编辑: 学冬欧巴么么哒 话题热度:1068 2019-12-16
关键词: 锅炉,脱硝,逃逸,氨气,氨气逃逸,锅炉脱硝 添加资源
资源与摘要 编辑
学冬欧巴么么哒
   锅炉脱硝氨气逃逸

  “氨逃逸”指的是SCR脱硝反应器出口测量出的氨浓度,单位ppm。因为氨本身的易挥发的特性,只要是有氨参与反应的场所都有挥发、都有未参与反应的氨的存在,这部分的氨就是所谓的氨逃逸。

  在SCR脱硝中,为了减少运行成本,降低氨逃逸对锅炉下游设备的腐蚀,要尽量将氨逃逸控制在一定范围内,一把SCR,反应器出口的氨逃逸一般不超过3ppm。

  氨逃逸率高的危害

  氨逃逸率即SCR脱硝工艺出口未参与还原反应的NH3与出口烟气总量的体积占比,计量单位为ppm。在SCR烟气脱硝工艺中,氨逃逸率的控制至关重要。如果控制不好,不仅使脱硝成本增加,而且机组安全运行也受到威胁。氨逃逸率高对余热锅炉的危害性主要表现在以下两个方面:

  (1)余热锅炉烟道尾部换热面腐蚀、堵塞加重;

  (2)催化剂中毒。在SCR脱硝工艺中,氨逃逸率过高会导致催化剂反应性能下降,催化剂中毒。

  氨逃逸率高的原因

  根据脱硝系统的工作原理及具体布置情况,余热锅炉脱硝系统氨逃逸率高的原因主要有:

  (1)脱硝系统烟气流场不均匀,导致脱硝系统局部喷氨量过大,氨逃逸率升高;

  (2)催化剂中毒,催化剂反应性能下降,使得脱硝系统喷氨过量;

  (3)机组长时间在低负荷运行,SCR系统入口烟温偏低,导致反应转化比例偏低,导致氨消耗量增加。

  控制氨逃逸率的措施

  为了保证余热锅炉的安全运行,对脱硝系统的氨逃逸率必须加以控制,防止氨逃逸率过高。控制氨逃逸率的措施有:

  (1)正常运行中严格控制氨的喷入量,防止氨气过量而造成氨逃逸,正常情况下应控制氨逃逸率不超过10ppm。

  (2)保持催化剂的活性。SCR脱硝催化剂的寿命一般在5~6年,因此SCR脱硝装置运行一段时间后,催化剂活性会逐渐衰减,脱硝效率将会降低,氨逃逸率将会增加。当脱硝效率达不到设计值或不能满足环保排放要求时,为确保余热锅炉的安全运行,就必须对催化剂进行清洗或安装备用层催化剂。

