编辑: 王子梦丶 话题热度:494 2016-05-17
关键词: 锅炉联锁,boiler,联锁,装置,锅炉,连锁装置,联锁装置,连锁,installation 添加资源
资源与摘要 编辑
LinDa_学友
锅炉安全保护装置的相关要求。 ②立式锅炉改造,由于立式锅炉结构简单,在不改变承压部件的前提下,没有有效的改造方式方法,只是简单地改 变了燃料,这种所谓的改造流于... ---摘自锅炉改燃成型生物质燃料现状与建议》
star薰衣草
5.3.7液化天然气和液化石油气储罐应设置高低液位报警装置;液化天然气和液化石油气储罐的液相出口管应设置紧急切断阀,并应与储罐液位控制连锁。 【条文说明】防止和减少... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
LinDa_学友
辐照设施设备具有能正常工作的安全连锁装置 9.2.2 放射源储存库双门双控,并有安全报警系统(与公 安部门 110 联网)和视频监控系统 9.2.3 涉辐实验场所(放射性物质、X 射线... ---摘自《浙江省教育厅》
没心没肺DR
锅炉房的水处理装置、 除氧器和给水泵等辅助设备应按锅炉房工 艺设计要求选用;对锅炉配套的鼓风机、引风机等辅机和仪表,均应符合工艺设 计要求。 第2.0.17 条 区域锅炉房宜... ---摘自锅炉房设计规范》
我不是阿L
检修水处理装置,检查树脂是否达标,全面清理软水箱,检查给水泵自动进水及扬程,清洗止回阀阀芯等。 (2)每半月进行一次保养,对锅炉的运行状态和保养状态进行评估,做出... ---摘自《B1包、空调维保》
qksr
限位装置、安全带(压杠)、门锁及其连锁装置等。 SZDB/Z 1-2005 3 3.15 严重事故隐患 有下列情形之一的,可以认定为严重事故隐患:使用非法生产特种设备的;超过特种设备... ---摘自《SZDB/Z》
sunny爹
(若温度超过10℃,亚硝高位槽的连锁装置会自动关闭亚硝流量阀)。重氮化好后,待用,约99.5%转化率。 ②偶合:溶解釜中加入石油醚、2-叔丁基-4-甲基苯酚,加热至40-50℃... ---摘自《目录》
xwl西瓜xym
安全联锁装置和信号提示无差错, 销轴无裂纹、 变形;限位装置有效 √ √ √ 3 制动器 制动平稳可靠,制动器零部件不应有裂纹、过度磨损、 塑性变形、缺件等缺陷,松闸状态时... ---摘自《DB46》
xiaoshou
(3)具有防止装卸用管拉脱的联锁保护装置或者措施; (4)所选用装卸用管的材料应当与充装介质相容; (5)充装冷冻液化气体的装卸用管以及紧固件的材料,应当能够满足低... ---摘自《TSG》
qksr
锅炉本体(含燃烧设备)、风机、泵、水处理装置、制粉装置、燃料供给装置、除灰渣装置、烟气净化装置、控制装置等构成的能源加工、转换、净化装置的总和。 注:工业锅炉... ---摘自《前言》
枪械砖家
看炎孔必须装设防止火焰喷出的联锁装置。 第60条 锅炉上开设的人孔、头孔、手孔、清洗孔、检查孔、观察孔的数量和位置应满足安装、检修、运行监视和清洗的需要。 锅炉受压... ---摘自《蒸汽锅炉安全技术监察规程》
木头飞艇
3 应定期检查、维护和试验连锁安全装置。 12.2.6 应定期检查维护通信系统,确保通信畅通。 12. 3 安全12.3.1 压缩空气系统安全应符合下列要求: 1 不得使用易燃液体清洗阀门、... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
lonven
泵等其中以余热锅炉和球罐运行存在危险大,是装置平稳运行的隐患点。目前G区余热锅炉、各种储罐、P-210、P-832等各重主要设备运行平稳,附属设备,存在氮封阀跑直通、呼... ---摘自《天津石化公司》
hys520855
(3)设置事故应急连锁装置,一旦发生事故,可自动切断电源、关闭进料阀、立即停车。出现污染事故,应立即报告,组织抢救队按应急原处置,并上报环保、消防部门。具体包括:... ---摘自《江苏省固体(危险)废物》
烂衣小孩
(3)联锁装置动作不灵敏可靠1项扣1分; (4)超出校验有效期1项扣1分。 7 能效监测计量装置 11 汽或水流量表(、热水锅炉补水流量表、进口及出口水温度及压力表(、过热... ---摘自《附件6:安全与节能减排管理标杆锅炉房验收表》
star薰衣草
和安全联锁装置,是民爆行业安全生产的基本要求。 15.2 固定式地面制备站 本节规定了现场混装炸药车固定式地面制备站的具体要求。 明确 地面制备站内附建有起爆器材或炸药仓... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
麒麟兔爷
辐照设施设备具有能正常工作的安全连锁装置 9.2.2 放射源储存库双门双控并有安全报警系统(与公安部门110联网)和视频监控系统 9.2.3 涉辐实验场所(放射性物质、X射线装置... ---摘自《附件》
