编辑: bingyan8 话题热度:1503 2016-05-19
关键词: 锅炉,超压,报警,超压报警,机组,机组超,锅炉机组,压报警,boiler 添加资源
资源与摘要 编辑
怪只怪这光太美
制、外取热器控制、机组控制、 锅炉控制等 《重点监管的危 险化工工艺目录》 (2013 完整版) 1、 查批准的安全设施设计专篇、 设计文件的内容, 是否设置各参数的监测、控制... ---摘自《威海市危险化学品安全生产 专项整治行动实施方案》
645135144
P03=4,是为锅炉补水或换热机组补水设计的工作模式。此模式下系统定义B1为变频补水泵,G3为超压泄水电磁阀控制端子。当测量压力>=(P01(或P02)+P20)时,G3接通,... ---摘自《S7-200 PLC》
XR30273052
(1)工程(机组)移交生产签证书(启动验收委员会) ; (2)工程达标投产验收文件... 4.表3:锅炉安装质量现场复查结果表(火电) 5.表4:汽机安装质量现场复查结果表(火... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
鱼饵虫
第二条 锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐 ... ⑵应具有随机组卷、自动限时计时、自动判卷评分、自 动记录存档、统计、查询、汇总报... ---摘自《山东省质量技术监督局》
ACcyL
是否存在超温、超压、超液位指标运行情况。 28 是否有工艺报警处置程序,发生工艺报警后,岗位员工是否按规定进行及时有效处置,并如实记录。 29 工艺指标、报警值、联锁... ---摘自《天津市应急管理局》
星野哀
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 GB 50494 城镇燃气技术规范 CJJ51 城... 锅炉、压力容器、气瓶、管道等特种设备的使用登记证复印件; d) 防雷接地检测、压力... ---摘自《DB11》
人间点评
并设有高高、高、低、低低温度报警联锁装置,当氧化炉 温度过高或过低时,调节氨空混合比或切断进料。 氨蒸发器及气氨管线上均设置有安全阀,防止系统超压发生爆炸。 气液... ---摘自《第一章 总则》
此身滑稽
统和锅炉及换热系统补水而设计的电脑控制器, 可与各种品牌的变频器 配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压)设定、系统超压泄水自动控制、设定参... ---摘自《HD3000N》
没心没肺DR
锅炉机组的工况等因素确定,并保证当其中最大 1 台锅炉检修时,其余锅炉应 能满足下列要求: 一、连续生产用热所需的最低热负荷; 二、采暖通风和生活用热所需的最低热负... ---摘自锅炉房设计规范》
865397499
机组烟气脱硝等技改项目安全设施竣工 验收评价报告》,2015 年7月。 (6)江苏镇江发电... 槽车运送时 要灌装适量,不可超压、超量运输。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。... ---摘自《江苏镇江发电有限公司》
梦里红妆
机组定时启停, 风机变速控制; 过渡季加大新风比控制, 运行状态监测及故障报警, 过滤器超压报警; 其他: 风机盘管系统控制 电动水阀和风速相结合控制, 公共区域温度设定... ---摘自《绿色建筑设计专篇(供暖通风与空气调节)》
Mckel0ve
常压热水机组,安装时不用报批及验收,安装 费用低。 炉体高大,需建专用锅炉 房; 设备重,吊装费用大; 安装时要报批及检查验收; 安装费用高。 安全 可靠性 设有缺水报警,... ---摘自《关于推荐上海华恩利热能机器股份有限公司》
戴静菡
如果系统出现超压,则将G1工频泵关掉,仍然靠调节B1泵的工 作频率来稳定系统压力。 P03=4,是为锅炉补水或换热机组补水设计的工作模式。此模式下系 变频恒压供水控制器 ... ---摘自《国家高新技术企业 浙江省知名商号》
645135144
当系统管网超压、欠压,或水泵故障时都将自动报警,并自动排除故障或故障泵组推出运行,若用户有其它特殊要求,还可协商定制。 唐山变频供水泵组应用范围 高层建筑、城乡... ---摘自《生命之舟面对险滩,面对激流,弱者会选择逃避和放弃,而强...》
元素吧里的召唤
3、25MW 循环流化床锅炉背压机组 3D 仿真软件等一批设备(具体 品目及参数详见招标文件技术参数要求)。 三、本项目预算总金额为:357.5 万元 四、供应商资格要求: (一)... ---摘自《兰州石化职业技术学院热能动力实训基地建设》
鱼饵虫
对燃煤锅炉实施“煤改气”,加大天然气等清洁能源发展力度,按照国家能源政策,对有... ③项目设置30kw备用发电机组一台,主要作为停电和事故状态下全站负荷备用电源,工... ---摘自《项目名称》
kieth
超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁 装置等设施; (2)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全 泄压系统以及安全泄压措施的完好性; (3... ---摘自《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