  (3)加强脱硝装置CEMS的维护工作,确保脱硝进、出口NOx数据的准确性,为运行人员提供可靠的调整依据。

  (4)对每日的耗氨量进行比对,避免有过量喷氨情况。

  (5)加强SCR系统出口差压的监视,发现差压增大时及时减少喷氨量,同时注意控制烟气温度在系统要求范围内。

  (6)严格控制脱硝系统进口烟气温度,保持在290℃以上,避免由于烟气温度过低造成催化剂反应性能下降,催化剂中毒。

  (7)调整稀释风机出力,保证稀释风机出口压力满足脱硝系统运行需求。
f19970615123fa
“SNCR 脱硝+余热锅炉+等离子净化+布袋除尘+二级氨法脱硫+除雾器”工艺处理。运营期废气排放执行《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)修改单(环保部公告 2013年... ---摘自《赣环表复〔2018〕44号》
yyy888555
还原剂采用20%的氨水,脱硝效率50%~70%,结合SNCR对小型锅炉、小型炉窑有较佳的去除率,以及生产中控制烧成温度和送风量进一步降低NOx的产生量,本次评价脱硝效率... ---摘自《国环评证乙字第2710号》
摇摆白勺白芍
逃逸浓 度低于10mg/m 3 。 适用于有稳定氨资源地区300MW及以下燃煤 发电机组和烧结机、 工业锅炉窑炉等烟气脱 硫。 也适用于石油炼制行业催化裂化装置的烟 气脱硫。 4 循... ---摘自《环境保护综合名录》
ddzhikoi
废水:冷却水系统排水、机泵冷却水、锅炉废水及生活污水等。 2.废气:本项目产生的有组织废气主要有烟尘、NOX、SO2及少量逃逸的NH3,以及石灰石仓、灰仓、渣仓产生的粉... ---摘自《2015100199U》
贾雷坪皮
中新建锅炉排放限值;氨逃逸 排放速率满足 14554-93《恶臭污染物排放标准》二级新扩改建标准 35kg/h 的要求;项 目采用全封闭输煤栈桥,煤场四周设置高于堆煤高度的钢制防... ---摘自《证书编号:国环评证甲字第 1610 号》
笨蛋爱傻瓜悦
IMO Tier III 的要求;氨气逃逸量≤10ppm;SCR 系统压力损失≤ 240mmWC;SOx:处理效果等效含硫 0.5% 的燃油,系统压力损失≤1500Pa 56 编号 产品名称 单位 主要技术指标 备注 ... ---摘自《四川省首台套首批次首版次推广应用指导目录(2018 年版)》
元素吧里的召唤
高温高压生物质循环流化床锅炉。 实践表明,SCR脱硝系统能够将NOx排放水平控制在50mg/m3以下,脱硝效率超过80%氨逃逸浓度低于2.3mg/m3, 满足超低排放要求。 2015年9... ---摘自《生物质循环流化床锅炉烟气脱硝技术研究与应用》
怪只怪这光太美
脱硝系统 逃逸氨 G6 NH3 通过控制合理 NH3/NOx 比减少逃逸氨 氨水罐区 无组织氨气 G2 氨气 主要来源于氨水罐区装卸过程 灰渣、消石灰、 活性炭等转运 粉尘无组织排放 G5 粉尘 ... ---摘自《东阳市生活垃圾综合利用项目》
yn灬不离不弃灬
锅炉中的布臵 6 图8:SCR 工艺流程 7 图10:脱硝催化剂.8 图11:SCR 反应过程.8 表1:火电脱硝政策一览.5 表2:三种脱硝路线.6 表3:一种 SCR 催化剂的化学成分.8 表4:5 种TiO... ---摘自《化工行业脱硝第一股》
被控制998
大型电站锅炉SCR脱硝系统催化剂活性修正数值方法研究 李德波 56 交流之窗 Xfinity平台的性能测试与分析 陈家慧 刘晶等 61 要闻集锦 2016年大数据发展趋势 08 Facebook联合... ---摘自《综合评论》
AA003
项目锅炉烟气经“炉内 SNCR 脱硝+炉外 SCR 脱硝+布袋除尘器+石灰-石膏湿法脱硫” 系统处理后, 由45 米高排气口排空; 煤库、 输煤廊道密闭处理,石灰粉筒仓和灰库产生的... ---摘自《保定市安能热力有限公司》
star薰衣草
锅炉出口烟气进入脱硝系统,烟气中的 NOx,主要是由烧结固体燃料及含铁 原料中的氮和空气中的氧在高温烧结时产生的。由燃料生成的 NOx 可以占到 80%,在燃烧的空气中氧分... ---摘自《常熟市龙腾特种钢有限公司》
liubingb
正常情况下 该部分恶臭气体逃逸率考虑为 10%,具体排放速率见表 4.6-4。 表4.6-4 正常... 易分解放出氨气,温度越高,分解速度越快,可形成爆炸性气氛。若遇 高热,容器内压增... ---摘自《益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂》
645135144
O的电解,忽略了氨气的挥发度,假设在吸收过程中没有氨的逃逸.根据气液平衡关系、液相各离子之间的化学平衡关系,可依次得出反应平衡时各离子浓度之间的关系式.若反应后... ---摘自《臭氧氧化结合氨水吸收的烟气脱硫脱氮研究》
思念那么浓
2 原有锅炉烟气排放的污染物经脱硫脱硝工艺处理后均不能满足 广东省政府提出的“超低”排放限值要求。为了响应政府号召,承担 社会责任,同时改变电力企业生产形象,实现... ---摘自《建设单位:广东粤电靖海发电有限公司 法人代表:李方吉》
You—灰機
锅炉燃煤烟气经采取高效布袋除尘器、SNCR 脱硝工艺、氧化镁脱硫有效的措 施后,颗粒物、SO2 和氮氧化物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014)中... ---摘自《1 前言》
