  天然气锅炉进气压力

  一、常压和承压燃气锅炉不同

  根据承受压力不同,燃气锅炉可分为承压锅炉和常压锅炉。

  1、用途不同

  常压锅炉主要指常压热水锅炉,可用于供暖,洗浴以及卫生热水等;承压锅炉则指承压热水锅炉和蒸汽锅炉,两种锅炉用途不同,承压热水锅炉多用于供暖项目,蒸汽锅炉则多用于工业生产。

  2、安装流程不同

  常压锅炉安装时,不需要报检,而承压锅炉在安装前需要办理告知,安装完成后则需要报检,办理锅炉运行证。

  二、如何调整锅炉燃烧器进气大小

  天然气锅炉调整燃烧机进气大小方法是在压力开关上调整或安装节流阀控制。

  1、将防爆口上的超压开关及防爆针拆下,取出介质温度传感器,取出超温开关。

  2、将显示屏上的真空目标设置为25Kpa,真空转换设置为20Kpa。

  3、将烟囱上的烟气切断阀置于打开状态,将燃气球阀置于打开状态。

  4、通过燃气管上的放散管进行排空气处理,直到闻到燃气味后再关 闭放散阀。

  5、将随身携带的压力表装于阀组进气端的测压点上。

  6、将最低燃气压力开关及风压开关调至最小刻度,开启燃烧器观察 燃气蝶阀(燃烧器在大火预吹风时燃气蝶阀应旋转至 90°,在小 火预吹风时燃气蝶阀一般在 25°-30°)。若不对,应先停止燃烧 器,然后通过调节伺服电机实现。

  7、将阀组上的压力调节螺丝旋至最大开度,开启燃烧器进行首次点 火。有可能开始两次点火会不成功,因为燃气可能不纯或风门太 大、锅炉燃气量小等原因。

  8、首次点火成功后先将燃烧器保持在小火燃烧,并查看流量及调节 流量(一般情况下小火流量为满负荷小时耗气量的1/3 左右)。小 火流量调完后转到大火燃烧,并查看及调节流量(大火流量为机 组的满负荷小时耗气量)

  9、流量调完后,将燃烧器分别转到小火、大火运行,根据氧含量仪 器上的实测值调节风门大小(一般情况下小火燃烧后的烟气氧含 量为 5%,大火燃烧后的烟气氧含量为 3%左右),将风门调节到理 12 想的位置。

  10、在调试过程中应随时观察燃气压力表变化,如压力达不到要求或 波动过大则机组可能无法正常燃烧。

  让燃烧器在小火位置运行,将风压开关顺时针旋转刻度盘,直到 燃烧器锁定,然后再将刻度盘逆时针旋转20%,再次开机并保证运 行正常。如还会锁定,请再将刻度盘逆时针旋转一点,直到正常 运行为止。

  让燃烧器在大火运行,将最低燃气压力开关顺时针旋转,直到燃 烧器停止,然后再将最低燃气压力开关逆时针旋转2mbar,再次开 启燃烧器,若还会停止,再继续将燃气最低压力开关逆时针旋转 1mbar。

