  一  锅炉房的布置 

  1  位置的选择 

  1.1锅炉房位置的选择,应根据下列因素分析后确定:(略) 

  1.2锅炉房宜为独立的建筑物。 

  1.3当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。 

  1.4住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。 

  1.5采用煤粉锅炉的锅炉房,不应设置在居民区、风景名胜区和其他主要环境保护区内。 

  1.6采用循环流化床锅炉的锅炉房,不宜设置在居民区。 

  2  建筑物、构筑物和场地的布置 

  2.1锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高,应高出室外地坪或周围地坪0.15m及以上。 

  2.2锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。

     二  锅炉间、辅助间和生活间的布置 

  1 锅炉房出入口的设置,必须符合下列规定:  

  (1)出入口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于2002m时,其出入口可设1个。 

  (2)非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外; 

  (3)锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。 

  2 锅炉房通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。 

  3 锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.7m。 

  三 土建要求

  1 锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求: 

  (1)锅炉间应属于丁类生产厂房,单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h或单台热水锅炉额定热功率大于2.8Mw时。锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;单台蒸汽锅炉额定蒸发量小于等4t/h或单台热水锅炉额定热功率小于等于2.8Mw时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级。

  设在其他建筑物内的锅炉房。锅炉间的耐火等级,均不应低于二级耐火等级: 

  (2)重油油箱间、油泵间和油加热器及轻柴油的油箱间和油泵间应属于丙类生产厂房,其建筑均不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开; 

  (3)燃气调压间应属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不产生火花地坪。 
lqwzrs
0.1mg/L 5、电气系统设计 1)设计依据 《供配电系统设计规范》 (GB50052-2009) 《20kV 及以下变电所设计规范》 (GB50053-2013) 《低压配电设计规范》 (GB50054-... ---摘自《酒泉市肃州区住房和城乡建设局肃州区长河汉庭电蓄热供暖》
向日葵8AS
地上敷设的供热管道与架空输电线或电气化铁路交叉或平行时,管道的金 属部分应接地,... 1.0.2 本规范属于体系框架中的工程项目类规范,对供热工程的规划、设计、施工、验收... ---摘自《城乡供热工程项目规范
xiaoshou
50041《锅炉房设计规范》 、GB 50016《建筑设计防火规范》以及 GB 50045《高层民... (3)电加热锅炉的电器元件应当有可靠的电气绝缘性能和足够的电气耐压强度。 6.7 电... ---摘自《TSG》
hyszqmzc
锅炉房设计规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计... 民用建筑电气设计规范 《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》 (国... ---摘自《国家卫生健康委员会》
hyszqmzc
(GB1576-2008) 《危险环境中的电气仪表》美国仪表协会 《外壳防护等级分类》IEC ... 《锅炉房设计规范》(GB50041-2008) 《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB... ---摘自《北京科技大学管庄校区锅炉房
哎呦为公主坟
锅炉房设计规范》(GB50041-2008) 《机械安全风险评价第1部分:原则》(GBT... 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002); 《电气装置安装工程接地装... ---摘自《佛山市铝型材行业企业》
人间点评
电气化新疆的重点领域和有力抓手。加快推进电供暖,对于缓解电网调峰与供暖矛盾,... 目前的锅炉房设计规范是以燃煤为准编制的,与电采暖锅炉房存在较多差异之处,不适用... ---摘自《2018》
GXB156399820
锅炉房设计规范 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB ... 各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装 置... ---摘自《DB12》
过于眷恋
《调速电气传动系统 第2部分:一般要求低压交流变频电气传动系统额定 值的规定 》 GB... 《锅炉房设计规范》 GB50093 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB50131 《自动化... ---摘自《ICS》
sunny爹
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 建设工程施工现场供用电安全规范 GB... 锅炉房设计规范 GB50041-2008 建筑防火封堵应用技术规程 CECS154:2003 建筑施工安... ---摘自《目录》
静看花开花落
第6.1.15条8蒸汽锅炉未保温,锅炉房线路较乱。 GB50041-2008《锅炉房设计规范》 第... GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.1.1条2生产车间吊装口要加防护... ---摘自《附件:》
学冬欧巴么么哒
锅炉房设计规范 GBT 17824.3 规模猪场环境参数及环境管理 JB/T 5117 全喂入联合收割... 防雷接地网与电子设备接地、电气设备接地采用共用接地网时,电阻值应小于1 Ω,低压... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
笨蛋爱傻瓜悦
未设置可燃气体泄漏检测设施,室内电气设施不防爆;房体和房内设备设施未设防雷接地设施,不满足《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)及相关要求。7.未在锅炉表面明... ---摘自《附表》
阿拉蕾
电气.50 4.4.4 热工控制.50 iii 4.4.5 节水措施.51 4.5 消防.51 4.5.1 消防设计的依据.51 4.5.2... 《锅炉房设计规范》 GB50041 (1)热源厂围墙以内的所有工程; (2)由热源厂至各热力... ---摘自《第一章 总论》
阿拉蕾
电气机械和器材制造 一、承诺遵守的政策及技术 (一)承诺符合以下法律法规及政... 锅炉房设计规范 6 GB 50052 供配电系统设计规范 7 GB 50054 低压配电设计规范 8 GB ... ---摘自电气机械和器材制造》
星野哀
低压电气装置 第7-702部分:特殊装置或场所的要求 游泳池和喷泉 GB 19079.1 体育场所... 锅炉房设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 ... ---摘自《DB11》
NaluLee
电气设备安全设计导则 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50028 城镇燃气设计规范 GB 50029 压缩空气站设计规范 GB/T 50033 建筑采光设计 GB 50041 锅炉房设计规范 GB ... ---摘自《ICS 13.100》
252276522
电气设备及系统.18 5.7 热工自动化.19 5.8 建筑与结构.22 6 施工及验收 26 6.1 一般规定.... 和《锅炉房设计规范》GB50041 执行。 5 4 站址选择 4.0.1 储热站的站址选择,应根据城... ---摘自《UDC》
人间点评
电气.33 第三节 采暖通风.34 第四节 给水排水.35 第十四章 室外热力管道.36 第一节 供热... 锅炉房设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,... ---摘自《第一章 总则》
没心没肺DR
锅炉房设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,... 间,应装设电气联锁装置。 第9.2.12 条 燃用煤粉、油或气体的锅炉、应设置上列电气联... ---摘自锅炉房设计规范