摇摆白勺白芍
氨气依托催化裂化装置氨站供应。 环保工程 废气 脱硝装置 脱硝SCR反应器按每台锅炉1套反应器配置,单套SCR反应器处理烟气量约为1抗毒化辅助成份。SCR用脱硝催化剂外购... ---摘自《陕中圣环评表》
ddzhikoi
脱硝系统逃逸氨 根据可研单位的调查以及多年经验,脱硝系统的设计参数确定为逃逸氨<30PPM, 数值太小,对环境的影响甚微,本次环评不予定量分析。 2.7.2.4 噪声污染源分析 ... ---摘自《第1章 总则》
烂衣小孩
再与喷 入烟道的氨水雾化氨气、 吸附剂粉混合, 然后进 入陶瓷一体化反应釜,通过陶瓷触媒滤管实现 SCR 脱硝及高效除尘,净化烟气经余热锅炉回 收余热后达标排放。 出口NOx... ---摘自《《2018 年国家先进污染防治技术目录(大气污染防治领域)》
南门路口
天津市凯森新能源科技有限公司购置锅炉脱硫、脱硝、除尘设备项目固体废物污染防治设施 第1页共 27 页一、建设项目概况 项目名称 天津市凯森新能源科技有限公司购置锅炉脱硫... ---摘自《天津市凯森新能源科技有限公司购置锅》
迷音桑
本项目的大气污染物排放为硫酸雾、锅炉烟气、氨气,经分析可知,本项目 各类大气污染物对区域环境空气质量影响较小,符合大气功能区的要求。 ③项目与声环境功能区的相符... ---摘自《江苏龙净科杰催化剂再生有限公司》
摇摆白勺白芍
除干法烟气脱硫和选择性催化还原法(SCR)烟气脱硝以外的 所有烟气治理设施必须运行。 HJ 2301-2017 3 5.1.5 锅炉停机阶段必须保证所有烟气治理设施正常运行。炉内停止投... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
怪只怪这光太美
但温度不容易控制在脱硝有效范围,而不在该温度范围内,氨气容易氧化或逃逸,造成NOx浓度增加或氨污染。 选择性催化还原法(SCR)的特点是技术成熟,需要催化剂,增加... ---摘自锅炉大气污染物排放标准》
sunny爹
现有锅炉脱硝、脱硫、除尘系统状况 (1)现有锅炉状况 湘澧盐化现有锅炉及其环保设施的概况见表2.3-1。 表2.3-1 现有锅炉及其环保设施现状表 在用锅炉 编号1# 2# 备注型号 ... ---摘自《目录》
笔墨随风
脱硝采用“SNCR+循环流化床半干法脱硫协同脱硝工艺”。项目进行过程中,该公司结合当地煤种、煤质及锅炉烟气处理技术进行进行技术分析和经济评价,认为选择湿法脱硫更... ---摘自《概述》
麒麟兔爷
逃逸率≤3ppm;脱硝催化剂使用寿命≥24000h 6.2.2 工业锅炉脱硝装备 套 脱硝效率≥70%;NOx排放浓度≤150mg/m3 ;装备阻力≤800Pa ;氨逃逸量≤3ppm 6.2.3 干法中间层);轻... ---摘自《附件》
笔墨随风
工业锅炉脱硝装备 套 脱硝效率≥70%;NOx排放浓度≤150mg/m3 ;装备阻力≤800Pa ;氨逃逸量≤3ppm 51 干法烟气脱硫除尘脱汞一体化装备 套SO2排放≤100mg/m3;汞及化合物排... ---摘自《附件7》
huangshuowei01
本项目设置2个共60立方氨水储罐,主要存储脱硝氨水以及氨气逃逸系统,最大存储量为120t。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A.1和《危险化学品... ---摘自《编号:》
无理的喜欢
基于湿式回热的燃气锅炉节能技术研究 能源与动力工程学院 山东大学 87.71 51 基于碳酸... 44 鸡舍氨气排放规律及其模型的研究 山东省农业科学院家禽研 究所 省农业科学院 72.44 ... ---摘自《委员会》
sunny爹
脱硝转化率 % ≥90(99) / ≥80 SO2/SO3转化率 % / / <1 氨气逃逸量 ppm <3 / <3 使用寿命 hr / / 24000 气孔率 % 58.6 47.0 / 体积密度 g/cm3 1.62 1.80 / 吸水率 % 29 26.1 / 抗压A轴MP... ---摘自《目录》
王子梦丶
氨气 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 0.01 mg/m3 2 氟化物 ... 逃逸 3~5ppm 5~10ppm 5~10ppm 对空气预热 器影响 NH3 与SO3 易形成 NH4HSO4 造成... ---摘自《托克逊能化绿色建材厂》
匕趟臃39
脱硝装置出口NOx含量不大于50 mg/Nm3,氨的逃逸率不大于3ppm,SO2/SO3转化率小于1%。 SCR反应器布置在锅炉省煤器与空预器之间,脱销反应器位于空预器上方。催化剂的... ---摘自《南阳鸭河口&天益发电有限责任公司》
lqwzrs
设计(为缓冲罐,脱硫、脱硝共用)。 储罐放空管接入水封罐吸收,正常情况下无氨气排放。 3、固体废弃物 (1)工程采用灰、渣分除系统,除灰渣系统按一台锅炉为一单元设计... ---摘自《江西兄弟医药有限公司热电联产》
xiong447385
烟尘和喷射过量导致逃逸氨气。 本项目对脱硫脱硝除尘进行改造后,SO2、NOx和烟尘经石灰石--石膏湿法烟气脱硫系统、SCR烟气脱硝工艺和电袋除尘器处理后,SO2、NOx、... ---摘自《华能宁夏大坝发电有限责任公司》