  以上介绍了常压和带压锅炉区别及调整燃烧器进气方法,燃气锅炉运行安全至关重要,司炉人员要时刻将运行压力,水位控制在安全范围内,确保锅炉稳定安全运行。
过于眷恋
/d,进气压力为 15~20MPa,出气压力为 5MPa。 项目主要建设内容包括进站截断阀区、加热炉区、节流器区、计量分离区、外输计量 区、外输截断区、储罐区等主体工程,放空... ---摘自《神木县环境保护局》
ok2015
在四川省环保压力逐渐增大的大环境下,对现有的燃煤锅炉进行改造淘汰 是必然趋势,而采用燃气分布式能源能够为企业解决当务之急。根据本环评报 告计算,采用燃气分布式能... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
我不是阿L
同时,还符合低温锅炉工作效率标准(92/42/EWG)的基本 要求。 使用天然气时氮氧化物 (NOx) 的排放量不高于70mg/ kWh。 4 atmoVIT classic 使用手册 3 安全说明 3 安全说... ---摘自《供用户使用》
飞翔的荷兰人
流量计,锅炉进出口压力表及温度计、安全阀、排污闸阀、快速排污阀、超温、超压报警等,配套测量仪表应有效验合格证。 锅炉要求节能效果显著 锅炉原厂配带省煤器,各烟气... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
摇摆白勺白芍
开发区限制进区企业采用煤炭、重油等非清洁能源建设锅炉供热,采用区域集中供热,开... 居民生活以天然气为主要能源。区内不得新建、改建、扩建以煤、镇江利德尔复合材料有... ---摘自《镇江利德尔复合材料有限公司是南京利德尔复合材料有限公》
star薰衣草
对于燃煤锅炉来说,不论是多台锅炉联合运行还是只有单台锅炉运行,其负荷都不应低于额定负荷的60%。对于燃气锅炉,由于燃烧调节反应迅速,一般可以适当放宽。 5.2.7 燃气... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
gracecats
锅炉容量 循环水量(针对ΔT=20K) 压力损失(基于ΔT=20K) 40/30℃供暖运行模式下的冷凝水量 每日待机热量消耗(供暖 70℃) 燃气接头尺寸 供暖供水和回水接头尺寸 进气 / ... ---摘自《Why Vaillant?》
yyy888555
管路 锅炉应在进气压力不能超过 1/2PSI(14 英寸水柱)情况下运行。如果出现过高燃气压力,请向 燃气公司咨询并使压力恢复正常。 燃气检测装置检测到供气管路压力大于 1/2PSI ... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
huangshuowei01
锅炉用水和冷却水分析方法 痕量铜、铁、锌、铝的测定 石墨炉原子吸收光谱法 本标准规... 本标准适用于工况压力大于3.0MPa的合成氨及制氢等装置中,一氧化碳加水蒸气制取氢... ---摘自《附件1》
liubingb
干燥空气、通风系统、锅炉进气、废气、过程控制、压缩管线 5.2.7 DOE 工厂 5.3 产品典型应用举例 5.3.1 石油化工行业:加氢催化剂系统装置(管道中 H2 质量流量的测量) 评注... ---摘自《ELDRIDGE PRODUCTS, INC.》
You—灰機
沸腾温度随蒸气压力的变 化梯度约为1.25*10-4 /Pa ℃ 。LNG有着无色、无味、无毒且无腐蚀性等特点,其体积量 为同量气态天然气体积的1/625,重夜间 55dB(A) 。 16.1.3.3 污染... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
ok2015
锅炉房采用热力除氧时,给水最大流量为 21.9 t/h,液面压力为 20 kPa,当地海 拔高度为 900 m,则除氧水箱最低液面至水泵进口所需高度为( )m。 A 5.38 B 4.65 C 5.28 D 4.... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
wtshxd
集气站天然气外输至气田塔榆增压 站,塔榆增压站最低进气压力 2.20MPa;集输管网站各站外输压力 2.20~3.50MPa、老 区气井井口压力 3.0~8.0MPa。 随着气田滚动开发进入中... ---摘自《建设项目基本情况》
迷音桑
20 20 20 20 允许的最大燃气接口压力 天然气 mbar 25 25 25 25 25 最大电功率消耗(包括循环泵) W 82 97 141 104 141 重量 –供热锅炉 ... ---摘自《VITODENS 100-W VITODENS 111-W》
f19970615123fa
天然气调压设施设置在 能源站之外,本项目选用的燃气内燃机及直燃式溴化锂机组的进气压力范围为0.012~0.02MPa,通过燃气调压装置保证燃气接入能够提供压力稳定、流量稳... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
huangshuowei01
天然气发动机进气压力传感器 本标准规定了天然气发动机进气压力传感器的术语和定义、分类与命名、基本工作参数、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。 本... ---摘自《附件1》
贾雷坪皮
单供暖冷凝式落地锅炉 - 出厂设置为燃用天然气,通过燃气转换,也可燃用液化石油气 - 燃气供气压力: 20 mbar - 年运行效率高达110% - 低污染物排放 - 一体化硅/铝换热器 - 不锈... ---摘自《ELIDENS》
棉鞋
出厂设置为燃用天然气,通过燃气转换后也可燃用液化石油 气(燃气转换包为选配件) ... 最大工作压力: 3 bar 外壳防护等级: IPX5D 锅炉型号 MS 24 FF 24 MI FF 额定热输出(... ---摘自《ZENA》
2024年04月与天然气锅炉进气压力的最新相关话题
发帖评论