王子梦丶
3 4.3 自备发电机组 4 5 火灾自动报警系统 5 5.1 抽检比例 5 5.2 火灾探测器设置 5 5.3 火灾探测器功能 6 5.4 手动报警按钮 7 5.5 模块的设置 7 5.6 消防控制室 7 5.7 报警控制器设置 ... ---摘自《DB33》
施信荣
锅炉与辅机 1资料应满足相应要求:出厂、安装资料齐全;应注册登记,并按周期进行检... 备用发电机组与电力系统应设置可靠的联锁装置。 3.4 瓷瓶套管应清洁无积尘、无裂纹、... ---摘自《机械制造企业安全生产标准化评定标准》
梦里红妆
第三项:超压报警及爆管自动停机功能,可有效防止爆漏,杜绝严重事故的发生。 双重超压报警功能,内置程序超压报警保护,外置压力开关超压报警保护,爆管预警功能,根据水... ---摘自《昆明恒压给水装置主要技术点》
865397499
供应系统应采取保证管网不发生超压的措施, 并应具备事故工况下 能及时切断的功能; ... 《高压锅炉用无缝钢管》GB5310 或《高压化肥设备用无缝钢 管》GB6479 的规定,或符... ---摘自《城乡燃气工程项目规范》
sunny爹
锅炉烟气污染物排放执行《锅炉 大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅... 本项目生产设备噪声水平较低,高噪声的设备主要有风机、离心机、真空机组等, 其声压... ---摘自《1 概述.》
You—灰機
燃气轮发电机组 PM10、 SO2、NO2 中、高频 噪声 / / / / 余热锅炉 / 高频噪声 水温 / / / 储罐区 (LNG、制冷剂) CH4、 非甲 烷总烃 火炬塔 (正常生产时为小长明灯) PM10、 SO... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
252276522
配套4台背压机组装置3*12MW+1*25MW及热网主管网、支管线及热交换站;二期建设1*240t/h锅炉,在供热管网中设一座加压泵站,建设分支管线及热交换站,为集聚区内提供工... ---摘自《第一章 概述 3》
GXB156399820
10.5关键机组故障突发事件专项应急预案 72 10.6环境污染突发事件专项应急预案 80 10.7... 并回用做生产工艺和蒸汽锅炉化学水。 呼和浩特石化公司建设有雨水排放收集系统和一座... ---摘自《版本号/修订状态:E/1》
star薰衣草
指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 ... 3 必须设置低压报警信号装置,其取压点应设在压力自动调节装置的蝶阀前的总管上。管... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
王子梦丶
设备管线保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线打开、高压水射流等其他作... 火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,以及其它伤害等... ---摘自《ICS 71.010》
此身滑稽
机组油系统的设备及管道损坏发生漏油,凡不能与系统隔绝处理的或热力管理已渗入油的,应立即停机处理理。          1.3 燃油罐区及锅炉油系统防火        ... ---摘自《《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》》
hyszqmzc
报警、通讯联络方式_95 6 信息报告与通报_97 6.1 信息报告与处置_97 6.2 信息上报_97 ... 主要产品为优质钢坯、高强度船用钢板、高级管线钢板、锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
匕趟臃39
(2)额定蒸发量大于或者等于2t/h的锅炉,应当装设蒸汽超压报警和联锁保护装置,超压联锁保护装置动作整定值应当低于安全阀较低整定压力值 ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
xwl西瓜xym
报警、记录,得1分; 2 能够对系统的总冷热量瞬时值和累计值进行在线监测, 得1分; 3 冷热源机组在三台及以上时,采用机组群控方式,得1分; 4 全空气空调系统变新风比采用... ---摘自《北京市地方标准》
此身滑稽
循环流化床锅炉+1*B20MW 高温高 压背压汽轮发电机组。工程总投资 55000 万元,一期工程建设总投资为 26527.61 万元。本次环评仅对一期建设内容进行评价。 本项目(指本次... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
hyszqmzc
锅炉、中央空调机组、电梯、水泵等,避免设备故障; 当限电时,确保消防设施、安全通道照明的用电。 高(低)压变配电系统维护管理 高(低)压变配电系统维护管理要求包... ---摘自《Q/JGSW》