星野哀
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50074 石油库设计规范 GBJ 22 厂矿道路设计规范 AQ 3009 ... ---摘自《DB11》
huangshuowei01
⑧系统配置的自动化控制装置应具备电气自动保护、粮食进出机流量自动控制、热风风量... 所有锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的最高允许排放浓度限制和... ---摘自《附件1》
达达恰西瓜
(压杠)、门锁及其联锁装置等。 定期校验是指定期对安全附件和安全保护装置的性能、精度是否符合有关安全技术规范及相应标准要求,能否安全使用的一种检查、检定。检修是... ---摘自《《中华人民共和国特种设备安全法》释义》
星野哀
——修改了加药装置和药剂运行效果要求; ——增加了水质日常监测的规定; ——修改了运行效果定期检验检测与评价; ——增加了反渗透运行指标检测方法、锅炉阻垢缓蚀剂效... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
wtshxd
双开自动门且具备连锁装置,停电时也能手动将其打开。 3.灭菌器内室为SUS304不锈钢板,镜面抛光。 4.工作温度≦136℃。 5.工作压力≦0.23Mpa。 6.不锈钢外壳,且四脚具有... ---摘自《DZC06107项目附件:》
木头飞艇
合格 2、保护、连锁装置电源可靠 合格 3、保护、连锁装置定期校验,有记录及校验人签字 记录不全 12 化学 监督 1、严格执行加药、排污、取样化验等化学监督制度 ---摘自《附件二:》
没心没肺DR
5、手动安全装置:手动联锁装置固定于釜体法兰侧面,由安全手柄、套筒、接杆及球阀等组成。 6、支座:用作支撑釜体,由中间支座、活动支座和端部支座等组成。除中间支座... ---摘自《永兴锅炉集团郑州市鑫运重工科技有限公司是中原地区专业生...》
贾雷坪皮
其他机械操作设有联锁装置 已按原环评要求建设 本次与新建炭化炉配套建设 10 炭化炉加热系统 总管煤气压力、流量调节采用自动控制。炉顶温度、压力、炉底温度、压力、炉顶... ---摘自《新疆圣雄焦化有限公司》
南门路口
此时门机连锁、紧急止动装置、工作状态指示装置开启,操作人员在操作间内对 X 射线数字成像系统程进行操作,然后工作人员根据要求设置曝光管电压和曝光时 间,并根据需检... ---摘自《电站锅炉蛇形管自动生产线》
5天午托
锅炉炉膛检修平台 4830     钢索式液压提升装置 4840     电站提滑模装置 4850     升船机 4860     施工升降机 4870     简易升降机 4880     升降作业平台 4890   ... ---摘自《关于公布《特种设备目录》的通知》
紫甘兰
额定蒸发量大于或等于2t/h的锅炉还应装设低水位联锁保护装置; f)额定蒸发量大于或等于6t/h的锅炉,应装设蒸汽超压报警器和联锁保护装置; g)B级热水锅炉及额定热功率大于... ---摘自《XX-XX》
252276522
配电柜应装设闭锁及连锁装置,能防止误操作。 高压配电室长度超过7m时,应设置两处向外开的防火门,并布置在配电室的两端。 高压配电装置的总长度大于6m时,其柜(屏)后... ---摘自《UDC》
xiaoshou
锅炉安全附件和仪表,包括安全阀、压力测量装置、水(液)位测量与示控装置、 温度测量装置、排污和放水装置等安全附件,以及安全保护装置和相关的仪表等。 1.2.4 锅炉辅助... ---摘自《TSG》
GXB156399820
离栏及安全联锁装置。 人员经常通过部位未 设置跨越通道。 机械伤害 (1)带式输送机应设置安全连锁装置。 (2)带式输送机机头与机尾应设置防护罩或防护 栏。 (3)人员通过部位... ---摘自《建材行业较大危险因素辨识》
star薰衣草
煤准备流程的各胶带运输机及其相连的运转设备之间,应设连锁集中控制装置。 4.2.7 每座直立炉顶层的储煤仓总容量,宜按36h用煤量计算。辅助煤箱的总容量,应按2h用煤量计... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
贾雷坪皮
余热锅炉汽包应设置现场和远传液位设施、低限报警联锁装置、安全阀; 8) 凡有隔热衬里的设备(加热炉除外),其外壁应设置测温设施; 9) 各种传动设备的外露运转部位应安... ---摘自《ICS 13.100》
捷安特680
0.98 设连锁装置。 物质隔离安全补偿系数 C2 0.96 / 3.防火设施 a.泄漏检验装置 0.94~0.98 0.94 设可燃气体报警仪。 b.钢结构 0.95~0.98 保护性接地或接零, 接地电阻不应大于 4Ω... ---摘自《ZJHK-YH17089》
