqmzc
燃油、燃气锅炉是否有漏油、气现象。 7. 成型件和阀体(如:水位示控装置、安全阀、排污阀、主蒸汽阀等)的外部件是否有明显缺陷。 第19 条 检验人员对在内部检验中发现的缺... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
星野哀
工业锅炉 燃煤* 9 燃气、燃油 3.5 注:*其他燃料参照燃煤。 ) O ( ' 21 ) O ( 21 ' 2 2       C C 1) 式中: C——折算后的锅炉大气污染物排放浓度,单位为毫克每立方米(... ---摘自《DB11》
飞翔的荷兰人
检测项目 检测结果 中华人民共和国国家标准 《锅炉大气污染物排放标 准》 (GB 13271-2014) 表3大气污染物排放物限 值 燃气锅炉 颗粒物 实测浓度 mg/m³ 5.2 --- 排放浓度 mg/... ---摘自检测报告》
ACcyL
关于公布2016年第一批燃气器具气源适配性检测结果的通知 鲁建燃热字[2016]5号 各市住房和城乡建委(建设局)、有关市行业主管局: 根据《山东省燃气管理条例》(以下简称... ---摘自《关于公布2016年第一批燃气器具气源适配性检测结果的通知》
发帖评论
发布一个新话题