烂衣小孩
(一)锅炉房、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高... 机组应布置在首层或地下一层靠外墙部位,不应布置在人员密集场所的上一层,下一层或... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
xiaoshou
(三)运行期间是否有超压、超温等现象。 第五十四条 安全附件的检查包括对安全阀(或者水封式安全装置)、压力表、液位计、测温仪表、排污装置、自动控制、报警及联锁保... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
夸张的诗人
设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其 他作业。 (5)管... (2)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降 温为重点; (3)秋... ---摘自《台州市路桥区安全生产监督管理局文件》
向日葵8AS
锅炉房及 热力站应设置自动控制装置和供热量计量装置。 2.0.12 热源厂、中继泵站和热... 视频监视和报警信号应上 3 传至调度中心或热源厂的监控系统。 2.0.14 当供热设施施工... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
颜大大i2
报警阀前端的水源控制阀未完全打开 D.连接水流指示器的电路线脱落 网校答案:C 网校... 锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
旋风
锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械等,就压力容器来说,它一般... 工艺机组能联锁停车; ⑵ 设有为爆炸性粉尘环境服务,并用墙隔绝的送风机室,其通向... ---摘自《江西瑞昌经济开发区码头工业城》
xiaoshou
电站锅炉机组整套启动验收前,锅炉制造单位应当提供完整的锅炉出厂技术资 料。 4.6.3 产品铭牌 锅炉产品应当在明显的位置装设金属铭牌,铭牌上至少载明以下项目: (1)制造... ---摘自《TSG》
人间点评
采用单机组配套的全自动燃油锅炉,应保持其燃烧自控的独立性,并按其要求配置 燃油管道系统。 第3.2.8 条 燃油锅炉所配置的燃烧器,应与燃油的性质和燃烧室的型式相适应,并... ---摘自《第一章 总则》
865397499
公司主要有锅炉房、汽机房、发电机组、升压站、废水处理站、煤场、氨区、仓库、 化学楼、办公综合楼、食堂、宾馆、宿舍楼、门卫室等部分组成,厂区平面布置图详见 附图 2... ---摘自《江苏镇江发电有限公司》
贾雷坪皮
1、公用管道压力过高,可能导致超压爆炸事故; 2、燃气管道内的易燃易爆、有毒有害... 锅炉房内可燃物、易燃液体以及燃料等物质 锅炉房内可燃物、易燃液体以及燃料等物质,... ---摘自《北京市安全生产委员会文件》
252276522
气蒸汽锅炉房、燃气热水炉间和控制室、值班室等。 2.0.28 明火设备 fired equipment 燃... 2.0.35 火灾自动报警系统 automatic fire alarm system 探测火灾早期特征、发出火灾报警... ---摘自《UDC》
静看花开花落
压缩机入口压力低限报警 4 压缩机防喘振调节 5 透平背压排气压力低低联锁停车 6 透平背压排汽温度高高联锁停车 7 机组超速联锁跳车 8 润滑油总管压力低低联锁停车 9 脱扣油压... ---摘自《附件:》
xwl西瓜xym
联锁超压报警及联锁超温报警及联锁火焰传感器试验炉膛压力烟气压力 Pa 进风风压(Pa ) 炉膛出口温度(℃)省煤器进口烟温(℃)省煤器出口烟温(℃)预热器出口风温(℃... ---摘自《DB46》
学冬欧巴么么哒
t/h的锅炉,应装设蒸汽超压报警和联锁保护装置,超压联锁保护装置动作整定值应低于安全阀较低整定压力值; c)锅炉的过热器和再热器,应根据机组运行方式、自控条件和过热... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
静看花开花落
锅炉超压水 压试验应由总工程师或指定的专人在现场指挥。 2.3.2 水压试验前,应进行下列准备工作: 2.3.2.1 检查与锅炉水压试验有关的汽水系统,确认检修工作已经结束... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
星野哀
应装设蒸汽超压报警和联锁 保护装置, 超压联锁保护装置动作整定值应低于安全阀较低整定压力值; c)锅炉的过热器和再热器,应根据机组运行方式、自控条件和过热器、 再热... ---摘自《DB11》
被控制998
额定蒸发量大于或等于 6 t/h 的锅炉,还应装蒸汽超压报警和联锁保护装置。 低水位联锁保护装置最迟应在最低安全水位时动作。 超压联锁 ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
发帖评论
发布一个新话题