人间点评
装置。 第9.2.12 条 燃用煤粉、油或气体的锅炉、应设置上列电气联锁装置: 一、引风机故障时,自动切断鼓风机和燃料供应; 二、鼓风机故障时,自动切断燃料供应; 三、燃油... ---摘自《第一章 总则》
xiong447385
2台通用桥式起重机存在门连锁保护装置、大小车运行机构行程限位器和吊钩防脱钩装置失效等多处隐患。 常熟九龙投资实业有限公司 服装城 自动扶梯 18台自动扶梯未加装防夹装... ---摘自《特种设备安全专报》
GXB156399820
在主要作业设备间配备电气连锁装置,或设置事故信号灯以及时消除生产故障,保证安全生产。 c) 对大型设备、笨重设备(如轧坯机)的检修平台和吊装孔的防护设施。 d) 对于... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
gracecats
机械防护控制措施包括但不限于探测和警报装置联锁装置、机械防护和自动化系统。 3.1 探测和警报装置 供应商应购买、安装并正确维护自动设备,来探测工作场所中是否存在有... ---摘自《Apple 供应商责任标准》
NaluLee
对于重要 工艺参数设立连锁停车装置,当连锁发生时,除DCS 系统内部发出声光报警外,控制 室设置 DCS 外部声光报警连锁台柜,同时发出声光报警。当某一停车连锁参数超越... ---摘自《C39 计算机、通信和其他电》
旋风
燃煤蒸汽锅炉 DZL4-1.0 1 14 冷却塔 200m3 1 15 异丁烯储罐 80m3,卧式,D=3.2m,L=... 5.气体自动检测报警、联锁喷淋、运程切断 6.必须有防泄漏装置、备用罐。 操作保养防... ---摘自《文件编号:》
wtshxd
对于超压放散装置连锁装置,在危险排除后自动关闭阀门装置,尽量减少放散量。 本加油加气站项目按照环保部办公厅《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通... ---摘自《建设项目基本情况》
静看花开花落
2.5.1.2 连锁装置试验(锅炉大修或连锁装置检修后必须做动态试验)。 2.5.1.3 保护装置试验及声光信号试验。 2.5.1.4 程控装置试验。 2.5.1.5 电动门、调整门、风门、挡... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
You—灰機
超载保护装置、通道口连锁保护; (2)锅炉炉膛检修平台,防坠安全器、限位开关; (3)钢索式液压提升装置,超载保护装置、层门联锁保护装置、油液污染报警、 上.下工作装... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG QX00X-2012》
被控制998
无必要的安全信号和安全联锁装置 《冶金企业安全生产标准化评定标准(煤气)》第6.1.33条 现场 检查 二级 2.3.1.16设备裸露的运转部分,未设置防护罩、防护栏杆或防护挡板 《... ---摘自《江西省工贸行业安全生产事故隐患排查分级实施指南》
sunny爹
应设置反应釜压力和温度报警和联锁装置; (2) 应设置反应物料的比例控制和联锁装置; (3) 应设置搅拌的稳定控制装置; (4) 应设置进料缓冲器和紧急进料切断装置; (5... ---摘自《附件5》
ZCYTheFirst
(3)联锁装置动作不灵敏可靠1项扣1分; (4)超出校验有效期1项扣1分9能效监测计量装置 20 汽或水流量表(、进口及出口水温表(、过热蒸汽温度表、排烟处氧量表(、排烟... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG XXXXX-201X》
王子梦丶
安全附件、显示装置、报警装置联锁装置完好;运行和使用符合相关规定,无超压、超温等现象; (2)锅炉与辅机锅炉应满足:安全附件完好,安全阀、水位表、压力表齐全、... ---摘自《关键信息》
无理的喜欢
紧急切断阀和LNG泵应设置连锁装置,并具有手动和自动切断的功能。 6.7.4 紧急切断系统应具有手动复位功能。 6.7.5 紧急切断系统宜能在以下位置启动: a)距卸车点5m以内。 ... ---摘自《NB》
xwl西瓜xym
联锁保护装置是否进行可靠性试验; h) 是否对水(介)质定期进行化验分析; i) 是否根据水汽品质变化进行排污调整; j) 水封管是否堵塞; k) 锅炉承压部件在运行中是否出... ---摘自《DB46》
星野哀
何龙PLC在锅炉联锁保护系统中的应用 Application of PLC in Protection Used for Boiler Unit 1 引言 燃烧管理系统(BurnerManagementSystem),简称BMS,是现代大型锅炉机组... ---摘自《PLC在锅炉联锁保护系统中的应用》