xiong447385
氨气逃逸量≤10ppm;SCR 系统压力损失≤4kPa。 船舶用柴油 机(柴油机 转速<130r/min ) 尾气脱除氮 氧化物 二、水污染防治 2 序号 名称 关键技术及主要技术指标 适用范围 5 重金... ---摘自《湖南省经济和信息化委员会 湖南省科学技术厅》
贾雷坪皮
氨气逃逸量≤20ppm;SCR 系统压力损失≤3kPa。 船舶用柴油 机尾气脱硝 28 生活垃圾焚 烧烟气湿法 处理装备 烟气排放符合 《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB 18485-2014) , ... ---摘自《(征求意见稿)》
yyy888555
氨法脱硫逃逸氨气排放速率执行 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993 )表2中恶臭污染物排放标准值,脱硫逃逸氨气排放浓度参照 执行《火电厂脱硫工程技术规范氨法》 (... ---摘自《江西天瑞丰收化工有限公司年产 140 万吨新型肥料》
wtshxd
气采取脱硝脱硝措施,对燃气锅炉采取脱硫措施,将有利于厂址地区的大气环境 质量改善,进一步减少了对周边地区环境的影响。迁安市宝利球团有限公司回转 窑烟气脱硝脱白项... ---摘自《建设项目基本情况》
摇摆白勺白芍
逃逸浓度 ammonia slip 脱硝系统运行时空气预热器入口烟气中氨的质量与烟气体积(101.325kPa、0℃,干基,过量空 气系数 1.4)之比,一般用 mg/m3 表示。 3.5 系统可用率 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
You—灰機
新建锅炉和碱炉共用 150m 烟囱。 环评要求: 补充“低氮燃烧+SCR”烟气脱硝治理,调整脱硫 剂用量, 脱硫剂循环泵由 2 用1备增加至 3 用1备, 脱硫剂喷头从 84 个增加至 128 ... ---摘自《1 前言》
ok2015
约为同规模SCR法的1/4、操作不当会产生逃逸氨气而导致的二次污染问题;吸附法:设备庞大、再生频率高,导致投资大、运行费用高、而且治理效果不稳定;电子束法:目前仍... ---摘自《伊犁金牌明珠陶瓷有限责任公司》
此身滑稽
经济技术开发仍为以分散燃煤锅炉为主,脱硫、除尘设备落后,没有脱硝设施, 对环境造成严重的污染。另外,随着园区的不断发展,园区内缺少集中供热也越 来越影响到园区的... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
牛牛小龙人
氨气脱硝催化剂、碱液等。 (1)燃料 本项目实施后 2#锅炉采用的燃料为广西石化催化裂化装置自产的催化油浆, 催化油浆由催化油浆储罐依托已有的管道及机泵输送到动力站锅... ---摘自《审批编号:》
ok2015
脱硝系统逃逸氨气浓度执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性 非催化还原法》 (HJ563-2010)中要求,氨气排放速率和臭气浓度执行《恶臭污染物 排放标准》 (GB14554-93... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
麒麟兔爷
设计处理单台锅炉烟气量为 1290000Nm 3 /h 工程内容 建设 4 套处理规模为 1290000m 3 /h(湿基)的烟气脱硝设施(SCR 系统) 工作制度 年工作时间为 5500h,项目脱硝无需现... ---摘自《东源曲靖能源有限公司》
霜天盈月祭
锅炉省煤器分级布置改 造方案将原先布置在脱硝反应器上 游的省煤 器一分为二,切除部分省煤器,将其安装在反应器的下游。这样,减少了反应器上游省煤器的吸热量,烟气经过... ---摘自脱硝装置自动退出难题有解》
丶蓶一
3#、4#高压锅炉烟气脱硝改造项目 环境影响报告表 (报批稿) 建设单位:中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 评价单位:宁夏石油化工环境科学研究院(有限公司) 二... ---摘自《中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司》
过于眷恋
唐山三友化工股份有限公司+循环流化床锅炉SNCR+SCR联合脱硝项目 环境保护验收监测报告表 建设单位:唐山三友化工股份有限公司 编制单位:河北磊清检测技术服务有限公司 ... ---摘自《唐山三友化工股份有限公司+循环流化床锅炉SNCR+SCR联合...》
jingluoshutong
逃逸氨气,会与烟气 中的SO3 生成硫酸氨盐(具有腐蚀性和粘结性)并在脱硝装置反应器下游的设备及管路上附着,造成淤积不畅、腐蚀及压力降 低等危害。 还同时会腐蚀放置... ---摘自《浅述SCR脱硝系统氨逃逸检测仪选型及应用》
飞鸟
沈阳市生态环境局沈北分局关于<2019年6月6日拟作出中国医科大学新校园锅炉脱硝改造工程环境影响评价文件审查意见的公示 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,... ---摘自《...<2019年6月6日拟作出中国医科大学新校园锅炉脱硝改造...》